Как выбрать сечение кабеля - советы проектировщика








Выбор необходимого сечения токопроводящей жилы проводника, как правило, производится по номинальному току нагрузки (всех электроприборов подключенных к источнику). Для этого существуют различные таблицы, в которые сведены показатели тока в цепи и необходимое расчетное сечение проводника. Однако для правильного выбора сечения кабеля необходимо учитывать еще ряд параметров.

Протекаемый ток по проводнику вызывает нагрев токопроводящей жилы. Температура нагрева при номинальном токе (таблица 1) может достигать 65 градусов. Стоит отметить, что при нагреве только одной из жил кабеля (или одного из проводов) возникает взаимный нагрев остальных жил кабеля. При этом допустимая величина тока снижается на 10…30%.



Таблица 1.


Величина нагрева кабеля определяется при температуре окружающей среды в 25 градусов. Однако при ее превышении (например в групповой сети) максимальный ток снижается. Для таких условий необходимо применять кабель с номинальным значением тока не выше 0,6…0,7 расчетной величины (таблица 1).

Дополнительные ограничения при выборе сечения кабеля возникают при большой длине прокладываемой сети. Это обусловлено увеличением активного сопротивления проводника (потери напряжения) и увеличением сопротивления цепи фаза-ноль. При расчетах определяется момент нагрузки (произведение мощности на длину кабеля), а потери определяются по таблице 2 (для однофазной сети 220В) и таблице 3 (для трехфазной сети).



Таблица 2.




Таблица 3.


Пример расчета: кабель с медной жилой сечением 2,5 кв. мм и длиной 50 м, нагрузка 1 кВт. Момент мощности равен 50х1=50. По таблице 2 для сечения 2,5 кв. мм и расчётного момента нагрузки определяются потери – 2%. При превышении потерь 5% необходимо увеличить сечение проводника.

Для низковольтных приемников электроэнергии (галогенные лампы) падения напряжения в питающей сети сказывается достаточно сильно. Так при напряжении питания в 12 В потеря 6 В на активном сопротивлении кабеля скажется на уровне освещения. Для таких случаев потери определяются по таблице 4.



Таблица 4.


В приведенных таблицах не учитывается увеличение сопротивления проводников при нагреве. Для этого при расчетах необходимо принимать максимальное значение потерь равное 4%. Кроме того, данные в таблицах приведены для медных жил. Для алюминиевых жил проводников потери необходимо умножать на поправочный коэффициент – 1,7.

Под сопротивлением цепи фаза-ноль понимают сумму сопротивлений понижающего трансформатора, сумму активных сопротивлений всех проводников на пути от подстанции до электроприемников, а также сумму переходных сопротивлений в местах соединения проводников. Для четырехпроводных (двухпроводных) сетей сопротивление фаза-ноль при температуре токопроводящих жил 65 градусов приведено в таблице 5.



Таблица 5.


Для более точных расчетов можно применять следующие значения сопротивлений: выходное сопротивление понижающего трансформатора – 0,1 Ом (мощность 630 кВ), 0,15 Ом (160…250 кВ), 0,65…0,25 (40…100 кВ);
сопротивление проводников от трансформатора до вводного устройства – 0,3 Ом.

Активное сопротивление линии должно быть таким, чтобы величина протекаемого тока короткого замыкания превысила уставку электромагнитного расцепителя, т.е. сработала защита автоматического выключателя.

Пример расчета: для автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем с уставкой 250А расчетное значение сопротивления линии равно 220В/(1,15х250А)=0,76 Ом (где 1,15 – коэффициент запаса). Исходя из этого определяем сопротивление фазного и нулевого проводников: Rгр=0,76-0,1-0,3=0,36 Ом. По таблице 5 для медного проводника сечением 2,5 кв. мм определяем длину кабеля 0,36/17,46=0,02 км или 20 м.

Для измерения сопротивления цепи фаза-ноль также можно воспользоваться различными приборами.



Прибор для измерения сопротивления цепи фаза-ноль "Вектор"