Тип кабеля

Температура воздуха, С, не ниже

1. Силовые кабели с бумажной изоляцией с вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, бронированные и небронированные

0

2. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией:

 

на напряжение до 3 кВ с изоляцией и шлангом из полиэтилена, без защитного покрова, содержащего волокнистые материалы

-20

на напряжение до 3 кВ со шлангом из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, а так
же с броней из профилированной стальной ленты

-15

для стальных кабелей на напряжение до 3 кВ

-7

в пластмассовой оболочке на напряжение выше 3 кВ

0

3. Силовые кабели с резиновой изоляцией:

 

в свинцовой оболочке

-20

в резиновой или поливинилхлоридной оболочке

-15

с защитным покровом

-7

Тип кабеля

Температура воздуха, С, не ниже

4. Контрольные кабели с резиновой или пластмассовой изоляцией:
в свинцовой оболочке, небронированные в резиновой или поливинилхлоридной оболочке небронированные или бронированные одной профилированной стальной оцинкованной лентой для стальных бронированных кабелей

-20 -15
-7