Далее сформулированы общие требования к заземляющим устройствам электроустановок всех министерств и ведомств.
1. Применяемые в электроустановках заземляющие устройства по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам должны соответствовать условиям работы данной электроустановки.

  1. Заземляющее устройство электроустановки и связанные с ним конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого воздействия.
  2. Строительная часть электроустановок (конструкции здания и сооружений и их элементов) должна выполняться в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами (СНиП) Госстроя СССР при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в Справочнике.
  3. Заземляющее устройство электроустановки должно удовлетворять требованиям действующих директивных документов о запрещении загрязнения окружающей среды вредным или мешающим влиянием электрических полей.
  4. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций заземляющего устройства электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений, применения простых и надежных схем, внедрения новейшей техники, с учетом опыта эксплуатации, наименьшего расхода цветного и других дефицитных материалов, оборудования и т. п.
  5. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной коррозии должны предусматриваться соответствующие мероприятия по защите заземляющего устройства, железобетонных фундаментов производственных зданий и сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных коммуникаций.
  6. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных нулевых защитных и нулевых рабочих шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.

Шины должны быть обозначены:

    1. при переменном токе: нулевая рабочая N  —  голубым цветом, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной,   —   продольными полосами желтого и зеленого цветов;
    2. при постоянном токе: нулевая рабочая М   —   голубым цветом.

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если
оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозионной защиты.
Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым только в местах присоединения шин; если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать, при этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

  1. При постоянном токе шины и ответвления должны располагаться:

а)    сборные шины при вертикальном расположении: верхняя М, средняя нижняя +;
б) сборные шины при горизонтальном расположении: наиболее удаленная Му средняя - и ближайшая +, если смотреть на шины из коридора обслуживания;
в) ответвления от сборных шин: левая шина М, средняя правая +, если смотреть на шины из коридора обслуживания.
В отдельных случаях допускаются отступления от требований, приведенных в п. «а»   —   «в», если их выполнение связано с существенным усложнением электроустановок (например, вызывает необходимость установки специальных опор вблизи подстанции для транспозиции проводов BЛ) или если применяются на подстанции две или более ступени трансформации.

  1. Для защиты от электрического влияния заземляющих устройств электроустановок должны предусматриваться меры в соответствии с «Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных радиопомех» и «Правилами защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияний линий электропередачи».
  2. Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:

применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях   —   повышенной; применения двойной изоляции;
соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;
применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;
надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;
заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;
выравнивания потенциалов; применения разделяющих трансформаторов;
применения напряжений 42 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и 110 В и ниже постоянного тока;
применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; применения устройств, снижающих напряженность электрических полей; использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает допустимые нормы.

  1. В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.
  2. В производственных помещениях и электропомещениях устройства, служащие для ограждения и закрытия токоведущих частей, допускаются сплошные, сетчатые или дырчатые. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их было можно лишь при помощи ключей или инструментов.
  3. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать достаточной механической прочностью в соответствии с местными условиями. При напряжении выше 1 кВ толщина металлических, ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1 мм.
  4. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от действия электрической дуги все электроустановки должны быть снабжены средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с «Правилами применения и испытания средств, защиты, используемых в электроустановках».




Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0