Номинальное сечение жил кабеля, мм2

С медными жилами прокладка в земле

С медными жилами прокладка на воздухе

С алюминиевыми жилами прокладка в земле

С алюминиевыми жилами прокладка на воздухе

25

125

120

100

95

35

150

145

115

110

50

180

175

140

135

70

220

220

170

170

95

265

265

205

205

120

300

310

235

240

150

340

350

265

270

185

380

400

300

315





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68