Электрификация загородного участка

Раньше электричество на придомовой территории загородного участка использовалось только для освещения и ориентации во дворе в темное время суток. Теперь же оснований для электрификации загородного участка стало значительно больше. Электрических устройств, потребляющих электроэнергию на территории придомового участка, может быть даже больше, чем вы думаете. Это освещение, электродвигатели приводов ворот, электронная система сигнализации и видеонаблюдения за периметром,электроподогрев воды в бассейне, питание насосов водоснабжения и системы обеспечения работы декоративного водоема, водопада или фонтана. Электроэнергия необходима для обширного ассортимента садовых инструментов (триммеры, кусторезы, электропилы, строительные механизмы и инструмент). Кроме того, на участке находятся хозяйственные постройки, такие как гараж, мастерская, гостевой домик, отдельно стоящая сауна, оборудованная электрическими каменками. Общая установленная мощность и потребление электроэнергии для нужд участка может превосходить потребление электроэнергии самим загородным домом.

Вы желаете иметь красивый сад и наслаждаться его видом не только днем, но и вечерами? Электрификация участка позволит более комфортно пользоваться вашей собственностью не только днем, но и всю ночь напролет. Правильно подобранное освещение преобразит пространство сада. Ваш двор будет выглядеть также эффектно и в ночное время. По красиво освещенным дорожкам приятно совершать романтические вечерние прогулки. И вам ничто не помешает организовать с друзьями вечеринку в саду. Удачное освещение может превратить ваш двор в идеальное ночное место для приема гостей. Кроме того, что немаловажно, увеличивает безопасность дома, потому что всегда можно видеть, что происходит снаружи.
Для успешного самостоятельного выполнения работ по электрификации участка необходимы знания основ электротехники и ландшафтного дизайна.

Проект электрификации
Прежде чем приступить к выполнению работ по электрификации садового участка, необходимо сделать ее проект. Частные дома и постройки на садовых участках очень разнообразны по размерам, планировке, ландшафтному планированию, используемым стройматериалам, поэтому дать единый совет, пригодный на все случаи жизни не представляется возможным. Хозяину дома предстоит самостоятельно принимать нужные решения и выполнить отдельные расчеты по планированию электрической сети, выбору вида проводки, типа сечения жил проводов, составлять перечень необходимого оборудования.
В проекте необходимо указать маршруты прокладки проводов, места установки опор, розеток, светильников и электроприборов. Проект следует оформить в соответствии с общепринятыми стандартами. Очень желательно проектировать электрическую сеть участка параллельно с планом его благоустройства. В таком случае удастся разумно разместить светильники и все электроприборы, а трассы подземной прокладки проводов проложить под дорожками, где они не будут мешать садовым работам в дальнейшем. Рабочий проект электроснабжения участка в будущем потребуется при реконструкции сети, выполнении профилактических и ремонтных работ.
Разработанный план переносят на местность. Размечают трассы прокладки проводов, места установки светильников, розеток и других электроприемников.
Для правильного выбора проводов, аппаратов и электроустановочных изделий необходимо знать электрические нагрузки. Удобнее всего рассчитывать их по уже составленному проекту ландшафтного освещения.
Недопустимо самостоятельно подключать смонтированную электроустановку к линии электропередачи. Эту работу должна выполнять энергоснабжающая организация после проверки правильности монтажа.

Что освещать?
Важным этапом электрификации участка является проектирование освещения. Исходя из общего плана озеленения и размещения строений, необходимо решить что освещать.
В первую очередь необходимо осветить вход в дом и калитку. Для небольшого участка будет достаточно рефлектора или мощного светильника установленного на доме. Удобно если он будет включатся посредством датчика движения. Датчик следует правильно настроить, чтобы он не реагировал на пробегающих мимо собак и котов, а также проходящих по ближайшему тротуару прохожих.

