Трансформаторы тока, встраиваемые в выключатели или силовые трансформаторы 10-220 кВ


Тип

Вариант исполнения

Номинальный ток, А

Вторичная нагрузка при cosφ = 0,8 в классе точности

Ток термическом стойкости, кА

Номинальная предельная кратность

h

h

0,5

1

3

10

ТВ10-ГУ2

6000/5

6000

5

20

__

85,5

3

75

20

1

100

10

____

200/5

150

20

5

200

9

ТВ35-1У2

300/5

100

5

-

___

20

10

____

150

20

5

200

9

300

10

___

25

600/5

200

__

20

9

300

10

25

400

20

16

600

10

___

16*

1500/5

600

10

16

750

30

13

1000

10

1500

6,5

150/5**

50

10

 

75

20

100

150

30

2

ТВ35-ИУ2; ХЛ2

300/5

100

5

 

10

____

150

 

2

200

 

____

300

 

7

600/5

200

___

40

2

300

30

7

400

40

3

600

30

___

14

ТВ35-ШУ2; ХЛ2

200/5**

75

5

20

25

100

150

20

5

200

9

ТВ35-ШУ2; ХЛ2

300/5

100

 

__

20

25

150

 

20

5

200

 

9

300

 

10

__

16

600/5

200

5

20

25

9

300

10

16

400

20

12

600

10

__

30

1500/5

600

10

30

750

30

20

1000

22

1500

16*

TBI 10-1У2;
ХЛ2

 

75

5

10

20

100

20

200/5**

150

200

10***

300/5

100

30

22

150

20

200

10***

300

]5***

30

600/5

200

10***

22

300

25***

20

400

зо***

15

600

10

20

50***

25

1000/5

400

___

10

зо***

15

600

10

20

50***

25

750

20

25

75***

15

1000

30

50

_

20*

ТВ110-ПУ2; ХЛ2

200/5**

75

5

15

50

100

20

5

150

10

200

10

20***

20

300/5** *

100

20

5

150

10

200

10

20***

20

300

15

30***

TBI 10-ПУ2; ХЛ2

600/5

200

 

15

50

34

300

 

15

50

400

 

25

40

600

 

25

__

60

1000/5

500

 

10***

15

80

600

 

25

60

750

 

50

37

1000

 

50*

2000/5

1000

 

50

50*

1200

 

42

1500

 

33*

2000

 

25*

1000/1

500

1

25***

60

50

600

30

750

50

37

1000

50*

2000/1

1000

50

60

50*

1200

42

1500

33**

2000

25*

ТВ220-1У2; XЛ2

600/5

200

5

__

40

25

___

300

20

20

400

30

600

10

20

50***

18

1000/5

400

__

30

20

600

20

50***

18

750

15

30***

32

1000

20

50***

25*

2000/5

1000

___

__

50

13

1200

20

50***

__

25*

1500

30

16

2000

50

12

1000/1

400

1

___

40

15

600

10

20

40***

22

750

15

40***

25

1000

30

25*

ТВ220-1У2; XЛ2

2000/1

500

1

___

15

40***

25

19

1000

30

25

1500

40

16

2000

50

13

ТВ220-ПУ2; ХЛ2

1200/5

600

5

___

15

40

50

800

20

1000

30

40*

1200

33

2000/5

1000

30

40*

12000

33

1500

27

2000

20*

3000/5

1200

30

33

1500

27

2000

20*

3000

17

1200/1

600

1

___

15

___

50

800

20

 

1000

30

 

40*

1200

 

33

2000/1

1200

30

33

1500

27

2000

20*

3000/1

1200

30

33

1500

27

2000

20*

3000

13

*Номинальная предельная кратность, ограниченная допустимым током термической стойкости.
**Термическая стойкость указана для случая, когда обмотка трансформатора замкнута на номинальную нагрузку. Трехсекундный ток термической стойкости указан для трансформаторов на номинальное напряжение 110 и 220 кВ, а четырехсекундный — для трансформаторов на номинальное напряжение 10 и 35 кВ.
***Вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность (в случае указания нескольких значений нагрузки для типоисполнений трансформатора).





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68