Электроснабжение частного дома

Электроснабжение без преувеличения является важнейшей среди инженерных коммуникаций современного частного дома. Без электроэнергии практически невозможно даже вести строительные работы, без нее готовый дом останется без света, воды и тепла. В современном доме, как сельском, так и в городском, кроме освещения имеются десятки бытовых электроприборов. Увеличение потребляемой бытовыми электроприборами мощности является общей тенденцией. Потому постоянное наличие в доме напряжения питания и правильно выполненная схема электроснабжения, безусловно, относятся к вопросам первой важности. Об электроснабжении будущему домовладельцу приходится позаботится в первую очередь.

Порядок работ по электроснабжению дома
В Украине электроснабжение это прерогатива монополистов – энергоснабжающих организаций РЕСов. Все вопросы электрификации частного дома следует согласовать с ними. В местном органе Энергонадзора нужно утвердить технические условия на электроснабжение вашего дома. В этом документе указывается максимальная мощность потребителей, число фаз, источник питания. Необходимо внимательно ознакомится с правилами эксплуатации электроустановок, ответственности за техническое состояние проводки, электроприборов и прочего электрооборудования. В частном доме за соблюдение всех упомянутых правил отвечает собственник недвижимости, то есть абонент. Безопасность людей и сохранность домашнего имущества обеспечивается строгим соблюдением правил устройства и эксплуатации электроустановок и выполнением ряда технических мероприятий обеспечения безопасности при выполнении электромонтажных работ в доме.
Подключение дома к местной электрической сети производится специалистами организации, выдавшей технические условия и имеющими соответствующую группу допуска на выполнение таких работ. Технические условия определяет допустимую нагрузку сети, превышать которую запрещается. Воспрещается так же заменять предусмотренные проектом защитные аппараты, в частности, изменять тип и номиналы автоматов аварийного отключения, номиналы предохранителей. Щиты, электрооборудование, применяемое для электроснабжения дома должно отвечать ПУЭ, СНИПам и быть заводского изготовления.
На этапе проектирования электрическая сеть дома должна быть выбрана с достаточным запасом по мощности, чтобы выдержать повышение нагрузки в будущем и возможность установки добавочных розеток. Еще на этапе проектирования рекомендуется предусмотреть прокладку специальных компьютерных кабелей для работы с системой «Умный дом».
Частой ошибкой при обустройстве электроснабжения частного дома является «экономия» на изготовлении проекта. Проект внутренней электропроводки необходимо делать параллельно с проектированием дома архитектором с учетом предназначения каждого помещения. Иначе проводка, количество и расположение выключателей, розеток не будет отвечать расположению мебели и бытовых приборов. Некоторые розетки окажутся расположенными не в том месте или будут вовсе недоступными. Серьезной ошибкой является стремление к экономии за счет уменьшения сечения кабелей и проводов, используемых для прокладки в доме. Несоответствие сечения кабеля реальной нагрузке приведет в дальнейшем к чрезмерному его нагреву. Нагрузка должна по фазам распределяться относительно равномерно. Выявить такие погрешности может только специалист. Если вы цените такое качество как надежность и удобство эксплуатации, рекомендуются схемы с отдельными линиями для групп приборов различного назначения. Например, отдельные линии на розетки, на освещение и отдельная линия с повышенным сечением проводов для питания бытовых электроприборов повышенной мощности: стиральной машины, водонагревательного котла, электродвигателей в вашей мастерской и т.п.
При необходимости обеспечить электропитание инструментов и оборудования на период строительства дома способ подключения необходимо согласовать с РЭС и установить временный счетчик электроэнергии.
Способ подвода вводных силовых кабелей для электроснабжения дома предусматривается в проектной документации. Подключение дома к электрической сети может быть воздушной линией или кабелем, проложенным в земле. В проекте также предусматривается место установки распределительного электрического щита. В современных домах, как правило, делают трехфазный ввод. Чтобы не иметь в дальнейшем проблем с пожарными и Энергонадзором тип, размещение, технические характеристики вводного и распределительных щитов должны соответствовать ПУЭ, СНИПам по электроснабжению.
Вводный электрический кабель лучше применять медный, минимальным сечением 10 кв. мм. Если применяется алюминиевый кабель, то его сечение должно быть не менее 16 кв. мм. На выбор сечения кабеля влияет площадь дома, характер осветительных приборов, дополнительное электрооборудование и общая потребляемая мощность. Указанного минимального сечения может оказаться недостаточно, если в доме применяется электрическая система отопления, электродный котел, установлены электроплиты.
В новых частных домах счетчики электроэнергии устанавливаются снаружи на фасаде здания, в доступном для считывания показаний месте. Щиты для наружной установки применяются со степенью защиты не ниже IP 44, но лучше использовать устройства со степенью защиты IP65. Конструкция щита должна предусматривать возможность пломбировки вводного автоматического выключателя или рубильника. На это следует обратить особое внимание, потому что не во всех конструкциях щитов предусматривается такая возможность. Кроме вводного, потребуется еще несколько распределительных щитов, устанавливаемых в доме. Эти щиты могут иметь степень защиты от IP 22. К ним подключаются группы электрических потребителей. Такая схема подключения позволяет уменьшить общую длину электрических линий и упростить разводку электропроводов в доме. Подбирая электрический щит, учтите, что в нем должно оставаться место для установки дополнительных защитных и коммутационных аппаратов в будущем при появлении дополнительных потребителей, например, кондиционера или водонагревателя. Покупая защитные автоматы и другие элементы, помните, что общая стоимость защищаемых ими электрических приборов, многократно превышает затраты на сами автоматы. Не следует экономить на безопасности жилья. Выбирая УЗО (устройство защитного отключения) учтите, что от него зависит и безопасность людей, пользующихся электроприборами. Иногда считают, что УЗО полностью исключает возможность поражения человека электрическим током. Это не совсем так. В ситуации, когда ток от фазного провода протекает через тело человека и нейтраль утечки тока на землю нет поэтому устройством УЗО такая ситуация воспринимается как нормальный режим работы ,. Пример. Ремонтируем розетку под напряжением. Если коснутся одновременно двумя пальцами фазного и нулевого провода, то УЗО, не сможет «отличить» ваши пальцы от утюга. Но вы попадаете под полное напряжение со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Даже при наличии современной защиты не пренебрегайте правилами техники безопасности!
УЗО является очень важным аппаратом. Он отключает систему электроснабжения при повреждении изоляции. Как известно утечка тока при повреждения изоляции электроустановки через заземленный корпус электрического прибора может вызвать выход из строя оборудования, поражение электрическим током людей или пожар. Устройство защитного отключения устроено так, что реагирует на разницу токов в фазном и нулевом проводах. Если эта разница больше уставки , то УЗО отключает питание электроприбора. Доступны УЗО с током срабатывания от 10 до 300 мА. Для защиты людей от поражения электрическим током ток срабатывания должен быть меньше 50 мА, для предотвращения возможности пожара применяются УЗО с током срабатывания 100-300 мА. Для защиты всего дома в электрическом шкафу устанавливают одно УЗО на все линии. Но если много соединений и длинные провода маленькие токи утечки всех линий суммируются и общий ток утечки может превышать 50 мА . В результате слишком чувствительное "общее" УЗО будет срабатывать, когда опасности поражения током нет. В таком случае устанавливается противопожарное "общее" УЗО. Приборы с повышенной опасностью поражения током при эксплуатации, например, "теплые полы", электрические водонагреватели, ванны с гидромассажем, подключают через отдельные чувствительные УЗО с током срабатывания 30-50 мА. Существуют также совмещенные коммутационные аппараты, сочетающие в одном корпусе обычный автоматический выключатель и УЗО. Они реагируют на ток утечки и одновременно защищают линию от коротких замыканий и перегрузок.

