Штанга предназначена для поэлементной проверки целостности гирлянд фарфоровых изоляторов ЛЭП номинальным напряжением от 35 кВ и выше.

Проверка состояния изоляторов производится путем соприкосновения пары контактов устройства с замковыми частями чашек изолятора. В случае нарушения целостности изолятора (увеличения тока утечки) пробоя искрового промежутка не происходит. В противном случае происходит пробой по воздушному промежутку, что свидетельствует о б исправном состоянии изолятора.
Для удобства транспортировки и хранения, штанги конструктивно выполнены составными из трех звеньев каждая, и включают в себя:
- рабочую часть;
- изолирующую часть;
- рукоятку;
Для удобства применения, рабочая часть снабжена подпружиненным поворотным узлом, что позволяет изменять угол наклона измерительной головки.
Штанга выполнена из профильного электроизоляционного стеклопластика с высокими диэлектрическими и механическими свойствами.
На границе изолирующей части штанги с рукояткой, имеется ограничительное кольцо из изоляционного материала.
Поставка комплекта осуществляется в чехле.

Основные параметры штанги:

Наименование параметров Значения параметров
Номинальное напряжение электроустановки, кВ 35-330;
Длина изолирующей части, мм 4100;
Длина ручки-захвата, мм 900;
Длина в транспортном состоянии, мм 1050;
Длительно допустимая рабочая температура от - 450С до + 400С;
Относительная влажность воздуха 80% (при температуре 250С);





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34