Наименьшие допустимые размеры стальных заземлителей заземляющих и нулевых защитных проводников приведены в табл.1, сечения алюминиевых и медных — в табл. 2.

Таблица 1. Наименьшие допустимые размеры стальных заземлителей, заземляющих и нулевых защитных проводников

Заземлители, заземляющие и нулевые защитные проводники

Прокладка

в зданиях

в наружных установках

в земле

Круглые проводники диаметром, мм

5

6

10

Прямоугольные проводники:

 

 

 

сечением, мм

24

48

48

толщиной, мм

3

4

4

Угловая сталь (толщина полок), мм

2

2,5

4

Таблица 2  Наименьшие сечения алюминиевых, медных заземляющих и нулевых защитных проводников в электроустановках до 1 кВ

Заземляющие и нулевые защитные проводники

Алюминий, мм2

Медь, мм2

Заземляющие жилы кабелей или многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными
жилами

2,5

1

Изолированные провода

2,5

1,5

Неизолированные проводники при открытой прокладке

6

4