» Литература по энергетики » Книги » Справочная книга для проектирования электрического освещения - Кнорринг Г. М.

Справочная книга для проектирования электрического освещения - Кнорринг Г. М.








Справочная книга для проектирования электрического освещения - Кнорринг Г. М.Кнорринг Г. М. и др.

Справочная книга для проектирования электрического освещения / Г. М. Кнорринг, И. М. Фадин, В. Н. Сидоров — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-ние, 1992. —448 с: ил.

Книга содержит рекомендации по выбору нормируемых показателей искусственного освещения и методов их расчета, а также сведения об источниках света, световых приборах, электроустановочных и электромонтажных изделиях, применяемых в осветительных установках производственных, общественных и жилых зданий и для наружного освещения. Первое издание вышло в 1976 г. Второе издание переработано и дополнено с учетом новых нормативных документов.

Для инженерно-технических работников, занятых проектированием и эксплуатацией осветительных установок. Может быть полезна студентам вузов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие
Основные сокращения
Основные обозначения

Глава первая. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ
   1.1. Исходные данные для проектирования
   1.2. Классификация взрывоопасных зон
   1.3. Классификация пожароопасных зон
   1.4. Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током
   1.5. Виды и системы освещения
   1.6. Общие требования к электрическому освещению и порядок его расчета
   1.7. Порядок расчета электрического освещения

Глава вторая. ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ
   2.1. Физические основы работы источников света
   2.2. Световые величины и их единицы
   2.3. Светораспределение излучателей
   2.4. Световой поток и сила света
   2.5. Освещенность и сила света

Глава третья. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
   3.1. Выбор освещенности
   3.2. Качество освещения
   3.3. Особенности освещения производственных и складских зданий
   3.4. Особенности освещения помещений жилых, общественных и вспомогательных зданий

Глава четвертая. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ
   4.1. Номенклатура показателей качества электрических ламп
   4.2. Лампы накаливания
      Галогенные лампы накаливания
   4.3. Разрядные лампы
      Принцип действия и классификация разрядных ламп
      Люминесцентные лампы
      Ртутные дуговые лампы высокого давления
      Металлогалогенные лампы
      Натриевые лампы
      Ксеноновые лампы
   4.4. Выбор типа ламп для осветительных установок
      Общие положения
      Выбор типа ламп для ОУ в помещениях производственных зданий
      Выбор типа ламп для ОУ в помещениях общественных зданий

Глава пятая. СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ И КОМПЛЕКСЫ
   5.1. Классификация и характеристики световых приборов и комплексов
      Классификация световых приборов и комплексов
      Светотехнические характеристики световых приборов
      Конструктивно-эксплуатационные параметры светильников
   5.2. Условное обозначение светильников
   5.3. Светильники для производственных помещений
      Светильники с лампами накаливания для нормальных и тяжелых условий среды
      Светильники с люминесцентными лампами для нормальных и тяжелых условий среды
      Светильники с лампами накаливания и люминесцентными лампами для взрывоопасной среды
      Светильники с разрядными лампами высокого давления
      Светильники местного освещения
      Переносные световые приборы
   5.4. Светильники для общественных зданий
      Светильники с лампами накаливания
      Светильники с люминесцентными лампами
      Светильники с разрядными лампами высокого давления
   5.5. Светильники для жилых помещений
   5.6. Световые комплексы

Глава шестая. РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ. МЕТОД КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕГО УПРОЩЕННЫЕ ВАРИАНТЫ
   6.1. Методы расчета и область их применения
   6.2. Метод коэффициента использования
   6.3. Упрощенные варианты метода коэффициента использования
      Расчет освещенности по удельной мощности
      Расчет с помощью графиков Гурова и Прохорова
      Расчет по удельному числу светильников и условной удельной мощности

Глава седьмая. ТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОСВЕЩЕННОСТИ
   7.1. Кривые силы света светильников
   7.2. Расчет горизонтальной освещенности от круглосимметричных точечных излучателей
      Построение пространственных изолюкс горизонтальной освещенности
      Расчет освещенности
   7.3. Расчет горизонтальной освещенности от несимметричных точечных излучателей
   7.4. Расчет горизонтальной освещенности от линейных светящих элементов
      Общий случай расчета освещенности от линейных светящих элементов
      Упрощенный способ расчета освещенности от линейных светящих элементов
      Способ построения линейных изолюкс
   7.5. Расчет освещенности от светящих поверхностей равномерном яркости
   7.6. Освещение наклонных поверхностей и освещение наклоненными светильниками
   7.7. Учет отраженной составляющей освещенности
   7.8. Общий случай расчетов освещенности от круглосимметричных точечных излучателей точечным методом

