Указатель напряжения "Экивольта 6-10 КУ" используется в качестве основного электрозащитного средства для определения наличия или отсутствия напряжения в закрытых распределительных устройствах переменного тока напряжением от 6 до 10 кВ включительно.

Основные параметры указателя:

Наименование параметра
 
Модель
012
013
Номинальное напряжение электроустановки, кВ
6...10
Напряжение индикации, кВ, не более
1,5
Время появления первого импульса, сек., не более
1,5
Длительно допустимая рабочая температура
-400С...+400С
Длина рукоятки, мм, не менее
150
Длина изолирующей части, мм, не менее
290
267
Общая длина указателя, мм, не более
1100
1130
Длина указателя в транспортном состоянии, мм, не более
700
1130
Масса, кг, не более
0,9
0,7



















Указатель "Экивольта 6-10 КУ" контактного типа. Принцип действия указателя основан на протекании емкостного тока через электрическую схему указателя. Индикация указателя выполнена с использованием трех ультраярких светодиодов и пьезоизлучателя, в указателе отсутствует встроенный источник электропитания, при работе не требуется заземления рабочей части.
Для обеспечения переноса потенциала от токоведущих частей к электронному блоку указателя через заземленные части ограждения электроустановки (сетка, решетка, экран и т.д.) конструкцией указателя предусмотрен щуп-удлинитель для переноса потенциала, что допускает одновременное касание рабочей частью указателя токоведущих частей РУ, находящихся под напряжением и заземленных частей ограждения ячейки.Указатель "Экивольта 6-10 КУ" может быть использован как в РУ, так и на ВЛ.
Указатель "Экивольта 6-10КУ" может поставляться в двухсекционном или неразъемном исполнении.
В комплект поставки входит чехол для транспортировки и хранения указателя в сложенном состоянии. По требованию заказчика, в комплект поставки может входить устройство для проверки работоспособности указателя УПУ, для которого в чехле имеется специальный карман.





Экивольта 6-10 КУ

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34