Предназначены для защиты работающих на отключённых участках РУ от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок.

Основные параметры заземлений:

Наименование параметра ЗПП-1 ЗПП-15 ЗПП-35 ЗПП-110 ЗПП-220
Номинальное напряжение электроустановок, кВ 1 15 35 110 220
Длина изолирующей части штанг, м, не менее 0,06 0,70 1,10 1,40 2,50
Длина рукоятки, м, не менее 0,12 0,30 0,40 0,60 0,80
Длина заземляющего провода, м, не менее 2,0 2,5 7,0 10,0 10,0
Длина каждого закорачивающего провода, м, не менее 0,4 1,25 2,5 3,5 7,0
Количество зажимов, шт. 3 3 3 3 3
Количество изолирующих штанг, шт. 3 3 (1*) 1 1 1
Сечение провода, мм.2 , не менее 16 25 25 25 25
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Масса, кг, не более 2,0 5,4 (3,9*) 7,0 9,0 12,0

* - комплектация с одной изолирующей штангой Переносные заземления для РУ 0,4 кВ выполняются в трехфазном, неразъемном исполнении. Все остальные переносные заземления для РУ изготавливается в однофазном и трехфазном исполнениях, при этом, струбцины сочленяются с изолированными штангами заземлений с помощью стыковочного узла с винтовым поджатием.
По требованию заказчика, переносные заземления для РУ могут комплектоваться одной или тремя штангами заземления.
Для обеспечения длительного срока эксплуатации, заземления переносные для РУ поставляются в чехлах из синтетической износостойкой ткани или (по отдельному заказу) в деревянных ящиках.



ЗПП-220, ЗПП-1, ЗПП-110, ЗПП-15, ЗПП-35

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34