К числу вредных факторов, действующих на работающего на высоте, при расположении рабочего места на открытом воздухе следует отнести погодные условия. В таблице приведены погодные условия, при которых категорически запрещается производство некоторых видов электромонтажных работ.

Таблица 1. Погодные условия, при которых запрещается производство электромонтажных работах на высоте


Вид электромонтажных работах, выполняемых на открытом воздухе

Запрещается производство  работ

Монтаж и демонтаж порталов, опор и других конструкций ОРУ ГПП, столбовых подстанций с установкой электрооборудования

В грозу, ливневый дождь, снегопад и гололед, при скорости ветра более 12 км/ч

Монтаж и демонтаж проводов ВЛ, ошиновки ОРУ и все виды электромонтажных работах с лесов и подмостей, телескопической вышки и автогидроподъемника

В грозу, ливневый дождь, сильный снегопад, гололед, при скорости ветра более 35 км/ч и температуре воздуха ниже —25 X

Монтаж и демонтаж лесов я электроконструкций, имеющих большую парусность (шкафы, панели, собранные в щиты и блоки)

В грозу, ливневый дождь, сильный снегопад, при скорости ветра более 25 км/ч

Примечание. Условия по скорости ветра не распространяются на районы с преобладанием сильных ветров (35 км/ч и более), где электромонтажные работы производятся при выполнении специальных мероприятий по технике безопасности в соответствии с инструктивными указаниями.