Устройство УПК-КМ  широко применяется в электрических сетевых и промышленных подстанциях энергосистем. Предназначено для питания выпрямленным током электромагнитов включения высоковольтных выключателей, обеспечивает при исчезновении переменного напряжения, до включение выключателей с током потребления электромагнитов до 150 А,320 А.
Технические данные УПК-КМ:

Номинальное напряжение питающей сети, В

380,220

Номинальная частота питающей сети, Гц

50,60

Номинальное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода, В

257

Номинальное выпрямленное напряжение под нагрузкой, В

230

Допустимые отключения выпрямленного напряжения и напряжения питающей сети от номинальной, %

+10,-15

Допустимые отклонения частоты питающей сети от номинальной, %

+2

Максимальный выпрямленный ток нагрузки, А

150,320

Минимальный выпрямленный ток нагрузки, А

55

Характер нагрузки

Импульс

Длительность импульса нагрузки, с, не более

1

Время между импульсами, с, не менее

2,5

Количество импульсов в цикле не более

4

Время между циклами не менее, мин

10

Габариты шкафа, мм

1100х600х300

Вес, кг

90

Степень защиты шкафа

JP21

Устройство имеет защиту от перегрузок и токов короткого замыкания на стороне выпрямленного тока, а также контроль исправности узла накопителя.

 

Устройство имеет следующую сигнализацию:

  • отсутствие выпрямленного напряжения;

  • отключение защитных автоматических выключателей

 