Номинальные параметры и группы соединения трансформаторов.








Номинальные параметры трансформаторов.
1. Номинальная мощность.
Полная мощность, на которую непрерывно может загружаться трансформатор при нормальной температуре окружающей среды. У трехобмоточных трансформаторов мощности обмоток могут быть равными или различными, в таком случае номинальной мощностью считается наибольшая мощность обмотки.
2. Номинальные напряжения.
Напряжения первичной и вторичной обмотки трансформатора при холостом ходе.
Коэффициент трансформации n=UВН/UНН.
3. Номинальные токи трансформатора.
Значение тока в обмотках трансформатора, при котором допускается длительная нормальная работа.
4. Напряжение короткого замыкания.
Напряжение, при подаче которого на одну из обмоток трансформатора при замкнутой другой обмотке в ней протекает ток равный номинальному.
Напряжение короткого замыкания характеризует полное сопротивление трансформатора. Для трехобмоточных трансформаторов задаются UКВ-Н, UКВ-С и UКС-Н.
Так как индуктивное сопротивление много больше активного, то напряжение короткого замыкания определяется индуктивным сопротивлением.
Напряжение короткого замыкания дается в процентах от номинального.
5. Ток холостого хода.
Характеризует потери в магнитной системе и зависит от магнитных свойств сердечника, конструкции и качества сборки.
Ток холостого хода дается в процентах от номинального тока.
6. Потери холостого хода и короткого замыкания.
Определяют экономичность трансформатора: потери холостого хода включают потери в сердечнике на перемагничивание и вихревые токи, потери короткого замыкания - это потери в обмотках трансформатора при протекании в них токов нагрузки.

Схемы и группы соединения трансформаторов.
Треугольник/треугольник, звезда/звезда – четные группы соединения.
Звезда/треугольник, треугольник/звезда – нечетные.
Соединение обмотки в звезду позволяет выполнить изоляцию для фазных ЭДС, которые в корень квадратный из 3 раз меньше линейных.
Обмотки низкого напряжения соединяются в треугольник (преимущественно), что позволяет снизить сечение проводника обмотки, рассчитывая ее на фазный ток.
Соединение звезда с выведенной нейтралью применяется, когда нейтраль должна быть заземлена.


обмотка, мощность, трансформатор, номинальный, короткий, звезда, Потеря, напряжение, замыкание, ток

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34

Обучающие семинары в электроэнергетике

Поиск информации
Нет ответов, будь первым! lebedev96r / 0