Устройство УПНС-М предназначено для питания стабилизированным напряжением постоянного тока аппаратуры релейной зашиты, автоматики, сигнализации и управления на понижающих подстанциях энергосистем и других объектах промышленности.

Технические данные УПНС-М:


Номинальное напряжение на входе линейное (по заказу) частотой 50 Гц, В

100,230,400

Номинальное напряжение на входе линейное (по заказу) частотой 60 Гц, В

415,440

Номинальное напряжение на выходе устройства стабилизированное(среднее значение),В

220

Номинальное напряжение на выходе устройства до сглаживающего устройства фильтра, В

220

Номинальная мощность устройства, Вт

1500

Кратковременная ( до 1 с) мощность (при симметричном питании),Вт, не менее

3000

в том числе: на выходе сглаживающего фильтра, Вт, не менее  

2500

номинальная мощность на выходе сглаживающего фильтра, Вт

1000

номинальная мощность на выходе до сглаживающего фильтра, Вт

500

Потребляемая из сети активная мощность в режиме холостого хода, Вт, не более

170

Потребляемая из сети полная мощность (на фазу) при номинальной мощности нагрузки, номинальном напряжении, ВА, не более 

1100

Коэффициент полезного действия, не менее

0,8

Коэффициент пульсаций напряжения на выходе сглаживающего фильтра, % не более

3

Пределы отклонения среднего значения выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего фильтра от +10% до –10% номинального при изменении напряжения на выходе:

 

при трёхфазном питании 

от 0,5 до 1,1

при трёхфазном питании и мощности нагрузки 3000 Вт

от 0,5 до 1,1

при двухфазном питании

от 0,7 до 1,1

Габаритные размеры, мм

800х600х300

Степень защиты оболочки ГОСТ 1751690

JP21

      Обеспечивается защита от токов короткого замыкания в устройстве и во внешних выходных цепях, при этом время отключения автоматического выключателя составляют не менее 0,09-0,6 с. Предусмотрена сигнализация о повышении напряжения на выходе сглаживающего фильтра не должно превышать 0,06 с.