Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частоты 50 Гц напряжением от 6 до 20 кВ включительно и от 20 до 35 кВ включительно.

 


Указатели соответствуют требованиям нормативной документации и состоят из рабочей, изолирующей части и рукоятки. Рукоятка и изолирующая часть выполнены из стеклопластика профильного электроизоляционного с высокими диэлектрическими характеристиками. Указатели "Экивольта 6-20К" и "Экивольта 20-35К" обеспечивают комбинированную (визуально-акустическую) индикацию наличия напряжения. При этом, визуальная импульсная световая индикация является основной, а акустический сигнал дополнительным. Указатели "Экивольта 6-20" и "Экивольта 20-35” обеспечивают оптическую индикацию наличия напряжения.
В указателях "Экивольта" применены новые технические решения, позволяющие использовать ультраяркие светодиоды и источник звукового сигнала достаточной мощности без встроенного источника питания. Эффективный затенитель обеспечивает надежное распознавание светового сигнала в условиях любой освещенности рабочего места. Указатель не требует заземления рабочей части.
В комплект поставки может входить устройство УПУ, которое предназначено для определения работоспособности высоковольтных указателей напряжения.

Наименование параметра
Обозначение указателя напряжения
«Экивольта 6-20»
«Экивольта 6-20К»
«Экивольта 20-35»
«Экивольта 20-35К»
Номинальное напряжение
электроустановки, кВ
6, 10, 12
20, 35
Напряжение индикации, кВ
не более
1,5
5,0
Интервал между ипульсами,
сек., не более
1,5
1,5
Число звеньев, шт.
(включая рукоятку)
1
2
Длина изолирующей части, мм
330
560
Длина рукоятки, мм
150
170
Общая длина указателя
в сборе, мм
750
1025
Масса, кг, не более
0,55
0,6




Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68