Предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ 0,4 кВ. Индикация комбинированного типа обеспечивает надежное распознавание наличия напряжения в любых условиях освещенности и зашумленности на рабочем месте. Встроенный источник питания отсутствует.
Применяется в режиме однополюсного и двухполюсного указателя.
Используется как самостоятельно, так и совместно со штангой ШОУ-35-6,6 для подготовки рабочего места электромонтера на ВЛ с земли.

 

Наименование параметра
Значение параметра
Номинальное напряжение
электроустановки, кВ
0,4
Ток, протекающий через
указатель при наибольшем
значении рабочего напряжения,
мА, не более
однополюсное включение - 0,6
двухполюсное включение - 10
Напряжение индикации, В
не более
60
Интервал между ипульсами,
сек., не более
1,5
Число звеньев, шт.
(включая рукоятку)
1
Длина изолирующей части, мм
400
Длина рукоятки, мм
165
Общая длина указателя
в сборе, мм
890
Масса, кг, не более 0,4

В однополюсном режиме рабочая часть указателя не заземляется. Указатель работает за счет протекания емкостного тока, при этом электрический контакт с ладонью работающего обеспечивается кольцевым контактом на рукоятке. В однополюсном режиме звуковая индикация отсутствует.
В двухполюсном режиме используется заземление рабочей части заземляющим проводом, при этом сначала устанавливается заземляющая струбцина после чего производится установка разъема заземляющего провода в гнездо электронного блока указателя и закрепление заземляющего провода на хомуте разгрузки для предотвращения потери электрического контакта в результате выдергивания штеккера под собственным весом провода.
Указатель «Э 0,4 КШ» может использоваться совместно с универсальной изолирующей штангой ШОУ 35-6,6 в составе комплекта для подготовки рабочего места монтера с земли. Сопряжение указателя «Э 6-35 КШ» производится с помощью переходника, входящего в комплект поставки.





Экивольта-0, 4КШ

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38