Сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты
Наименование средств защиты |
Напряжение электроустановок, кВ |
Периодичность испытаний |
Перчатки диэлектрические |
Все напряжения |
1 развбмес. |
Приставные изолирующие ле |
До и выше 1кВ |
То же |
стницы и стремянки |
|
|
Изолирующий инструмент с |
До1 |
1 раз в 12 мес. |
однослойной изоляцией |
|
|
Галоши диэлектрические |
до1 |
То же |
Указатели напряжения до 1000 В |
до1 |
То же |
Указатели напряжения для про |
до 10 |
То же |
верки совпадения фаз до 10 кВ |
|
|
Указатели напряжения выше |
до 10 |
То же |
1000 В |
|
|
Измерительные штанги |
до 110 |
То же |
Головки измерительных штанг |
до 110 |
То же |
Устройство для прокола кабеля |
до 10 |
То же |
— изолирующая часть |
|
|
Изолирующие колпаки на |
до 10 |
То же |
жилы отключенных кабелей |
|
|
Гибкие изолирующие покры |
До 1 |
То же |
тия для работ под напряжени |
|
|
ем до 1000В |
|
|
Изолирующие накладки |
до 20 |
1 раз в 24мес. |
Электроизмерительные клещи |
до 10 |
То же |
Изолирующие клещи |
До1 |
То же |
Штанги изолирующие (кроме |
до 110 |
То же |
измерительных) |
|
|
Боты диэлектрические |
Все напряжения |
1 раз в 36 мес. |