Заземление ЗПМЗ 6-10 предназначено для заземления фазных проводов на отключенных участках ВЛ напряжением до 10 кВ непосредственно с поверхности земли.

Основные параметры заземления:

Наименование параметра
Значение параметра
Номинальное напряжение электроустановок, кВ
10
Длина изолирующей части штанг, м, не менее
0.7
Длина рукоятки, м, не менее
1,5
Количество металлических звеньев
3 или 4
Количество звеньев общее
4 или 5
Общая длина штанги в собранном виде, м
8,1
Длина в транспортном положении, м
2,25
Сечение заземляющего провода, мм2
25
Длина заземляющего спуска, м, не менее
4,5
Ток термической стойкости в течение 3 сек., кА
4
Масса, кг, не более
6,2

Заземление состоит из составной штанги, заземляющего гибкого провода и струбцины для присоединения к заземленным частям ВЛ или временному штырю-заземлителю. Составная штанга заземления состоит из байонетного зажима, из металлических токопроводящих звеньев, а также изолирующей части с рукояткой.
Конструкция зажима позволяет надежно и быстро производить постановку/снятие заземления движением сверху-вниз. Металлические токопроводящие звенья выполнены из алюминиевого сплава и имеют сечение, достаточное для обеспечения необходимого тока термической стойкости. Соединительные межсекционные скруты токопроводящих звеньев имеют конструкцию, предотвращающую осевой проворот, а также площадь пятна контакта, достаточную для обеспечения необходимой термической стойкости заземления. Изолирующая часть и рукоятка составной штанги выполнена из профильного стеклопластика, покрытого электроизоляционной атмосферостойкой эмалью.
Гибкий заземляющий провод изготовлен из медных жил, покрытых прозрачной полимерной оболочкой. Концы провода запрессованы в кабельные наконечники. Для защиты провода от излома, в местах его присоединения, имеются амортизаторы в виде пружин из стальной проволоки, либо из полимерного материала.
В комплект поставки входит чехол для транспортировки и хранения заземления в сложенном состоянии.
По требованию заказчика, в комплект поставки может быть поставки временный штырь-заземлитель (точка сборки).






















Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0