Неисправности осветительных приборов (люстр, настольных ламп, светильников) могут быть связаны с неисправностью выключателя, питающей сети или самого осветительного прибора.

Разбор наиболее вероятных неисправностей люстры будем рассматривать на примере люстры с двумя группами ламп, включение каждой группы осуществляется от своего выключателя (рисунок 1).



Рисунок 1.

1. Не горят лампочки обоих групп люстры. Неисправность следует искать в общей части схемы, т.е. на участках от распределительной коробки до выключателя (участок между точками 1 и 2), от люстры к распределительной коробке (8-6). Неисправным может оказаться и сам выключатель. Для проверки выключателя потребуется индикаторная отвертка или мультиметр. Напряжение на выключателе необходимо измерить в трех точках: 2 (фаза), 3 и 4 (рисунок 2).



Рисунок 2.

При отключении выключателя напряжение сети можно определить лишь в точке 2. Если выключатель рабочий, то при его включении в точках 3 и 4 будет присутствовать напряжение.

2. Горят лампочки лишь одной группы. При этом неисправность следует искать в самой люстре (точки 5, 6 и 7). Для этого снимаем основание люстры и проверяем при включенном выключателе напряжение между точками 5-6 и 6-7.



Рисунок 3.

Если в трех точках при измерении индикаторная отвертка показала «фазу», то неисправен нулевой проводник (8-6). Если нет напряжения ни в одной из точек, то неисправны проводники в корпусе люстры (4-5 и 3-7).

По аналогии с рассмотренной ранее схемой с разрывом фазного проводника (рисунок 1) рассмотрим основные неисправности в схеме подключения люстры с прерыванием нулевого проводника (рисунок 4).



Рисунок 4.

При включенном выключателе напряжение должно присутствовать во всех точках самого выключателя (2, 3 и 4). При отключенном состоянии в точке 2 напряжение должно отсутствовать, а в точках 3 и 4 должен присутствовать высокий уровень напряжения.

Стоит отметить, что проводники, отходящие от точек 3 и 4, присоединяются к клеммам люстры 5 и 7 через распределительные коробки, а не напрямую.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34