Разработан специально для инструментальных и контрольных кабелей предназначенных для передачи цифровых и аналоговых сигналов

Элементы и детали конструкций кабелей Элементы конструкции
Напряжение 90 В; 300 В; 500 В
Дополнительная информация
  • Медный или луженный проводник
  • Сечение проводника: 0.5 мм до 2.5 мм
  • Конструкция проводника: однопроволочный, многопроволочный или повышенной гибкости
  • согласно HD 383, класс 1, 2 или 5
  • максимальное сопротивление проводника для многожильных кабелей: + 2% от требований стандарта
  • Материал: ПВХ (70°C), ПЭ, ПП, XLPE, LSZH (70°C)
  • Толщина изоляции: Зависит от значения напряжения и сечения проводника
  • Материал согласно prEN 50290-2-...
  • Концентричность изоляции: 0.75
  • При использовании: ПВХ- и LSOH-материалов 90°C
  • Элеметны кабеля: одножильный, пары, тройки, четверки
  • Максимальный шаг скрутки:
    до 1.5 мм. < 100 мм
    > 2.5 мм. < 200 мм
  • Идентификация элементов по принципу:
  • цвета
  • нумерации жил кабеля или лент
  • согласно IEC 60189-2 или IEC 60708-1
  • Различные варианты экрана
  • оплетка из металлических проволок
  • комбинированная алюминиевая фольга и оплетка
  • фольга с продольноналоженной проволокой
  • Коэффициент оплетки
  • 0.6 или
  • 0.3 при комбинировании с фольгой
  • мин. перекрытие фольги: 20%
  • Водоотталкивающие компаунды:
    a) специальные ленты и корды или порошок
    b) гель наложенный продольно
  • ламинированная водопоглощаюшая оболочка
  • Опция
    a) наложение водоотталкивающих лент
    b) Различные заполнители
     
    Альтернатива:
  • оплетка из металлических проволок
  • комбинированная оплетка и фольга
  • фольга с проволокой внутри
  • ламинированная оболочка
  • Коэффициент оплетки
    • 0.6 или
    • 0.3 при комбинировании с фольгой
  • мин. перекрытие фольги: 20%
  • Ламинированная оболочка: продольно-наложенная металлическая фольга наложенная с перекрытием.
  • Материалы:
  • ПВХ (70°C), ПЭ, LSZH (70°C)
  • Минимальная толщина: подушки/оболочки 0.8 мм или 1.0 мм соответственно.
  • При условии: ПВХ и LSZH-материалов 90°C
  • Материалы согласно. to EN 50290-2
  • Материалы:
  • стандартный кабельный свинец
  • свинцовый сплав
  • Минимальная толщина свинца: 0.8 мм
  •  
    Конструкция: Продольно-наложенная алюмополиэтиленовая фольга с оболочкой из полиамида и ПЭ высокой плотности
  • Мин. толщина алюминиевой фольги: 0.15 мм
  • Мин. толщина полиамидного покрытия: 0.3 мм
  • Алюминиевая фольга должна быть наложена с перекрытием внутренней поверхности к оболочке из ПЭ высокой плотности
  • Альтернатива:
    a) экструзированные компаунды и
    b) спирально наложенные водоотталкивающие ленты
  • экструзированные компаунды: ПВХ (70°C), ПЭ, LSZH (70°C)
  • Согласно требованиям к эксплуатации: ПВХ и/или LSZH материалы
    Альтернатива:
    a) оцинкованные круглые или плоские стальные проволоки
    b) стальные или медные ленты
    c) металлическая оплетка
  • Мин толщина оболочки:
    a) для плоских или круглых проволок: 0.8 мм
    b) стальной или медной ленты: 0.2 или 0.075 мм соответственно.
    c) для оцинкованных проволок: 0.20 мм
  • фактор оплетки: 0.57
  • Материлы:
    ПВХ (70°C), ПЭ низкой плотности,
    ПЭ высокой плотности, LSZH без галогенный (70°C)
    Мин. толщина оболочки:
    a) небронированных: 0.8 мм
    b) бронированных: 1.3 мм
  • Материалы согласно EN 50290-2-...
  • При условии: ПВХ и LSZH на 90°C