при прокладке в земле, на воздухе и в воде

Номинальное
сечение токопроводящей
жилы, мм2

Токовые нагрузки кабелей, А

с медной жилой

с алюминиевой жилой

в земле

на воздухе

в земле

на воздухе

10

140

105

110

80

16

175

135

135

105

25

235

185

180

135

35

285

225

220

170

50

360

270

275

200

70

440

345

340

260

95

520

415

400

320

120

595

480

460

370

150

675

555

520

430

185

755

630

580

485

240

880

755

675

575

Примечания: 1. Токовые нагрузки даны для работы при постоянном токе. При прокладке на воздухе кабели расположены в одной плоскости, расстояние в свету 35—125 мм.
2. При прокладке в воде кабелей с защитным покровом типа Кл значение токовой нагрузки в земле следует умножить на коэффициент k=1,3.