Для резки и райберовки медных труб диаметром 6—22 мм и толщиной стенки до 2 мм может применяться труборез малогабаритный ТМ-12. Устройство его режущей части аналогично устройству трубореза ТРС-50. Основным отличием является наличие головки с райбером 6. Кроме того, подача режущего ножа осуществляется с помощью гайки 5.
Режущие кромки ножей райбера образовывают правильный конус, обеспечивающий снятие заусенцев равномерно по внутренней окружности торца трубы. Максимальное усилие, прикладываемое к ручке трубореза при резке труб, составляет не более 30 Н, при удалении заусенцев райбером - 70 Н. Труборез имеет габариты 195x57x40 мм и массу 0,3 кг.


1 - корпус; 2 - ролики; 3 - нож; 4 - ручка-винт с рычагом для подачи
ножа; 5 - гайка; 6 - головка с райбером

Для соединения труб между собой, присоединения их к приборам и средствам автоматизации вначале производят разметку труб, а затем их резку и подготовку торцов (райберовку). Плоскости обреза трубы должны быть перпендикулярны ее оси, отклонение не должно превышать 0,5 мм. Заусенцы должны быть сняты с внутренней и наружной сторон обреза. Отклонение линейных размеров заготовленных отрезков труб от заданных но чертежам не должно превышать 2 %.