Признанными преимуществами трансформаторов напряжения с запатентованным товарным знаком «СЗТТ» являются:

  1. широкий ассортимент ТН по номинальному первичному напряжению и классу точности (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0);
  2. производство отдельных типов трансформаторов с различными видами изоляции (литой или в пластмассовом корпусе);
  3. возможность изготовления изделий с любым сочетанием класса точности и номинальной вторичной нагрузки;
  4. возможность изготовления трансформаторов любой конфигурации;
  5. возможность установки трансформаторов в любом положении в пространстве;
  6. высокая надежность и точность измерений;
  7. простота технического обслуживания и удобство установки. Использование в качестве изоляции эпоксидного и полиуретановых компаундов обеспечивает высокие электроизоляционные и физико-механические свойства, высокую электрическую прочность изделий, полную герметизацию трансформаторов. Все это повышает надежность изделий и сводит до минимума объем профилактических работ при их эксплуатации.
    Кроме того, изделия ОАО «СЗТТ» имеют меньший вес и габариты по сравнению с аналогичными изделиями с использованием других видов изоляции.
    Известно, что с целью удешевления электроустановок при защите их от КЗ и нарушений нормальных режимов вместо автоматических выключателей там, где это возможно, применяются плавкие предохранители. Для этих случаев завод выпускает ТН с встроенными предохранительными устройствами (ЗПУ) серий ЗНОЛП, НОЛП на напряжение 6 и 10 кВ.
    В ТН этих серий — высоковольтные выводы первичной обмотки выполнены с встроенными ЗПУ, которые как и магнитопровод с обмотками, залиты изоляционным компаундом, образуя монолитный блок. ЗПУ выполнено в виде разборной конструкции с плавкой вставкой, представляющей собой металлодиэлектрический резистор, подобранный для каждого типа ТН. Это устройство срабатывает при токах, менее 1 А, время отключения от 5 до 10 с. После срабатывания ЗПУ подлежит перезарядке.

1. Трансформаторы напряжения измерительные типа ЗНОЛП со встроенным ЗПУ предназначены для установки в КРУ, токопроводы и служат для питания цепей измерения, РЗ и А, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частотой 50 или 60 Гц с изолированной нейтралью. ТН изготавливаются в климатическом исполнении «У» и «Т».

Технические характеристики ТН типа ЗНОЛП


Параметры

Значение параметров

Класс напряжения, кВ

6

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2

12

Номинальное напряжение первичной обмотки, В

6000/√3

10000/ √3

Параметры

Значение параметров

Номинальное напряжение первичной обмотки, В

6300/ √3

10500/ √3

6600/b√3

10000/ √3

6900/√3

 

Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В

100/√3 или 100

Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В-А*

в классе точности 0,2

30

50

в классе точности 0,5

50

75

в классе точности 1

75

150

в классе точности 3

200

300

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А

200

300

Предельная мощность вне класса точности, В-А

400

630

Номинальная частота, Гц

50 или 60

Ток отключения, А, не более

0,55

Время срабатывания предохранителя, с, не более

3

20

Сопротивление резистора в составе предохранителя, Ом

13

Номинальная мощность резистора, Вт

0,25

Испытательное напряжение, кВ:

одномин\тное промышленной частоты

32

42

грозового импульса

60

75

*Высший класс точности указывается в заказе

ЗПУ образует с ТН монолитный блок, что позволяет:

  1. значительно сократить суммарный объем, занимаемый ТН и предохранителем, а, следовательно, объем КРУ;
  2. обеспечить надежный контакт между ТН и предохранителем, поддержание которого не нуждается в дополнительных мероприятиях;
  3. отказаться от шин или кабелей, необходимых для подключения предохранителя к ТН обычной конструкции и сократить время монтажа.

ОАО «СЗТТ» выпускает также трехфазные группы серии 3хЗНОЛП, в которых используются ТН ЗНОЛП со встроенными
ЗПУ. Использование таких трехфазных групп позволяет выполнить схемы, где установка трехфазных групп серии 3хЗНОЛ. Об с отдельно стоящими предохранителями невозможна из-за ограниченного объема ячейки.
Трехфазная антирезонансная группа ТН серии ЗхЗНОЛП предназначена для установки в КРУ и ЗРУ и служит для питания электроизмерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Группа ТН устойчива к феррорезонансу и(или) воздействию перемещающейся дуги в случае замыкания одной из трех фаз на землю в сетях с изолированной нейтралью.

Технические характеристики ТН серии 3хЗНОЛП


Параметры

3×ЗНОЛП. 06-6

3×ЗНОЛП.06-10

Класс напряжения, кВ

6

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ:

7,2

12

Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В

6000, 6300, 6600, 6900

10000, 10500, 11000

Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В

100

Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток:

при симметричном режиме работы сети, не более, В

3

при замыкании одной из фаз сети на землю, В

от 90 до 110

Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжений 100 В и коэффициенте мошности нагрузки 0,8 (характер нагрузки — индуктивный), В-А

400

Номинальная частота, Гц

50 или 60

Масса, кг

93 | 99

Тип реле

Используемая шкала реле, А

Уставка тока срабатывания, А

при работе с одним трансформатором

при последовательном соединении,
трансформаторов

при параллельном соединении двух трансформаторов

РТ-140/0,2

0,1-0,2

0,1

25

30

45

РТЗ-51

0,02-0,1

0,03

3

4

4,5