Сечение, мм2

6кВ

10 кВ

Воздух

Земля

Воздух

Земля

10

0,7/0,5

0,8/0,6

16

1.0/0,7

1,0/0,8

1.5/1.1

1.5/1.2

25

1,3/0,9

1.3/1.0

1,9/1.4

2.0/1,5

35

1.6/1.2

1.6/1,2

2,3/1,7

2.4/1,8

50

2,0/1,5

1,9/1,5

2,8/2,2

2,9/2.2

70

2.4/1,8

2.3/1,8

3.6/2.7

3.5/2,7

95

2.9/2,2

2.7/2,1

4.3/3.3

4.1/3,1

120

3,4/2,5

3.1/2,4

5.0/3.8

4.7/3.6

150

3,8/2.9

3,5/2,7

5.7/4.3

5,2/4.0

185

4.3/3,3

3.9/3,0

6.4/4,9

5.8/4,5

240

5,0/3.8

4.4/3,4

6.5/5.1

6.5/5,1

1. В числителе данные для кабелей с медными, знаменателе - с алюминиевыми жилами.
2. Мощности для кабелей, проложенных в воде, определяются умножением показателей на коэффициент 1,3.
3. Для кабелей, изготовленных до 1984 г. включительно, значения мощностей следует множить на коэффициенты:
6 кВ, прокладка в земле - 0,855; прокладка в воздухе - 0,82; 10 кВ, прокладка в земле- 0,92; прокладка в воздухе - 0,91.
4. Допустимая длительная мощность приведена для U= 1,05 Uном, cos φ = 0,9.