Длительно допустимые токовые нагрузки (I д.д.) для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ включительно установлены в соответствии с предельными длительно допустимыми рабочими температурами жил кабелей по действующим стандартам и техническим условиям.
Для кабелей, проложенных в грунте, I д.д. приняты исходя из условия прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре грунта 15°С и удельном тепловом сопротивлении 120°С (Ом/Вт).
Для кабелей, проложенных в воздухе, I д.д. приняты для расстояний в свету между кабелями при прокладке их внутри и вне зданий и в туннелях не менее диаметра кабеля, а в каналах, коробах и шахтах - не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей и температуре воздуха 25°С.
Для кабелей, проложенных в воде, I д.д. приняты для температуры воды 15°С.
Длительно и кратковременно допустимая температура нагрева жил кабелей в нормальном и аварийном режимах работы не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.

Тип кабеля

Номинальное напряжение, кВ

Длительно допустимая температура жил кабелей в нормальном режиме, °С

Кратковременно допустимая температура жил кабелей, °С

В аварийном режиме

В режиме короткого замыкания

С пропитанной бумажной изоляцией

10

65

80

200

35

65

50

130

С поливинилхлоридной изоляцией

До 10

70

90

150

с
полиэтиленовой изоляцией

До 35

70/90*

90/130*

150/250*

С резиновой изоляцией

До1

65

65

150

*) В знаменателе указана температура для кабелей с изоляцией из вулканизированного (сшитого) полиэтилена.

В условиях эксплуатации устанавливаются сезонные (летнюю - по июлю и зимнюю - по декабрю) I д.д для каждой кабельной линии с учетом следующих конкретных условий, в которых они работают:
• температура окружающей среды (земли, воздуха, воды)
• количество рядом проложенных кабелей в земле
• тепловое сопротивление грунта для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения
• прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м. Количество рядом проложенных кабелей в земле и прокладка кабеля в земле в трубах (более 10 м) наиболее существенно снижают I д.д. кабеля.
При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 2.  При этом не должны учитываться резервные кабели.

Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)


Расстояние
между кабелями в свечу, мм2

Коэффициент при количестве кабелей

2

5

4

5

6

100

0,90

0,85

0,80

0,78

0,75

200

0,92

0,87

0,84

0,82

0,81

300

0,93

0,90

0,87

0,86

0,85

При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 метров I д.д кабельной линии. проложенной в грунте, определяется по формуле:
I дд = I д.гр. * КТР,   где
I дГР - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;
КТр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе.

При прокладке кабеля в трубах (полиэтиленовых и асбоцементных) длительно допустимые нагрузки для земли, должны приниматься с уменьшающим коэффициентом К=0,88 для кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией и 0,9 - для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

При прокладке кабелей длительно допустимые токи должны приниматься для участки трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м (трубы, коллектор с повышенной температурой, пучок кабелей с расстоянием между ними менее 100 мм и т.д.). Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Приведенные ниже 1 д.д взяты из соответствующих ТУ, ГОСТ и могут несколько отличаться от значении, приведенных в 1ТУЭ 6 изд.

Длительно допустимые нагрузки четырех жильных кабелей 1 кВ с пластмассовой изоляцией.
ТУ16.К71-277-98

Сечение жилы, мм:

Допустимые нагрузки кабелей. А

С медными жилами

С алюминиевыми жилами

В земле

В воздухе

В земле

В воздухе

4x50

217

205

166

158

4x70

268

262

201

194

4x95

516

318

240

237

4х 120

363

372

272

274

4х 150

410

429

510

317

4x185

459

488

584

565

4x240

520

576

401

428

Длительно допустимые нагрузки на одножильные кабели 10-35 кВ с пластмассовой изоляцией.
ТУ16.К71-335-2004


Сечение жилы, мм2

Ток при прокладке в земле кабеля с алюминиевой жилой при расположении треугольником,  А

Ток при прокладке па воздухе кабеля с алюминиевой жилой при расположении треугольником,  А

10 кВ

20-35 кВ

10 кВ

20-35 кВ

1x50

170

175

185

190

1х70

210

215

230

240

1x95

255

255

300

501

1x120

288

288

346

348

1x150

322

322

392

394

1x185

564

365

450

452

1x240

422

422

531

533

1 х500

470

476

606

611

1x400

541

541

710

712

1x500

614

615

822

824

1x630

605

699

954

953

1x800

780

782

1094

1096

Длительно допустимые нагрузки четырехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ.
ГОСТ 18410-3

Сечение жилы, мм2

Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, Л

С медными жилами

С алюминиевыми жилами

В земле

В воздухе

В земле

В воздухе

50

200

195

153

146

70

241

247

184

180

95

287

301

219

218

120

325

348

248

261

150

365

400

281

300

185

404

451

314

342

240

455

522

359

402

Длительно допустимые нагрузки трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ.
ГОСТ 18410-73


Сечение жилы, мм2

Допустимые нагрузки кабелей, А

С медными жилами

С алюминиевыми жилами

В земле

В воздухе

В земле

В воздухе

50

176

175

134

132

70

212

219

162

161

95

251

265

192

194

120

284

305

218

234

150

318

349

246

264

185

352

393

275

298

240

396

455

314

347

Длительно допустимые нагрузки трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в отдельных свинцовых оболочках на напряжение 35 кВ (ОСБ).
ГОСТ 18410--3


Сечение жилы,
мм 2

Допустимые нагрузки кабелей, А

С медными жилами

С алюминиевыми жилами

В земле

В воздухе

В земле

В воздухе

120

285

300

225

235

150

325

340

250

265

На период ликвидации послеаварийного режима допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно - 30%, для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного 1тластиката -15%, для кабелей из резины и вулканизированного полиэтилена - на 18% длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6ч в сутки в течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41