Нормы испытаний заземляющих устройств. К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР

Наименование испытания

Вид испытания

Нормы испытания

Указания

18.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями.

К,М

Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Проверка соединения с естественными заземлителями производится после ремонта заземлителей.

В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. У кранов проверка наличия цепи должна производится не реже 1 раза в год.

18.2. Проверка напряжения прикосновения на территории электроустано вки и
напряжения на
заземляющем устройстве.

К, М

Наибольшее напряжение не должно превышать: 500 В при длительности воздействия 0,1 с; 400 В при длительности воздействия 0,2 с; 200 В при длительности воздействия 0,5 с; 130 В при длительности воздействия 0,7 с; 100 В при длительности воздействия 1 с; 65 В при длительности воздействия от 1 с до 5с. Промежуточные допустимые напряжения в интервале времени от 0,1 с до 1 с следует определять интерполяцией.

Производится в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения в контрольных точках, в которых значения напряжения прикосновения определены при проектировании, после капитального ремонта заземлителей.
За длительность воздействия принимается суммарное время действия резервной релейной защиты и собственного времени отключения выключателей.

18.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле: 1) электроустановок, кроме ВЛ;

М

Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 % его сечения.
Проверка заземлителей в ОРУ электростанций и подстанций производится выборочно, в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений.

В ЗРУ осмотр элементов заземлителей производится по решению технического руководителя Потребителя.

2) ВЛ.

 

На ВЛ выборочная проверка со
вскрытием грунта
производится не менее чем у 2 %
опор от общего
числа опор с заземлителями.

Проверку следует
производить в
населенной местности, на
участках
с наиболее агрессивными,
выдуваемыми и плохопроводящими
грунтами.

18.4.
Измерение
сопротивлении
заземляющих
устройств:
1)опор
воздуш-
ных линии
элек-
тропередачи;

К, Т, М

Значения сопротивлений
заземлителей опор
приведены в табл. 16.

Производятся ежегодно на
опорах
с разъединителями,
защитными
промежутками,
разрядниками, повторным заземлением
нулевого
провода и другим
электрооборудо-
ванием и выборочно у
2 % металлических и
железобетон-
ных опор на участках в
населенной
местности. Измерения
производят-
ся также после
реконструкции и ремонта
заземляющих устройств, а
также при обнаружении
разрушения или следов
перекрытия изоляторов
электрической дугой.

2)
электроуста-
новок, кроме
воздушных ли
ний электропе
редачи.

К,Т, М

Значения сопротивлений
заземляющих устройств электроустановок приведены
в табл. 17.

 

18.5. Проверка
состояния про-
бивных предо-
хранителей в
установках на-
пряжением до
1000В.

К, Т

Предохранители должны быть исправными и соответствовать
номинальному напряжению сети.

Производится не реже 1
раза в 6 лет, а также при
предположении о
срабатывании.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12