Специальные ножевые укладчики заземлителей промышленностью не выпускаются. Поэтому монтажные организации применяют ножевые кабелеукладчики или прицепные и навесные приспособления, изготовляемые в мастерских.
Некоторые типы мощных кабелеукладчиков, выпускаемых заводами, позволяют прорезать почву на глубину до 1,2 м, что вполне достаточно для монтажа заземлителей. Для использования этих машин нужно лишь проверить конструкцию некоторых деталей (например, роликов), по которым вместо кабеля будет проходить более жесткая круглая сталь, используемая для заземлителей. Надо учесть, что мощные кабелеукладчики дороги, что делает их применение рентабельным только при больших объемах работ.

Имеется опыт использования для прокладки лучевых заземлителей небольших прицепных кабелеукладчиков, рассчитанных на прокладку при глубине 0,7 м. Однако на пахотных землях такая глубина недостаточна, и для доведения глубины заземлителей до 1 м заводские колеса с кабелеукладчика снимают и заменяют колесами меньшего диаметра (рис. 1, а). Барабан с намотанной на него мягкой малоуглеродистой сталью диаметром 10 мм или оцинкованной проволокой диаметром 6—8 мм поднимают ручной лебедкой на раму кабелеукладчика. Заземлитель заводят в нож, пропускают через направляющий ролик. Конец проволоки закрепляют к какому-либо достаточно прочному предмету на поверхности земли, например к фундаменту опоры ВЛ или специальному якорю. Затем трактором тянут кабелеукладчик с заглубленным в грунт ножом, прокладывая заземлитель.  Некоторым недостатком этой конструкции является необходимость разрыхления небольшого объема грунта вручную для заглубления ножа в начале прокладки. В других конструкциях (рис. 1, б) предусматривают опускание и подъем ножа с помощью гидросистемы трактора, используют не прицепной, а навесной кабелеукладчик. Барабан с проволокой размещают на бульдозерном отвале так, чтобы при снятом барабане можно было использовать бульдозер по своему прямому назначению.

 Для изготовления ножевого укладчика протяженных заземлителей можно воспользоваться некоторыми строительно-дорожными машинами и их деталями (запасными частями). Вместо намотки проволочных заземлителей на барабаны заземлители часто заготовляют на поверхности земли, разматывая и выпрямляя (вытягивая механизмом) катанку из бухт.

Использование кабелеукладчика для монтажа заземлений:
а — прицепной; б — навесной ножевой кабелеукладчик; 1 — тягач; 2 —   лебедка; 3— рама прицепного кабелеукладчика; 4— барабан, свободно вращающийся на оси; 5  — заземлитель; 6 — направляющий ролик; 7 — нож; 8 — бульдозерный отвал с держателем барабана

Например, в качестве навесного приспособления можно использовать плуг ПН-35. На его раме, усилен, ной швеллером № 14, установить нож длиной 1,2 м с приваренным снизу в горизонтальном положении стержнем диаметром 40—50 мм. При движении трактора нож заглубляется в землю и образует на требуемой глубине горизонтальную скважину по диаметру стержня. Одновременно в эту скважину протягивается монтируемый  заземлитель (круглая сталь диаметром до 12 мм), конец которого прикреплен к петле, наваренной на заднем конце стержня.

Рис. 2. Использование дорожно-строительных машин для укладки протяженных заземлителей:
в — с ножом из зуба корчевателя; б — с лемехом плуга-рыхлителя; 1 — рама; 2 — передний нож; 3— средний нож; 4 — пластины для рыхления грунта; 5— задний нож; 6 —зажим (трубка); 7— раскос; 8—10 — детали крепления к трактору; 11 — прокладываемый заземлитель; 12 — канат к лебедке трактора; 13 — блок; 14 — лемех

