Шкафы управления оперативным током ШУОТ-2403
 УДК 621.316.344

ОКП 34 3333

РГАСНТИ 45.31.31.63.31

Общие сведения

Шкафы управления оперативным током ШУОТ-2403 (в дальнейшем именуемые "шкафы”) предназначены для питания цепей постоянного тока.
Шкафы с выходным  напряжением 115 В и 230 В используются для питания цепей постоянного тока напряжением 110 В и 220 В в распределительных устройствах, системах аварийного питания и освещения. Шкафы с выходным напряжением 62 В используются для питания устройств электросвязи.
Шкафы серии 2403 выпускаются взамен морально устаревших шкафов управления серии ШУОТ-02, соответствующих ТУ 16-536.675-81.
Шкафы изготовляются для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.

Структура условного обозначения

ШУОТ-2403-33 Х Х Х4:
ШУОТ – шкаф управления оперативным током;

  1. - НКУ управления, измерения,     сигнализации, автоматики и защиты главных щитов (пунктов) управления подстанций;

4            - НКУ общеподстанционных устройств;
03           -порядковый номер разработки;
33           - обозначение величины номинального выходного тока (20 А);
Х            - обозначение типоисполнения в зависимости от напряжения и частоты питающей сети;


Х

Напряжение, 
В

Частота, Гц

4
5
6
7
8
9
А
Б
В
Г

220
230
240
380
400
415
660
220
380
440

50
50
50
50
50
50
50
60
60
60

Х     - обозначение величины выходного    напряжения;
1-115 В, 2-230 В, 3-62 В;
Х4   -климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 (УХЛ4,04.2).

Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м (допускается эксплуатация шкафов на высоте над уровнем моря не более 2000 м, но при этом нагрузка должна быть не более 0,85 номинальной);
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и химически агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
- шкафы соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-904;
- степень защиты шкафов IP20по ГОСТ 14254-80;  
по стойкости к коррозионной активности атмосферы шкафы соответствуют группам Л и С1 условий эксплуатации металлических деталей по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ-15543.1-83 для исполнения УХЛ4 и О4.2 соответственно;  
- режим работы шкафов длительный, охлаждение естественное воздушное.
По технике безопасности шкафы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2007.0-75 и ГОСТ 12.2007-83.
По пожарной безопасности шкафы соответствуют требованиям ГОСТ 22789-85, ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.044-89.
Шкафы для внутренних и экспортных поставок соответствуют требованиям ТУ16-91  ИКЖУ.656441.011ТУ. Шкафы, поставляемые на экспорт, соответствуют дополнительно требованиям РД16 01.007-88.

Классификация

Типоисполнение шкафов в зависимости от напряжения и частоты питающей сети и выходного напряжения приведены в табл. 1.

                                                           Таблица 1


Обозначение типоисполнения

Питающая сеть

Выходное напряжение,
В

Код ОКП

На-пряе-ние, В

Час-тота, Гц

Для внутренних поставок

ШУОТ-2403-3341 УХЛ4
ШУОТ-2403-3342 УХЛ4
ШУОТ-2403-3343 УХЛ4
ШУОТ-2403-3371 УХЛ4
ШУОТ-2403-3372 УХЛ4
ШУОТ-2403-3373 УХЛ4
ШУОТ-2403-33А1 УХЛ4
ШУОТ-2403-33А2 УХЛ4

220
220
220
380
380
380
660
660

50
50
50
50
50
50
50
50

115
230
62
115
230
62
115
230

34 3333 3026 10
34 3333 3036 08
34 3333 3046 06
34 3333 3056 04  
34 3333 3066 02
34 3333 3076 00
34 3333 3086 09
34 3333 3096 07



 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Оборудование (элементы шкафа) размещено в сборном металлическом корпусе одностороннего обслуживания, который в зависимости от выходного напряжения состоит из трех или двух шкафов.
На лицевой стороне шкафа ПЗУ над дверью расположены амперметры и вольтметр. На двери с лицевой стороны размещены лампа световой сигнализации и кнопка проверки ее исправности, светодиоды индицирующие, выключатели отходящих линий и светодиоды, показывающие их включенное состояние, тумблер для переключения показаний вольтметра. 
На внутренней сторне двери установлена панель защиты и автоматики (ПЗА). Внутри шкафа ПЗУ в его верхней части установлены два модуля вапрямительных (блоки взаимозаменяемые). Ниже выпрямительных моделей на металлической панели размещена релейно-коммутационная аппаратура. В нижней части шкафа размещены силовой трансформатор, реактор, конденсаторы для подавления радиопомех, блоки зажимов для подключения сети, аккумуляторной батареи, отходящих линий и диспетчерской сигнализации. В днище шкафа имеются отверстия для ввода кабелей. Подключение к шкафу внешних цепей (питающей сети и дистанционной сигнализации) осуществляется с помощью блоков зажимов.
Аккумуляторная батарея размещена в отдельном шкафу (52 аккумулятора в одиннадцати контейнерах для батареи на напряжение 115В  и 28 аккумуляторов в шести контейнерах для батареи на напряжение 62В). Контейнер с аккумуляторами выдвигается из шкафа на предварительно закреплённую съёмную подставку, которая входит в комплект шкафа. Подставка рассчитана на установку одного контейнера и крепится через отверстие к швеллеру шкафа под контейнером.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов представлены на рис. 1-3.
Электрическая схема шкафов обеспечивает:
- питание цепей постоянного тока и постоянный под заряд аккумуляторной батареи;
- питание цепей постоянного тока от аккумуляторной батареи при аварийном отключении питающей сети на обоих вводах;

эксплуатацию аккумуляторной батареи в режиме подзаряда и уравнительного заряда от ПЗУ;
возможность питания 12 фидеров цепей постоянного тока при суммарной нагрузке не более 20 А, сгруппированных по току на три группы:
I группа – 4 фидера на ток 4 А;
II группа – 4 фидера на ток 6,3 А;
III группа – 4 фидера на ток 10 А;
селективную защиту отходящих фидеров от короткого замыкания;
защиту аккумуляторной батареи от глубокого заряда с подачей сигнала во внешнюю цепь. Защита отключает аккумуляторную батарею от нагрузки при снижении напряжения ак-кумуляторной батареи более, чем на 10-13% от её номинального значения напряжения;
автоматическое ограничение выходного тока нагрузке на уровне 1,1 Iн при перегрузке и коротком замыкании. Уровень ограничения тока можно регулировать в пределах (0,9-1,2) Iн; 
автоматическое повторное включение ПЗУ при восстановлении напряжения питающей сети после его исчезновения;
визуальный контроль тока и напряжения аккумуляторной батареи и ПЗУ;
автоматический контроль сопротивления изоляции цепей оперативного тока с индикацией об аварийном снижении сопротивления изоляции;
сигнализацию световую посредством свето-диодов о включении аккумуляторной батареи и ПЗУ на шины оперативного тока, о снижении напряжения на батарее, о снижении напряжения изоляции цепей оперативного тока, об обрыве фаз, об отсутствии напряжения на входе ПЗУ.

 

Рис 1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов с
выходным  напряжением 230 В экспортного исполнения. Масса шкафов
приведена в табл. 3

Рис 2. Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов с
выходным  напряжением 230 В общего применения. Масса шкафов приведена в
табл. 3

Рис 3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры шкафов с
выходным  напряжением 115 и 62 В. Размеры в скобках - для шкафов с
выходным напряжением 62 В. 