Монтаж заземления производить лучше всего в наиболее жаркий период года, так как по замерам сразу можно будет получить более-менее точное значение самого меньшего сопротивления заземлительного устройства. К тому же, по сухому грунту будет гораздо проще копать землю.
Самостоятельно наиболее просто будет изготовить заземление из стального чёрного уголка размером 50 на 50 на 5 миллиметров и стальной полосы 50 на 5 миллиметров для соединения этих уголков при помощи сварки и изготовления заземляющей шины. Уголки из стали должны быть, разумеется, не окрашенными.
Бытует мнение, что заземлительные электроды нужно располагать именно в том месте на придомовом участке, где существует наибольшая влажность, то есть, где грунт находится в тени, и куда обычно сливается дождевая вода. Правда, это не всегда верно, так как дождевая вода грунт увлажняет на глубину до полутора метров. А более глубокие почвенные слои остаются без каких-либо изменений на протяжении всего года, и как раз в этом слое и надлежит располагаться стержням заземления.
Оптимальнее всего будет устроить заземление в отношении к дому со стороны самых опасных по электробезопасности помещений. В результате сократятся расходы на сам материал выбранного заземляющего проводника.
В монтаж заземления входят такие основные операции:
1. ведение земляных работ;
2. забивание уголков;
3. осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления;
4. произведение подключения к шине заземления защитного проводника;
5. измерение показателя сопротивления в получившемся заземляющем устройстве.

1 этап. Земляные работы

Для проведения земляных работ вам понадобится:
— лопата штыковая;
— лопата совковая;
— лом.


Яма для осуществления монтажа заземляющего электрода


Траншея, имеющая длину 3 метра для 2-ух стержней 2,5 метра в высоту


Дабы легче было забивать в землю уголок-заземлитель 50 на 50 на 5 миллиметров, его необходимо срезать остриём


Для тех, кто не любит выполнять лишнюю работу, сначала советуем вырыть ямку 50 на 50 сантиметров на глубину промерзания. Как правило, это около метра для средней полосы в Украине. После этого забивается один электрод. Затем следует замерить имеющееся у него сопротивление, после чего следует выполнить расчет числа электродов для выполнения контура заземления. Обычно, в грунтах глинистых хватает 3-ёх уголков по два с половиной метра каждый.

2 этап. Вбивание уголков-заземлителей

Забивание стального уголка 50 на 50 на 5 миллиметров на 2,5-метровую глубину кувалдой вручную – дело не такое уж простое. Но здесь можно пойти на маленькую хитрость, и, дабы облегчить свой труд, конец уголков следует немного заточить под острый угол, к примеру, при помощи «болгарки». Оптимальным углом будет составляющий порядка 20-ти – 30-ти градусом, меньше его делать нежелательно, поскольку конец уголка начнёт сильно загибаться в случае, если случайно попадёт на камешек.

Решив последовать советам в статье, и вырыв траншею для размещения уголков на глубину не менее 1 метра, вы сможете забивать уголок, имеющий высоту в 2,5 метра попросту стоя на земле, или же стоя на табуретке. Единственный сильный удар при помощи кувалды забивает уголок где-то на сантиметр.


Устройство треугольного заземления собственноручно


Заземление специально для дома

3 этап. Осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления


Когда вы забьете уголки, их концы, конечно, сильно расклепаются. Явление это нормальное. Нужно будет попросту отрезать расклепанные уголочные концы, и соединить уголки при помощи стальной полосы 50 на 5 миллиметров сваркой.

В процессе сваривания нужно сделать 3 сварные шва — два вертикальных боковых и один идущий горизонтально сверху полосы стали, которым обеспечивается максимальное сварочное качество. Для целей сварки подойдут всевозможные электроды, предназначенные для малоуглеродистой стали.


Процедура соединения стальной полосы и уголка с помощью сварки: 1. Полоса стали, 2. уголок, 3. получаемый сварочный шов


Выполненное из оцинкованного профиля заземление в линию

4 этап. Произведение подключения к шине заземления защитного проводника
Данная операция является весьма ответственной, и если на этом этапе сделать халтуру, то поздно или рано место контакта станет коррозировать, сопротивление резко ухудшиться и от сделанного заземления вам не будет толку. Проводник из меди должен находиться в изоляции, чьё сечение составляет 10 мм2. Сам же проводник следует проложить в специальной пластиковой гофре, само место соединения закрыв коробом.


Прикрепление заземляющего проводника к полосе стали 50 на 5 миллиметров при помощи оцинкованных шайб


Произведение подключения заземляющего контура к проводнику заземления из меди, чей диаметр составляет 4 мм2


Для крепления следует использовать исключительно оцинкованные детали! Чёрная незащищённая сталь с медью образует гальваническую пару и довольно быстро ржавеет, иначе говоря, медный провод касаться должен лишь оцинкованных шайб, но не напрямую полосы стали. Саму же эту полосу непосредственно перед тем, как подсоединить проводник, следует зачистить от ржавчины в месте крепления.


Процесс измерения сопротивления заземления 5.

Процесс измерения сопротивления получившегося устройства заземления

Измерить сопротивление получившегося заземления – это ответственное дело лучше доверить профессионалам, в особенности, если вы сами не держали омметр в руках. Полученный показатель сопротивления контура заземления частного дома должен быть не более 47 Ом. Это и есть допустимое сопротивление контура при непременном использовании УЗО с миним. током утечки тридцать мА.

Если вам удалось уложиться в уровень сопротивления до сорока семи Ом сразу же после произведения монтажа заземления, необходимо будет дважды повторить замеры в самые неблагоприятные для почвенной электропроводности времена года: то есть в самое теплое и сухое время года, а также в наиболее холодное. Значение сопротивления должно оставаться в указанных пределах.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38