Другая конструкция ножевого укладчика заземлителей (рис. 2, а) состоит из Т-образной рамы, сваренной из швеллера № 20, и укрепленных на ней трех ножей. Передний нож использован от машины для посадки молодых кустарников, второй (средний) нож изготовлен из зуба корчевателя. К среднему ножу приварены две пластины из листовой стали толщиной 20 мм. К заднему ножу приварена втулка длиной 60 мм, внешним диаметром 30 и внутренним 20 мм, служащая для закрепления конца заземлителя.
Приспособление работает с трактором, имеющим гидросистему навески. Первый нож подрезает корни кустарников и приподнимает укладчик в случае попадания на большие камни. Второй нож разрыхляет грунт на глубину до 700 и ширину 100 мм. Третий (задний) нож прорезает грунт еще глубже и протягивает за собой заземлитель.
В транспортном положении рама с ножами находится в приподнятом (при помощи гидроцилиндра навески трактора) положении. К раме тросиком крепят для транспортирования заготовленные электроды нужной длины. На месте их выкладывают по земле согласно проекту. Для прокладки заземлителя один его конец длиной 5— 6 см загибают под углом 90° и вставляют снизу в отверстие втулки заднего ножа. После этого тракторист опускает гидроцилиндром раму на грунт и начинает движение, заглубляя ножи, прорезая почву и протягивая заземлитель.
В качестве укладчика протяженных заземлителей можно использовать также прицепной плуг-рыхлитель, обычно применяемый в дорожных и лесных хозяйствах  где может иметься некомплектный плуг, не работающий по прямому назначению. При этом достаточно, если сохранился только один исправный лемех, так как другие зубья-лемехи при монтаже заземлителей нужно удалить.
К лемеху плуга (рис. 2, б) приваривают зажим (трубку) для крепления конца заземлителя, выкладываемого на поверхности земли. Лемех вместе с заземлителем опускают с помощью лебедки, приводимой от трактора-тягача. При движении лемех прорезает грунт и протягивает заземлитель. Так же, как и при применении описанных выше укладчиков, земля не выбрасывается наружу и заземлитель оказывается засыпанным. Для утрамбовки разрыхленной при движении ножа земли по ней проезжают гусеницей трактора.
Применяют также навесные ножи различных конструкций, укрепляемые к тракторам, прорезающие грунт и протягивающие заземлитель. Конструкция ножа и способ его крепления зависят от мощности трактора и возможностей мастерских, изготовляющих приспособления. Конструкция и размеры любого ножа, как правило, должны обеспечивать заглубление заземлителя в пахотной земле не менее 1 м. Однако, учитывая действительную глубину вспашки, которая при отвальном и безотвальном способах на некоторых землях не превышает 30 см, монтажные организации иногда согласовывают с эксплуатационными организациями и получают разрешение на меньшее заглубление, например на 75—85 см.
Одна из применявшихся ранее конструкций ножа представляет собой рельс Р-55, срезанный внизу подобно острию (рис. 3, а) и усиленный в своей верхней части стальными планками. Нож закрепляется на отвале бульдозера с помощью накладки и болтов. Общая длина рельса около 1,5 м, длина усиливающих планок — около 1 м.
Другая конструкция ножа, имеющего габариты около 2Х1 м, показанная на рис. 3, б, применялась в качестве навесного приспособления на тракторе К-700. Сварная конструкция состоит из: ножа; кронштейнов для крепления к гидронавеске трактора; зажима со стопором для закрепления к ножу конца заземлителя. В нижней части ножа имеется паз. Трактор с приспособлением подгоняют к заземлителю, выложенному по земле так, чтобы заземлитель оказался между колесами. Рабочий протягивает конец прутка через паз, вставляет в зажим й закрепляет стопором. Тракторист начинает движение, заглубляя нож с помощью гидронавески и протягивая заземлитель на заданной глубине.


Рис. 3. Конструкции ножей для прорезания почвы, изготовленных в мастерских монтажных организаций:
а — нож из рельса, укрепленный к отвалу бульдозера; б — нож, укрепленный к гидронавеске трактора К-700; в — нож из листовой стали, укрепляемый кронштейном к отвалу бульдозера; 1 — отвал бульдозера; 2 — упоры; 8 — нож; 4 — накладка; 5 — болт; 6 — острие ножа; 7 — усиливающие пластины; 8   — кронштейны для крепления к гидронавеске трактора К-700; 9   — зажим; 10 — кронштейн, укрепляемый на отвале бульдозера; 11 — палец с шайбой  и шплинтом

При подходе к заземляемой опоре ВЛ пруток освобождают из зажима и крепят к опоре. Тракторист извлекает усилием гидроцилиндра нож из грунта и обратным движением уплотняет прорезанный грунт колесами трактора. Применение такого способа монтажа позволило снизить стоимость работ по заземлению опор (по сравнению с использованием баровых установок) в 4,4 и затраты времени в 7 раз.
Еще одна конструкция ножа, применявшаяся при использовании тракторов меньшей мощности, показана на рис. 3, в. Нож крепят к трактору с помощью стальной плиты и болтов. Двигаясь передним ходом, трактор прорезает ножом грунт и затаскивает протяженный заземлитель. При движении в обратную сторону пропаханная ножом земля заравнивается гусеницей трактора, при этом нож свободно откидывается кверху, поворачиваясь на одном из пальцев.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68