МегаомметрС целью защиты людей от возможного поражения электрическим током в случае повреждения герметичности электроустановок, необходимо осуществлять периодический контроль состояния изоляции кабелей, электроустановок и электропроводок. Специально для этого используются мегаомметры – приборы, с помощью которых измеряется уровень сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции.
Иными словами говоря, мегаомметр – это специальное техническое приспособление, с помощью которого можно измерять сопротивление изоляции по постоянному току. Необходимо отметить, что на протяжении долгого периода времени источником постоянного тока являлся встроенный в мегаомметр генератор с постоянными магнитами, который приводился в движение посредством вращения руками или же электроприводом.
В настоящее время современные цифровые мегаомметры оснащаются специальными электронными преобразователями, питание которых обеспечивается от адаптеров или аккумуляторов.

Мегаомметр модели E6-24 используется для следующих целей:

- изменение уровня сопротивления изоляции электроцепей;

- измерение уровня сопротивления изоляции кабельных линий, которые не находятся под напряжением;

- измерение переменного напряжения вплоть до отметки в 400В.

При включении данный прибор моментально переключается в режим измерения электрического напряжения. В случае наличия в измеряемой цепи напряжения, мегаомметр Е6-24 на дисплее отображает его величину. Процесс измерения уровня сопротивления изоляции отличается своей простотой: всё, что для этого нужно – достаточно лишь нажать кнопку, да и к тому же нет нужды в переключении режимов. Мегаомметр E6-24 характеризуется очень важной функцией, а именно: ему под силу вычисление коэффициентов абсорбции (иными словами – коэффициенты увлажнённости). В случае измерения сопротивления изоляции больше 1-й минуты мегаомметр в автоматическом режиме рассчитывает коэффициент абсорбции и сохраняет его в памяти. Необходимо отметить, что в памяти, помимо последнего замера, сохраняются ещё и результаты предыдущего замера и уровень сопротивления изоляции за 15 и 60 секунд – указанные параметры можно вывести на дисплей мегаомметра.

 

Современный мегаомметр (он же — мегомметр, мегометр, мегаометр), как правило, оснащается специальной системой, которая защищает его от подключения к необесточенной сети или от внезапной подачи электронапряжения во время измерительного процесса.

Использование модели мегаомметра Е6-24 означает возможность выбора одного из трёх испытательных напряжений. Текущее значение испытательного напряжения отображается посредством светодиодным индикатором на лицевой панели устройства. Мегаомметр Е6-24 обладает повышенной устойчивостью к помехам, которые могут возникнуть в измеряемой электроцепи. Электропитание прибора может обеспечиваться как аккумуляторной батарей, так сетью переменного тока через адаптер, который служит для зарядки аккумулятора. Е6-24 оснащён специальной системой контроля над состоянием аккумулятора. Встроенный стабилизатор призван обеспечивать защиту аккумулятора от перезарядки. Помимо всего прочего мегаомметр Е6-24 автоматически переходит в энергосберегающий режим по прошествии 2,5 минуты после окончания необходимых измерений. Мегаомметр Е6-24 можно использовать при температуре от —30 и до +50С; при относительной влажности воздуха, которая может достигать отметки в 90%. Степень защиты корпуса мегаомметра Е6-24 — IP42. Комплект поставки прибора включает в себя: измерительные провода до 2,5 кВ, устройство для зарядки стандартного типа и аккумулятор.

Технические характеристики мегаомметра Е6-24:

  • Испытательное напряжение 500; 1000; 2500 В
  • Диапазон измерений до 10 ГОм
  • Разрешающая способность измерений (до 9,99 МОм) 10 кОм
  • Разрешающая способность измерений (от 10,0 до 99,9 МОм) 100 кОм
  • Разрешающая способность измерений (от 100 до 999 МОм) 1 МОм
  • Разрешающая способность измерений (от 1 до 9,99 ГОм) 10 МОм
  • Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений не более δ= ±(3%+3 емр)
  • Предел основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 ±0,5) Гц не более δ=+(5%+3 емр)
  • Ток в измерительной цепи не более 1 мА
  • Рабочая температура –30...+50 °С
  • Питание 10...14 В
  • Потребляемая мощность не более 6 Вт
  • Габаритные размеры 80х120х250 мм
  • Масса не более 1,2 кг