Номинальное
сечение токопроводящих
жил, мм2

Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, для кабеля на напряжение

1-6 кВ

10 кВ

Медные
жилы

Алюминиевые
жилы

Медные
жилы

Алюминиевые
жилы

6

0,77

0,55

0,81

0,53

10

1,29

0,85

1,35

0,89

16

2,06

1,36

2,16

1,42

25

3,21

2,12

3,37

2,23

35

4,5

2,97

4,72

3,12

50

6,43

4,25

6,74

4,45

70

9

5,94

9,43

6,23

95

12,21

8,06

12,8

8,46

120

15,42

10,19

16,17

10,69

150

19,28

12,73

20,21

13,36

185

23,78

15,71

24,93

16,47

240

30,84

20,4

32,34

21,37

Примечание. При других значениях длительности КЗ значения допустимых токов КЗ, указанные в таблице, необходимо умножить на коэффициент k= √ 1/t, где t— продолжительность КЗ, с.