Системы кондиционирования зачастую используют лишь для снижения температуры в помещениях в жаркие летние дни. Однако климатические условия для большинства стран бывшего союза не предусматривают большого количества жарких дней в течение всего года. Больше того, зимой на большинстве территорий наблюдаются отрицательные температуры. Основные особенности использования кондиционеров при отрицательных температурах рассмотрим в данной статье.

Для начала определим основные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации кондиционеров в холода:
1. Пуск холодного компрессора. Запуск компрессора кондиционера при отрицательной температуре на улице может привести к гидроудару. Причиной этому служит то, что компрессор работает с газообразным хладагентом, а при низких температурах фреон находится в сжиженном состоянии. Кроме того, низкие температуры сказываются на вязкости масла, смазывающего механизмы кондиционера.

2. Обмерзание внутреннего блока кондиционера. Испаритель кондиционера при температуре ниже 0ºС образует конденсат на ребрах кондиционера.



Рисунок 1

3. Замерзание системы слива конденсата.

Для адаптации кондиционера к зиме можно выполнить следующие рекомендации:
1. Обеспечить подогрев компрессора кондиционера ленточным подогревателем, подключенным через терморегулятор (рисунок 2) или с использованием схемы подключения нагревателя через обмотку компрессора (рисунок 3).



Рисунок 2



Рисунок 3

Еще один вариант подогрева компрессора кондиционера – применение саморегулирующейся нагревательной ленты. При уменьшении температуры уменьшается электрическое сопротивление контура подогревателя, а, следовательно, возрастает ток в цепи, что приводит к росту температуры нагревательной ленты.

2. Организовать подогрев дренажной системы. Для этого применяется герметичная нагревательная лента.

3. Необходимо стабилизировать давление в системе путем установки регулятора скорости для вентилятора (рисунок 4).



Рисунок 4

Пунктирной линией показана работа кондиционера только на «холод». При работе в режиме обогрева к блоку управления подключается четырехходовой клапан, обеспечивающий максимальную скорость вращения вентилятора. Для корректной работы датчика его необходимо разместить по центру теплообменника.



Рисунок 5

Описанные выше способы справедливы для не инверторных кондиционеров. Для инверторных – диапазон возможных рабочих температур записан в память устройства и при несоблюдении номинального режима работы кондиционер просто отключится.




Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2