Допустимая по нагреву длительная мощность трехжильного кабеля напряжением 20 и 35 кВ с медными и алюминиевыми жилами и бумажной пропитанной изоляцией

Сечение, мм2

20 кВ

35 кВ

Земли

Воздух

Земля

Воздух

С медными жилами

25

3,5/4,1

3,2/3,9

-

35

4,6/4,9

3,9/4.7

50

5,1/6,3

4,0/5,7

70

6,2/7.2

5,8/7,2

95

7,4/87

7,0/8.7

120

8,4/9,8

8,2/10.1

150

9,5/11,1

9.3/11,4

14.0/16,3

13.9/17,2

185

10.7/12,4

10,6/13,1

15,9/18,6

15.8/19.5

С алюминиевыми жилами

25

2.8/3,3

2.5/3.1

-

35

3,2/3,8

2,9/3.6

-

-

50

3,9/4.6

3,6/4.4

-

 

70

4,8/5,6

4,5/5.6

-

-

95

5.8/6,7

5,4/6,7

-

-

120

6,6/7,7

6,4/8,8

 

-

150

7,5/8,7

7.7/8,8

11,0/12,9

10,9/13,4

185

8,4/9,8

8,4/10,3

12,2/14,3

12,2/15,1

 

1. В числителе указаны допустимые мощности для кабелей с изоляцией, про­питанной вязкими составами, содержащими полиэтиленовый воск в качестве загустителя, в знаменателе — с изоляцией, пропитанной нестекающим соста­вом или канифольным составом, содержащим не менее 25 % канифоли.
2. Для кабелей с защитным покровом типа К, проложенных в воде, допусти­мые мощности определяются умножением показателей при прокладке в земле на коэффициент 1,1.





Всего комментариев: 0