Места проезда необходимо освещать однородным светом, падающим на дорожное покрытие и на неширокую полосу по ее краям. Не нужно стремится осветить обширную площадь и не только из соображений экономии электроэнергии, но и потому, что выделение светом только дороги позволяет лучше ориентироваться в пространстве. Светильник должен освещать только дорожное покрытие и не слепить глаза. Такое освещение обеспечат небольшие рефлекторы, установленные на низких столбиках или погруженные в землю и оснащенные антибликовыми аксессуарами.
В первую очередь необходимо хорошо осветить лестницу и места, где имеются перепады уровня более 10 см. Даже одна неосвещенная ступенька лестницы является опасной ловушкой на которой легко оступиться.
В местах для отдыха с друзьями (патио, беседки, веранды и террасы) осветительные приборы надо устанавливать с учетом того, что необходимо освещать стол или столешницу, на которой ставятся блюда, а также лица сидящих за столом людей. Здесь нужен мягкий и рассеянный свет, не ослепляющий глаза.
В помещениях под навесом не следует применять верхний свет. Он хорошо освещает, но не создает чувства уюта. Значительно лучше применять боковое освещение. Рекомендуется освещение отраженным светом, который создает мягкие, рассеянные блики. Прямое освещение можно использовать при условии, что источник света закрыт экраном.

Эффектно смотрятся на участке искусственные водоемы и фонтаны. Здесь имеется множество вариантов. Можно осветить только зеркало воды или расположенные рядом элементы сада. Контуры растений, отражающихся в темной воде, создают на ней интересные блики. Эффектно выглядят установленные в пруду с карпами подводные или плавающие светильники.
Стоит попробовать подсветить отдельные группы растений, которые броско выглядят на протяжении всего года, а также деревья и кусты красивой формы, например, пальмовые клены, сорта растений с выгнутыми побегами, а также другие объекты в саду: клумбы, живые изгороди и элементы малых архитектурных форм – фонтаны, альтанки и скульптуры.
Светильники устанавливаются между подсвечиваемыми объектами и смотрящим на них человеком. Свет надо направлять так, чтобы он хорошо освещал объект и при этом не слепил глаза людей.
С помощью света удачно выделяются тропинки, дорожки и места для отдыха в компании друзей – терраса, веранда или беседка.
Не следует забывать о других потребителях электроэнергии на участке: газонокосилки, кусторезы, мотоблоки, фонтаны и искусственные пруды с насосами, освещением и фильтрами.
Так как освещение является основным потребителем электроэнергии на участке, уделим ему еще немного внимания. Различают три категории освещения сада: основное, дополнительное и чисто декоративное. Первые две категории выполняют одновременно и функциональные и декоративные функции. Но его основная роль это обеспечение безопасности. Основное освещение устанавливается в местах самого интенсивного передвижения людей и в самых посещаемых местах на участке: крыльцо дома, различные садовые лестницы и ступеньки, сложные перепады рельефа, дорожки и входы в хозяйственные постройки на участке, места у водоемов, беседки и уголки отдыха. Такое освещение обеспечивает безопасность и удобство передвижения по участку в темноте. Здесь устанавливаются достаточно мощные светильники, дающие яркое освещение.
Дополнительное освещение выполняется с помощью маломощных светильников излучающих неяркий свет, выделяющий только в общих чертах очертания освещаемого объекта или направление дорожек, отмечает перепад рельефа. Оно организуется в не очень посещаемых местах, например, в отдаленных уголках отдыха, у отдельных редко используемых хозяйственных помещений, второстепенных дорожек. Никакую дорожку не следует оставлять вообще без освещения.
Если необходимо выделить и подчеркнуть светом особенные места сада, оригинальные конструкции, подиум, подпорную стенку, водоем, композицию из камней, вашу «авторскую» композицию и, конечно, наиболее красивые растения применяется чисто декоративное освещение. Оно может быть устроено отдельно или в сочетании с одним из вышеперечисленных двух видов. Для этой цели используются разнообразные специальные лампы и подсветки.
Освещение сада настоящее искусство, поэтому для проектирования сложных световых композиций лучше пригласить специалистов по дизайну садового освещения. Освещение буквально преображает сад. Дневной свет одинаково освещает все объекты в саду, он не имеет такой художественной силы. А с помощью электрического освещения можно регулировать световой «сценарий» сада и в любом его уголке расставлять нужные акценты; что-то мы можно выделить светом, приумножив красоту этого объекта в несколько раз, а что-то и убрать в темноту.
И еще один нюанс следует учитывать при проектировании освещения. Растения очень чувствительны к свету. Так что, вполне возможно, что искусственное освещение может повлиять на ваши насаждения. Если освещение будет включено целую ночь, не следует забывать о том, что растениям тоже нужен сон. Поэтому интенсивность освещения не должна быть высокой, в спектре ламп должен преобладать желтый и зеленый цвет. Натриевые лампы высокого давления, которые часто применяются для уличного освещения, не следует применять в саду.
Если вблизи ваших растений установлены мощные уличные фонари, это может отрицательно влиять на растения которые будут лишены периода покоя. Попросите организацию, занимающуюся уличным освещением правильно установить дефлекторы уличных фонарей. Конечно, это не относится к висящей высоко на столбе одинокой маломощной тусклой лампочке.