Глава восьмая. РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСВЕЩЕНИЯ
   8.1. Общие соображения
   8.2. Расчет показателя ослепленности
   8.3. Показатель дискомфорта
   8.4. Цилиндрическая освещенность
      Расчет цилиндрической освещенности по индексу помещения
      Расчет цилиндрической освещенности по горизонтальной освещенности
   8.5. Коэффициент пульсации

Глава девятая. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
   9.1. Общие сведения о проектировании наружного освещения
   9.2. Наружное освещение светильниками
      Выбор высоты и расположения светильников
      Расчет по средней освещенности
      Расчет по наименьшей освещенности светильников с круглосимметричной КСС
      Светильники с некруглосимметричной КСС
      Консольные светильники с некруглосимметричными КСС
   9.3. Прожекторное освещение
      Выбор высоты установки прожекторов
      Выбор угла наклона прожекторов
      Расчет методом светового потока и по удельной мощности
      Расчет прожекторного освещения точечным методом

Глава десятая. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
   10.1. Классификация установок
   10.2. Облучательные установки длительного действия
   10.3. Фотарии
   10.4. Портативные облучатели
   10.5. Эксплуатация облучательных установок

Глава одиннадцатая. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
   11.1. Вводная часть
   11.2. Напряжение осветительных сетей
   11.3. Классификация электроустановок по требуемой надежности электроснабжения
   11.4. Схемы питания осветительных установок
   11.5. Групповые осветительные сети
   11.6. Защита осветительных сетей
   11.7. Заземление и зануление в осветительных установках
   11.8. Управление освещением

Глава двенадцатая. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
   12.1. Расчетные электрические нагрузки осветительных установок
   12.2. Выбор сечения проводников и тросов по механической прочности
   12.3. Выбор сечения проводников по нагреву
   12.4. Расчет осветительной сети по потере напряжения
      Сопротивление проводников
      Расчет по потерям напряжения двухпроводных сетей без учета индуктивности
      Расчет двухпроводных сетей с индуктивностью
      Расчет сетей трехфазного тока
      Расчет двухфазных (трехфазных) сетей с нулевым проводом
      Расчет сетей со стальными проводами
      Упрощенные расчеты сетей по потерям напряжения
   12.5. Выбор сечения проводников по условиям срабатывания аппаратов защиты
   12.6. Особенности расчета сетей с разрядными лампами
   12.7. Выбор сечения нулевых проводников
   12.8. Расчет сетей дистанционного управления
      Сети управления переменного тока без индуктивности
      Сети управления переменного тока с индуктивностью
      Сети управления постоянного тока

Глава тринадцатая. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
   13.1. Комплектные устройства
   13.2. Шинопроводы, кабели, провода и шнуры
   13.3. Электроустановочные устройства
      Аппараты защиты
      Выключатели и переключатели
      Светорегуляторы
      Колодки клеммные светотехнические
      Патроны для электрических ламп
   13.4. Пускорегулирующие аппараты для разрядных ламп
   13.5. Электромонтажные изделия
      Трубы и изделия для электропроводок в трубах
      Изделия для крепления кабелей, проводов, труб, тросов и шинопроводов
      Коробки для осветительных электропроводок
      Изделия для крепления светильников

Глава четырнадцатая. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
   14.1. Монтаж осветительных установок
      Выбор осветительных электропроводок
      Особенности монтажа отдельных видов осветительных электропроводок
      Монтаж электроустановочных устройств и светильников
      Меры безопасности при монтаже осветительных установок
   14.2. Особенности монтажа осветительных установок в пожаро- и взрывоопасных зонах
   14.3. Эксплуатация осветительных установок
      Техническое обслуживание осветительных установок
      Измерение освещенности
      Средства доступа к осветительным приборам
      Утилизация разрядных ламп
      Меры безопасности при обслуживании осветительных установок

Глава пятнадцатая. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
   15.1. Стадии проектирования и задания
   15.2. Рабочий проект
   15.3. Рабочие чертежи внутреннего электрического освещения
   15.4. Рабочие чертежи наружного электрического освещения
   15.5. Технико-экономические расчеты при проектировании осветительных установок

Приложение. КОНСТРУКЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
Список литературы


Скачать прикреплённый файл (5.43Mb)
проектирование, электрическое освещение

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
sales8892 Aspro / 60

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38