(ЗПЛ-1Б, ЗПЛ-10Б, ЗПЛ-35-1, ЗПЛ-35-3, ЗПЛ-110-1, ЗПЛ-110-3, ЗПЛ-220-1, ЗПЛ-220-3, ЗПЛ-330-1)


Предназначены для защиты работающих на отключённых участках ВЛ от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведенного напряжения. Основные параметры заземлений:

Наименование
параметра
Обозначение заземления
ЗПЛ-1Б
1П, 1В
ЗПЛ-10Б
10П, 10В
ЗПЛ-
35-1
ЗПЛ-
35-3
ЗПЛ-
110-1
ЗПЛ-
110-3
ЗПЛ-
220-1
ЗПЛ-
220-3
ЗПЛ-
330-1
Номинальное
напряжение
электроустановок, кВ
1
10
35
35
110
110
220
220
330
Длина
заземляющего
проводника, м,
не менее
9,0
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
15,0
15,0
12,0
Длина каждого
закорачивающего
провода, м,
не менее
0,9
1,6
-
4,5
-
6,0
-
9,0
-
Количество
зажимов, шт.
5
3
1
3
1
3
1
3
1
Количество
изолирующих
штанг, шт.
5
3
1
3
1
3
1
3
1
Сечение провода, мм2,
не менее
16
25
25
25
25
25
25
25
25
Масса, кг,
не более
5,0
6,0
6,0
11,0
7,0
11,0
8,0
15,0
10,0

Переносные заземления для ВЛ 0,4 кВ выполняются пятиштанговыми, для ВЛ 10 кВ изготавливается в трехштанговом исполнении с пружинными, байонетными или винтовыми струбцинами. Токосъемные фазные зажимы выполнены заодно с изолирующими штангами заземления. По спецификации заказчика схема соединения фазных зажимов может быть выполнена как по схеме «волна», так и «звезда». В заземлениях на 35 кВ и выше используются винтовые С-образные струбцины, при этом, струбцины сочленяются с изолирующими штангами заземлений с помощью стыковочного узла с винтовым поджатием. Заземления переносные на 35 кВ и выше могут поставляться как в однофазном, так и в трехфазном исполнении. Для заземления на грунт в комплект поставки может входить (по отдельному требованию) временный штырь-заземлитель.
Для обеспечения длительного срока эксплуатации, заземления переносные для воздушных линий поставляются в чехлах из синтетической износостойкой ткани или (по отдельному заказу) в деревянных ящиках.




ЗПЛ-10Б, ЗПЛ-110-3, ЗПЛ-35-1, ЗПЛ-35-3, ЗПЛ-330-1, ЗПЛ-1Б, ЗПЛ-220-3, ЗПЛ-220-1, ЗПЛ-110-1

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0