Электропроводка
На садовом участке применяется скрытая электропроводка на глубине 0,6-0,8 метра в гофрированных шлангах, уложенных в свою очередь, в металлические или пластиковые трубы подходящего диаметра. Если трасса проходит через огород, цветник, альпинарий, неглубокий водоем, то глубина прокладки в таких местах должна быть не менее 1 м. В местах с близким залеганием грунтовых вод на дно траншеи, в которую укладывается труба, надо насыпать дренажный слой из кирпича или щебня.
На линиях ко всем светильникам необходимо предусмотреть выключатели в конструктивном исполнении, допускающем их применение на открытом воздухе. Если выключатели установлены в доме, они должны быть продублированы в удобном месте на участке. Иначе управлять освещением участка будет неудобно: чтобы включить очередной светильник, всякий раз нужно будет заходить в дом.
На участке обязательно необходимо установить несколько розеток в конструктивном исполнении для наружной установки. Розетки нужны для подключения переносных электроинструментов, газонокосилки и других временных электрических приборов.
Ландшафтное освещение обычно планируется заранее. Но все предусмотреть невозможно, поэтому на будущее под дорожками, тротуарами или брусчаткой проложите несколько пластиковых труб. Они стоят недорого и очень пригодятся, когда потребуется модернизировать вашу систему электрификации. Обязательно отметьте места их установки. Может они понадобятся при установке системы орошения, фонтана или других устройств, которые в настоящее время даже не изобретены.
Устанавливая скульптуру в саду, предусмотрите возможность ее освещения. Если не теперь, то возможно в будущем установите подсветку или пожелаете превратить ее в фонтан.
Если нет плана электроснабжения и проекта озеленения то проводка, проложенная «приблизительно», очень скоро, когда в саду появятся строения, клумбы, водоемы и утолки отдыха, окажется не там где нужно и ее придется переделывать. А если случится обрыв или короткое замыкание , нужно будет отыскать его причину. Без плана придется только гадать, где и что у вас произошло и где проложены линии. В результате придется перекопать весь участок вместе с газонами, клумбами и другой с таким трудом созданной «красотой».

Садовые электрические светильники
В магазине доступны разнообразные модели электрических садовых светильников. Это фонари, садовая подсветка, скрытые светильники и светильники для водоемов. Каждая разновидность имеет свои особенности. Для садовых светильников вполне достаточно лампочек до 25 Вт.

