СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
активной и реактивной электрической энергии, трёхфазные, однотарифные

МЕРКУРИЙ 230 AR

Измерение и учёт активной и реактивной электроэнергии и мощности в трёхфазных трёх- и четырёхпроводных сетях переменного тока в одном направлении учёта.

Назначение

Счетчики предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности одного направления в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта и передачи накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам.

Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта.

 Нормативно-правовое обеспечение

Соответствие ГОСТ 30206-94, ГОСТ 30207-94, ГОСТ 26035-94
Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ
Сертификат соответствия № POCC RU .АЯ74.В06346
Сертификат типа RU . C .34.011. A № 17706

Отличительные особенности

  • Измерение мощности, токов, напряжений, частоты, cos φ
  • Цифровые интерфейсные каналы CAN или RS -485
  • Встроенный модем PLC для передачи данных по силовой сети 220 В 
    (в зависимости от варианта исполнения)
  • Два стандартных гальванически развязанных телеметрических выхода ( DIN 43864), по одному на каждый вид энергии
  • Возможен зонный учёт электроэнергии с переключением тарифов через интерфейсные каналы
  • Счётчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей.
  • Управление нагрузкой через внешние цепи коммутации (УЗО)

 Функциональные возможности

  • Измерение и вывод на ЖК-индикатор количества учтённой активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом.
  • Учёт активной энергии отдельно в каждой фазе сети по каждому тарифу нарастающим итогом и по сумме тарифов
  • Измерение и вывод на ЖК-индикатор мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
  • измерение и вывод на ЖК-индикатор действующих значений фазных токов, напряжений, частоты, cos φ, углов между фазными напряжениями.
  • Установка лимитов активной мощности и энергии и программируемое управление внешними устройствами отключения нагрузки потребителя (УЗО) при превышении лимитов.
  • Передача результатов измерений по силовой сети 220/380В (только потреблённая энергия), интерфейсам CAN, RS-485 (все доступные данные).
  • Программирование счётчиков в режим суммирования фаз "по модулю" для предотвращения хищения электроэнергии при нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.

  Технические характеристики 

Класс точности счётчиков (актив./реактив.) 
  - трансформаторного включения 
- непосредственного включения

0,5 S / 1,0 
1,0 S / 2,0

Номинальное напряжение, В 
- трансформаторного включения 
- непосредственного включения

3*57,7/100 
3*220/380

Номинальный(максимальный) ток, А 
- трансформаторного включения 
- непосредственного включения

5(7,5) 
5(50); 10(100)

Максимальный ток в течении 0,5 с, А 
  - при I ном =5А 
  - при I ном =10А

150 
200

Чувствительность при измерении активной энергии, Вт 
- трансформаторного включения 
- непосредственного включения

 0,36 1,38 
2,75 5,5

Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более

 0,5 / 7,5

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, ВА

0,1

Внешнее напряжение питания интерфейса « CAN », « RS -485», В

5,5…9

Средний ток потребления от внешнего источника питания интерфейса « CAN », « RS -485» не более, мА

30

Дополнительная потребляемая активная/полная мощность\ по фазе А при наличии модема PLC не более, Вт/ВА

1,5 / 15

Количество тарифов, (переключение по интерфейсу)

1 (до 4-х)

Постоянная счетчика, имп/кВт,имп/кВар: 
- в режиме телеметрии; 
- в режиме поверки;

500; 1000; 5000 
16000; 32000; 160000

Диапазон температур, °С

от - 40 до + 55

Масса, не более, кг

1,5

Габариты (высота, ширина, глубина), мм

258х170х74

 Характеристики надёжности

Межповерочный интервал – 10 лет
Средняя наработка на отказ – 70000 часов
Средний срок службы – 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года

Варианты исполнений

Модификации 
счётчика

Класс точности при измерении активной энергии

Класс точности при измерении реактивной энергии

Номинальный 
(максимальный) 
ток, А

Номинальное напряжение, В

Счётчики непосредственного и трансформаторного включения

Меркурий 230 AR - 00 C ( R )

0,5 S

1,0

5(7,5)

3*57,7 /100

Меркурий 230 AR - 01 C(R)

1,0 S

2,0

5(50)

3* 220 /380

Меркурий 230 AR - 02 C(R)

1,0 S

2,0

10(100)

3* 220 /380

Меркурий 230 AR - 03 C(R)

0,5 S

1,0

5(7,5)

3* 220 /380

Счётчики непосредственного и трансформаторного включения со встроенным модемом передачи данных по силовой сети

Меркурий 230 AR - 01 CL

1,0 S

2,0

5(50)

3* 220 /380

Меркурий 230 AR - 02 CL

1,0 S

2,0

10(100)

3* 220 /380

Меркурий 230 AR - 03 CL

0,5 S

1,0

5(7,5)

3* 220 /380

Условное обозначение

Меркурий 230 А XX L

- активной энергии
- реактивной энергии
ХХ – модификации подразделяемые по току, напряжению,
классу точности (см. таблицу вариантов исполнений) 
С – интерфейс « CAN »
– интерфейс « RS -485»
– модем « PLC »

 Примечание

Габаритный чертёж - Приложение A , рис. 4
Схемы включения в сеть 220 В - Приложение Б, рис.1, 2, 3
Схемы включения в сеть 57,7 В – Приложение В, рис. 1, 2, 3
Схемы интерфейсных присоединений – Приложение Г, рис. 1, 2, 4, 5


Приложение А 
Габаритный чертёж и установочные размеры счётчика 

Приложение Б 
Схемы подключения счётчика к сети 220 В

Приложение В 
Схемы подключения счётчика к сети 57,7 В

Рисунок Г.1 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3- или 4-проводной сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и трёх трансформаторов тока

Рисунок Г.2 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока

Рисунок Г.3 - Схема подключения счётчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью
двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38