» Литература по энергетики » Книги » ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок

ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок








Скачать ПУЭ Правила устройства электроустановок

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПУЭ 7

Издание седьмое

В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений.

Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 Общие правила 
Глава 1.1 Общая часть 
Область применения. Определения
Общие указания по устройству электроустановок 
Глава 1.2 Электроснабжение и электрические сети 
Область применения. Определения 
Общие требования 
Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения 
Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности 
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности 
Область применения. Термины и определения 
Общие требования 
Меры защиты от прямого прикосновения 
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений 
Меры защиты при косвенном прикосновении 
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью 
Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью 
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью 
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью 
Заземляющие устройства в районах с большим удельным сопротивлением земли 
Заземлители 
Заземляющие проводники 
Главная заземляющая шина 
Защитные проводники (PE-проводники) 
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники) 
Проводники системы уравнивания потенциалов 
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов 
Переносные электроприемники 
Передвижные электроустановки 
Электроустановки помещений для содержания животных 
Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний 
1.8.1 – 1.8.12. Общие положения 
1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы 
1.8.14. Машины постоянного тока 
1.8.15. Электродвигатели переменного тока 
1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) 
1.8.17. Измерительные трансформаторы тока 
1.8.18. Измерительные трансформаторы напряжения 
1.8.19. Масляные выключатели 
1.8.20. Воздушные выключатели 
1.8.21. Элегазовые выключатели 
1.8.22. Вакуумные выключатели 
1.8.23. Выключатели нагрузки 
1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели 
1.8.25. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) 
1.8.26. Комплектные токопроводы (шинопроводы) 
1.8.27. Сборные и соединительные шины 
1.8.28. Сухие токоограничивающие реакторы 
1.8.29. Электрофильтры 
1.8.30. Конденсаторы 
1.8.31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений* 
1.8.32. Трубчатые разрядники 
1.8.33. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1 кВ 
1.8.34. Вводы и проходные изоляторы
1.8.35. Подвесные и опорные изоляторы
1.8.36. Трансформаторное масло
1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ 
1.8.38. Аккумуляторные батареи 
1.8.39. Заземляющие устройства 
1.8.40. Силовые кабельные линии 
1.8.41. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ 
Глава 1.9 Изоляция электроустановок 
Область применения. Определения 
Общие требования 
Изоляция ВЛ 
Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ 
Выбор изоляции по разрядным характеристикам 
Определение степени загрязнения 
Коэффициенты использования основных типов изоляторов и изоляционных конструкций (стеклянных и фарфоровых) 
РАЗДЕЛ 2. Канализация электроэнергии 
Глава 2.4 Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ 
Область применения. Определения 
Общие требования 
Климатические условия 
Провода. Линейная арматура 
Расположение проводов на опорах 
Изоляция
Заземление. Защита от перенапряжений 
Опоры 
Габариты, пересечения и сближения 
Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК 
Пересечения и сближения ВЛ с инженерными сооружениями 
Глава 2.5 воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ 
Область применения. Определения 
Общие требования
Требования к проектированию ВЛ, учитывающие особенности их ремонта и технического обслуживания 
Защита ВЛ от воздействия окружающей среды 
Климатические условия и нагрузки 
Провода и грозозащитные тросы 
Расположение проводов и тросов и расстояния между ними 
Изоляторы и арматура 
Защита от перенапряжений, заземление 
Опоры и фундаменты 
Большие переходы 
Подвеска волоконно-оптических линий связи на ВЛ 
Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной местности 
Прохождение ВЛ по насаждениям 
Прохождение ВЛ по населенной местности 
Пересечение и сближение ВЛ между собой 
Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания 
Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами 
Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами 
Пересечение, сближение или параллельное следование ВЛ с троллейбусными и трамвайными линиями 
Пересечение ВЛ с водными пространствами 
Прохождение ВЛ по мостам
Прохождение ВЛ по плотинам и дамбам
Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками
Пересечение и сближение ВЛ с надземными и наземными трубопроводами, сооружениями транспорта нефти и газа и канатными дорогами
Пересечение и сближение ВЛ с подземными трубопроводами
Сближение ВЛ с аэродромами и вертодромами
Приложение Расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям пляски
РАЗДЕЛ 4. Распределительные устройства и подстанции
Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
Область применения 
Общие требования 
Установка приборов и аппаратов 
Шины, провода, кабели 
Конструкции распределительных устройств 
Установка распределительных устройств в электропомещениях 
Установка распределительных устройств в производственных помещениях 
Установка распределительных устройств на открытом воздухе 
Глава 4.2 распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ 
Область применения, определения 
Общие требования 
Открытые распределительные устройства 
Биологическая защита от воздействия электрических и магнитных полей 
Закрытые распределительные устройства и подстанции 
Внутрицеховые распределительные устройства и трансформаторные подстанции 
Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты 
Защита от грозовых перенапряжений 
Защита вращающихся электрических машин от грозовых перенапряжений 
Защита от внутренних перенапряжений 
Пневматическое хозяйство 
Масляное хозяйство 
Установка силовых трансформаторов и реакторов 
Приложение Справочный материал к главе 4.2 ПУЭ. Перечень ссылочных нормативных документов 
РАЗДЕЛ 6 Электрическое освещение 
Глава 6.1 Общая часть 
Область применения. Определения 
Общие требования 
Аварийное освещение 
Выполнение и защита осветительных сетей 
Защитные меры безопасности 
Глава 6.2 Внутреннее освещение 
Общие требования 
Питающая осветительная сеть 
Групповая сеть 
Глава 6.3 Наружное освещение 
Источники света, установка осветительных приборов и опор 
Питание установок наружного освещения 
Выполнение и защита сетей наружного освещения 
Глава 6.4 Световая реклама, знаки и иллюминация 
Глава 6.5 Управление освещением 
Общие требования 
Управление внутренним освещением 
Управление наружным освещением 
Глава 6.6 Осветительные приборы и электроустановочные устройства 
Осветительные приборы 
Электроустановочные устройства 
РАЗДЕЛ 7 Электрооборудование специальных установок 
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий 
Область применения. Определения 
Общие требования. Электроснабжение 
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки 
Электропроводки и кабельные линии 
Внутреннее электрооборудование 
Учет электроэнергии 
Защитные меры безопасности 
Глава 7.2 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений 
Область применения. Определения 
Общие требования. Электроснабжение 
Электрическое освещение 
Силовое электрооборудование 
Прокладка кабелей и проводов 
Защитные меры безопасности 
Глава 7.5 Электротермические установки 
Область применения 
Определения 
Общие требования 
Установки дуговых печей прямого, косвенного действия и дуговых печей сопротивления 
Установки индукционного и диэлектрического нагрева 
Установки печей сопротивления прямого и косвенного действия 
Электронно-лучевые установки 
Ионные и лазерные установки 
Глава 7.6 Электросварочные установки 
Область применения 
Определения 
Общие требования 
Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов 
Установки электрической сварки (резки, наплавки) плавлением 
Установки электрической сварки с применением давления 
Глава 7.10 Электролизные установки и установки гальванических покрытий 
Область применения 
Определения. Состав установок 
Общие требования 
Установки электролиза воды и водных растворов 
Электролизные установки получения водорода (водородные станции) 
Электролизные установки получения хлора 
Установки электролиза магния 
Установки электролиза алюминия 
Установки электролитического рафинирования алюминия 
Электролизные установки ферросплавного производства 
Электролизные установки никель-кобальтового производства 
Установки электролиза меди 
Установки гальванических покрытий 

Скачать ПУЭ Правила устройства электроустановок



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41