Садовые фонари – всем знакомый вид садовых светильников. Внешне это многообразного дизайна плафоны на ножках разной высоты или подвесные садовые фонари. Дизайн плафонов следует подбирать в соответствии со стилем сада. Для самых популярных стилей модерн или барокко изготовляют плафоны в этих стилях. В случае если ваш сад сделан в авторском стиле, покупайте нейтральные модели. Красить фонари лучше в черный или серый цвет. Для этого можно применять защитный лак «Кузбасслак». Садовые бра крепятся на стенах строений, на деревьях, арках, беседках, конструкциях для вертикального озеленения.
Садовая подсветка - это освещение для красоты. Она предназначено активно или мягко выявить и подчеркнуть красоту декоративных растений или элементов ландшафта.
Разнообразные прожекторы являются активной подсветкой. Их размещают на земле или подвешивают. Прожекторы дают очень яркий направленный свет. Прожекторами ярко освещают объекты, которые необходимо вывести на передний план. Сами прожекторы размещают незаметно или прячут среди растений. Не следует увлекаться мощными прожекторами – сад это не стадион. Лучше использовать небольшие светильники, размещаемые в местах, где необходимо что-то подчеркнуть: скульптуру, одиночное растение, композицию.
Часто применяется «напольная» вмонтированная в мостовую или деревянный настил подсветка. Встречается подсветка и необычной формы, например, в виде спирали, гирлянды или светящейся подковы. Такую подсветку не прячут, она имеет самостоятельное декоративное значение.
Скрытые светильники это не декоративные, а сугубо технические устройства повышенной прочности. Они встраиваются в каменную кладку, обрамление цветника или между конструкционными элементами. Места для их установки предусматриваются заранее на этапе строительства.
Конструкция светильников для водоемов рассчитана на длительное пребывание под водой, они герметичны и влагостойкие. Здесь не может быть самодеятельности! Влагостойкие светильники для водоемов бывают двух типов: подводные и плавающие на поверхности воды.

Низковольтные светильники
В настоящее время для ландшафтного освещения участка загородного дома преимущественно применяются светильники с лампами накаливания или люминесцентными энергосберегающими лампами на номинальное напряжение 220 В. Более полно современным требованиям к наружному освещению соответствует система низковольтного освещения 12 В. Основные преимущества таких систем следующие: большой срок службы, безопасность, надежность и экономичность.

Согласно ПУЭ напряжение 12 В безопасно для человека и животных. Светодиодные светильники имеют срок службы до 50000 часов (сравните с лампами накаливания 500-1500 часов), отличается низкой стоимостью монтажа и обслуживания системы освещения. В светильниках используются довольно яркие светодиоды небольшой мощности от 1 Вт до 3 Вт. Это дает существенную экономию на электроэнергии. В осветительных системах на напряжение питания 220 В для обеспечения безопасности глубина прокладки проводки садового освещения должна быть не менее 80 см. Это требует рытья соответствующих траншей, для защиты провода укладываются в металлических или пластиковых трубах, для разводки проводов необходимо использовать влагостойкие распаечные коробки. Поскольку напряжение в системе 12 В является безопасным, то для укладки проводов в грунт не требуется объемных земляных работ. Прокладка проводов осуществляется в трубах ПНД со стандартными компрессионными фитингами (соединительные муфты, отводы и тройники). Это обеспечивает достаточную механическую защиту проводов и существенно увеличивает срок службы. При этом не нужны влагостойкие распаечные коробки. Нет необходимости перекапывать газоны, поскольку для прокладки труб ПНД достаточно немного приподнять дернину на глубину штыка лопаты, а после укладки труб с проводами опустить дерн на место. Все это уменьшает стоимость монтажа в 3-5 раз, по сравнению с монтажом системы на 220 В.
Для управления низковольтным садовым освещением применяется щит управления садовым освещением (ЩУСО), который имеет автоматический выключатель и фотореле день/ночь с возможностью переключения в автоматический или ручной режим. Светильники под управлением ЩУСО автоматически включаются при наступлении сумерек и отключаются на рассвете.

Стабилизатор напряжения
Условием надежной работы электрооборудования загородных коттеджей и дач является стабильное напряжение в сети 220 В. Особенностью сельских электрических сетей является завышенное напряжение днем и существенно заниженное вечером. И то и другое может вызывать выход из строя бытовой техники, уменьшение срока службы ламп. Устранить колебания напряжения позволяет бытовой стабилизатор переменного напряжения, установленный на вводе в дом. Цена стабилизатора на несколько порядков ниже той суммы, которую придется заплатить за ремонт техники.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38