при прокладке в земле, на воздухе, в воде

Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2

Токовые нагрузки кабеля. А

с медной жилой

с алюминиевой жилой

в земле

на воздухе

в земле

на воздухе

6 кВ

10 кВ

6 кВ

10 кВ

6 кВ

10 кВ

6 кВ

10 кВ

10

85

-

70

-

65

-

55

-

16

115

105

90

80

85

80

70

60

25

145

130

125

110

115

100

95

85

35

175

165

150

135

135

125

115

105

50

220

195

180

165

170

155

140

125

70

270

235

235

210

210

180

175

155

95

325

290

285

255

245

225

215

190

120

375

340

330

295

285

265

250

220

150

430

390

380

335

330

300

285

250

185

480

440

430

385

375

340

325

285

240

560

500

500

455

430

390

385

335

Примечание. При прокладке в воде кабелей с защитным покровом типа Кл значение токовой нагрузки в земле следует умножить на коэффициент k=1,3.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68