Усилия тяжения во время прокладки кабелей при их протягивании в наиболее тяжелых участках определяются напряжениями, допустимыми для токоведущих жил, оболочек и изоляции.

Допустимые усилия тяжения для кабелей до 10 кВ


Сечение кабеля,
мм2

Допустимое усилие тяжения, кН

за алюминиевую оболочку кабеля на напряжение, кВ

за жилы
алюминиевые

по 1

6

10

медные

многопроволочные

однопрово- лочные

3 х25

1,7

2,8

3,7

3,4

2,9

2,9

3x35

1,8

2,9

3,9

4,9

3,4

3,9

3 х50

2,3

3,4

4,4

7

5,9

5,9

3x70

2,9

3,9

4,9

10

8,2

3,9

3 х95

3,4

4,4

5,7

13,7

10,8

5,4

3x120

3,9

4,9

6,4

17,6

13,7

6,9

3x150

5,9

6,4

7,4

22

17,6

8,8

3x185

6,4

7,4

8,3

26

21,6

10,8

3 х 240

7,4

9,3

9,8

35

27,4

13,7

Диаметр стального троса и его допустимые усилия тяжения для прокладки кабеля тяжением


Диаметр троса, мм

Допустимые усилия тяжения, кН

Диаметр троса, мм

Допустимые усилия тяжения, кН

3,9

3,1

6,5

8,7

4,2

3,2

8,1

13,2

4,5

4,1

9,7

14,3

4,8

4,9

11

25,4

5,5

6,1

13

32,7

5,8

6,9

14,5

42

При расчетах допустимых усилий тяжения необходимо учитывать, что коэффициент трения при протяжке кабеля в блоки составляет 0,6. Для уменьшения усилий тяжения при протяжке кабель должен быть покрыт смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на его оболочку (тавот, солидол). Расход густой смазки составляет 8... 10 кг на каждые 100 м кабеля.
Усилия тяжения при размотке кабеля рекомендуется контролировать с помощью динамометра или другого контрольного устройства, устанавливаемого на лебедке. Рекомендуется применять контрольное устройство с автоматическим расцеплением лебедки, когда усилие тяжения достигнет установленного значения для прокладываемого кабеля. Если при тяжении кабеля динамометр покажет усилие, превышающее допустимое, или произойдет автоматическое расцепление на контрольном устройстве, необходимо прекратить затяжку и устранить причину, вызвавшую превышение усилия тяжения кабеля.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34

Обучающие семинары в электроэнергетике

Поиск информации
Нет ответов, будь первым! lebedev96r / 0