Современные жилые помещения имеют разветвленную электрическую сеть. Количество розеток в комнате в принципе не ограничено, однако зачастую устанавливают одну-две розетки на комнату. Количество же электроприемников или их расположение не всегда позволяет произвести их подключение к источнику питания (розетки) без применения удлинителя.



Качество удлинителя в первую очередь определяется применяемым кабелем. Обязательным условием является применение кабеля в двойной резиновой изоляции. Кроме того сечение токопроводящих жил кабеля должно соответствовать максимальной нагрузке (максимальной силе тока), указанной в технических характеристиках удлинителя. Для изготовления кабеля для удлинителя применяют кабели с диаметром токопроводящей жилы 0.75, 1.5 и 2.5 кв.мм.

Рассмотрим пример расчета поперечного сечения проводов для удлинителя. В соответствии с законом Ома, проводник имеет определенное электрическое сопротивление, определяемое материалом проводника, его длины и диаметра. Чем больше диаметр проводника, тем меньше его электрическое сопротивление. Величина электрического сопротивления определяет величину падения напряжения и потери мощности на проводнике.

Произведем анализ вариантов изготовления удлинителя для различных типов кабелей:
а) кабели с разным поперечным сечением (0.75, 1.5 и 2.5 кв.мм);
б) кабели из разным материалов (алюминий и медь);
в) кабели разной длины (5 и 10 метров).
Нагрузкой будет служить нагреватель мощностью 2,2кВт с потребляемым током 10А. Из справочника по электротехническим материалом возьмем данные о величинах электрического сопротивления для медного и алюминиевого проводников:



Рассчитаем потери мощности на нагрев проводника для медного кабеля длиной 5м и сечением 0.75 кв.мм. Из таблицы принимаем значение сопротивления одного метра проводника R=0.023Ом. Для двухжильного кабеля общее сопротивление будет равно: Rобщее=2х5х0.023=0.23Ом. Мощность будет равна: Р=(I^2)xR=10х10х0.23=23Вт (около 2% от потребляемой мощности). По аналогии для десятиметрового кабеля потери мощности будут составлять 46Вт. Для алюминиевого проводника потери мощности для пятиметрового кабеля составят 69Вт, для десятиметрового – 138Вт. Такой нагрев кабеля уже может привести к возгоранию изоляции. Ниже приведены расчеты для остальных вариантов.



Проанализируем полученные результаты:

- Кабель с медными жилами имеет меньшую потери мощности на нагрев проводника, чем кабель с алюминиевыми жилами.
- При увеличении длины кабеля потери мощности возрастают. Для их компенсации следует увеличить поперечное сечение проводника или количество проводников.

Помимо питающего кабеля в состав удлинителя также входят вилка и розетки. При этом нельзя не учитывать величину переходного сопротивления в месте контакта этих элементов. Простая вилка имеет диаметр штырьков 4 мм, в то время как у евровилки – 5мм. Это означает, что последняя рассчитана на большую величину тока.