Предназначено для защиты работающих от поражения наведенным электрическим током путем заземления изолированного от опоры грозозащитного троса, в том числе и расщепленного на ВЛ 330-1150 кВ, или для работ на конструкциях опоры, когда требуется приближение к этому тросу на расстояние менее 1 м.

 

Заземление состоит из:

- стеклопластиковой штанги;

- зажима и струбцины для закрепления заземления на заземляемом тросе и конструкции опоры;

- для защиты проводников от излома, в местах их подсоединения, имеются оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки либо из полимерного материала.

Гарантийный срок службы заземления в безаварийном режиме – 5 лет.

Основные параметры и размеры:


ЗПТ 110-500
ЗПТ 750-1150
Номинальное напряжение электроустановки, кВ
110 -500
750 - 1150
Длина изолирующей части штанги, мм, не менее
700
1400
Длина рукоятки штанги, мм, не менее
300
500
Длина заземляющего проводника, мм, не менее
1500
2300
Сечение заземляющего проводника, мм2, не менее
16
16
Масса, кг, не более
2,5
2,8