Допустимые длительные токовые нагрузки на установочные, монтажные провода, кабели и соединительные шнуры определяются ПУЭ. В таблицах приведены сведения для проводов с медными жилами, с алюминиевыми жилами, допустимые длительные токовые нагрузки на шнуры переносные, переносные гибкие шланговые легкие средние и тяжелые кабели, на шланговые прожекторные и переносные провода с медными жилами.

Допустимые токовые нагрузки на провода и шнуры с медными жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией

Сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки, А
Провода проложены открыто Провода проложены в одной трубе
Два одножильных Три обножильных Четыре одножильных Один двужильный Один трехжильный
0,5 11 - - - - -
0,75 15 - - - - -
1 17 16 15 14 15 14
1,5 23 19 17 16 18 15
2,5 30 27 25 25 25 21
4 41 38 35 30 32 27
6 50 46 42 40 40 34
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 12550 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250


Допутимые длительные токовые нагрузки на провода с алюминиевыми жилами с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки, А
Провода, проложенные открыто Провода, проложенные в трубе
два одножильных три одножильных четыре одножильных
2 21 19 18 15
2,5 24 20 19 19
3 27 24 22 21
4 32 28 28 23
4 36 32 30 27
6 39 36 32 30
8 46 43 40 37
10 60 50 47 39
16 75 60 60 55
25 105 85 80 70
35 130 100 95 85
50 165 140 130 120
70 210 175 165 140
95 255 215 200 175
120 295 245 220 200


Допуcтимые длительные токовые нагрузки на шнуры переносные, переносные шланговые гибкие; легкие, средние и тяжелые кабели, шланговые прожекторные и переносные провода с медными жилами

Сечение жилы, мм2 Допуcтимые токовые нагрузки, А
Одножильных Двухжильных Трехжильных
0,5 - 12 -
0,75 - 16 14
1,0 - 18 16
1,5 - 23 20
2,5 40 33 28
4 50 43 36
6 65 55 45
10 90 75 60
16 120 95 80
25 160 125 105
35 235 185 160
50 235 185 160
70 290 235 200