Техника электроснабжения дома
Монтаж системы электроснабжения дома начинается с установки вводного щита со счетчиком, автоматами, предохранителями, УЗО, шинами для подключения проводов и DIN-рейкой. От вводного щита провода разводится по штробам до промежуточных распределительных щитов. Сечение проводов необходимо выбирать по допустимой токовой нагрузке в соответствии с потребляемой мощностью. Линии до распределительных щитов должны быть одного сечения с проводами вводного кабеля. Далее электропроводка выполняется проводами соответствующими планируемой потребляемой мощностью электроприборов.
Технология выполнения внутренней проводки может быть различной. Часто применяется комбинированная или смешанная прокладка электрических проводов и кабелей в доме. Открытую электропроводку применяют только в деревянных домах. Каждый способ прокладки имеет свои плюсы и минусы. Открытая прокладка электрических проводов позволяет легко заменить дефектную проводку. Также легче выполнить ремонт и модернизацию такой проводки. Тем не менее, чаще применяется скрытая электропроводка. Она не видна под штукатуркой и не нарушает интерьер. Если правильно запроектирована и выполнена расстановка распредкоробок, то поточный ремонт электропроводки не такое уж трудное дело. Главная проблема такого способа проводки – трудоемкость ее прокладки, особенно если в доме уже выполнены штукатурные работы. Этот процесс заметно облегчается при наличии современного специального электроинструмента. Скрытой прокладкой можно считать и электропроводку, проложенную под гипсокартоном или во внутренних полостях перекрытий.
Для выполнения электропроводки в доме площадью 150-200 квадратных метров, в зависимости от применяемой схемы , необходимо 200-400 погонных метров провода. Точное количество провода проще определить, если имеется проект и смета расходов. Согласно СНиП количество розеток определяется из расчета одна розетка на каждые 6 м2 площади жилого помещения, на кухне необходимо установить не менее трех розеток. Все озетки объединяют в группы. Каждая группа подключается к отдельному автомату на распределительном щите. Максимальный рабочий ток бытовой розетки не может превышать 16 А, максимальная мощность электроприборов, одновременно подключенных на одну группу розеток не должна превышать 4 кВт. Так как мощных потребителей в доме не так уж много (утюг, электрочайник, пылесос, стиральная машина), всегда есть возможность подключить их к розеткам из разных групп или включать в разное время. Часто используемые приборы следует разнести по разных группах.
Электрические провода прокладывают горизонтально и вертикально по прямых. Расстояние от карнизов и балок не менее 10 см, от плинтусов - 20 см , от потолка - 15 см и не менее 10 см - от дверных или оконных проемов. Выключатели и розетки следует размещать на удобной высоте. Соединения проводов выполняются только в монтажных коробках. Все соединения электропроводки помещения можно выполнить в одной коробке или предусматривать для каждого соединения отдельные монтажные коробки. В первом варианте понадобится больше проводов идущих от коробки к каждому из потребителей, во втором - больше монтажных коробок. Для освещения потребуется сравнительно мало электроэнергии, особенно если используются энергосберегающие лампы. Поэтому все осветительные приборы в доме можно объединить в одну группу или разбить на отдельные "территориальные" группы, например, на освещение первого и второго этажа. Потребители с особыми требованиями относительно безопасности ("теплые полы", сауна, ванна с гидромассажем, кондиционеры) подключается отдельным кабелем напрямую к щиту.

