В реле I и III проходят токи соответствующих фаз , а в обратном проводе ток равен геометрической сумме Iоб=-(Ia+Ic). С учетом векторной диаграммы Iв=-(Ia+Ic), т.е. Iоб равен току фазы, отсутствующей во вторичной цепи.

При 3-х К.З. и нормальном режиме токи проходят по обоим реле I и III (рис.3.17) и в обратном проводе.

В случае 2-х К.З. токи появляются в одном или двух реле в зависимости от того какие фазы повреждены. Ток в обратном проводе при 2-х К.З. между фазами А и С, в которых установлены ТТ, с учетом Ia=-Ic, равен нулю, а при замыканиях между фазами АВ и ВС он соответственно равен Iоб=Ia и Iоб=Ic.

В случае 1-х К.З. фаз (А или С), в которых установлены ТТ, во вторичной обмотке ТТ и обратном проводе проходит ток К.З. При Замыкании на землю фазы В, в которой ТТ не установлен, токи в схеме защиты не появляются.

Из выше изложенного следует, что схема неполной звезды реагирует не на все случаи 1-х К.З. и поэтому применяются только для защит действующих при междуфазных К.З.

Коэффициент схемы равен 1( Ксх=1).