Меры предосторожности при электроснабжении

Электропроводка, выполненная в соответствии с проектом и правильно смонтированная достаточно безопасная. Следует предусмотреть некоторые меры повышения надежности и безопасности при электроснабжении дома. Ответственные электроприборы, компьютеры, газовые котлы неплохо запитать через стабилизаторы и источники бесперебойного питания. Источник бесперебойного питания в доме защитит от скачков напряжения и от потери напряжения в сети. Устройство бесперебойного питания, конечно, не сможет длительное время поддерживать питание, но даст возможность корректно выключить электроприбор или сохранить ценную информацию на компьютере. В сельской местности, где отключение электричества это нормальное явление, имеет смысл установка резервного дизельного электрогенератора, запускаемого автоматически при исчезновении напряжения на вводе в дом
Схему электропроводки необходимо тщательно продумать и выполнить, таким образом, чтобы в будущем не вносить изменения и усовершенствований. В случае если электропроводка в доме выполнена алюминиевым проводом, то новые соединения скруткой увеличивают вероятность обламывания проводов или короткого замыкания. Алюминиевые провода весьма чувствительны к механическим нагрузкам и многократным изгибам. При изгибе в алюминиевой жиле всегда возникают микро трещины, это приводит к поломке провода и обрыву контакта. Это дополнительный аргумент в пользу того, что экономия на качестве электропроводки в доме не уместна. Медные провода более практичны и долговечны, кроме того допускают значительно большую токовую нагрузку. Провода с двойной изоляцией более надежные, существует меньшая опасность повреждения их при монтаже. Среди специалистов нет единого мнения о том, какой провод предпочтительней – одножильный или многожильный. Одножильный электрический провод более жесткий, имеет меньшее сопротивление, многожильный гибкий и более технологичный.
В помещениях с повышенной опасностью электропроводка требует специальной защиты. Например, в сауне необходимо применять водостойкий и термоустойчивый кабель. В деревянных домах в обязательном порядке провода прокладываются металорукавах или стальных трубах, не допускающих непосредственного контакта провода с деревянными конструкциями.