Общая часть

    • В настоящей инструкции используются следующие сокращения:

АЧР

-

автоматическая частотная разгрузка

ВЛ

-

воздушная линия электропередачи

ДД

-

дежурный диспетчер

ДП

-

диспетчерский пункт

ДС

-

диспетчерская служба

ЛЭП

-

Линия электропередачи

НСС

-

начальник смены электростанции

НЭК

-

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго»

ОДС

-

Оперативно - Диспетчерская служба

ОДГ

-

Оперативно – Диспетчерская группа

ОЭС

-

объединенная энергетическая система Украины

ПА

-

противоаварийная автоматика

ПДС

-

Производственно – Диспетчерская служба

ПС

-

подстанция

ПТЭ

-

Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила

РЗА

-

релейная защита и автоматика

САОН

-

специальная автоматика отключения нагрузки

СДТУ

-

средства диспетчерского и технологического управления

СРЗА

-

служба релейной защиты и автоматики

ТЭС

-

тепловая электростанция

ЧАПВ

-

частотное автоматическое повторное включение

ЭК

-

энергоснабжающая компания

ЭС

-

электрические сети (структурные подразделения облэнерго)

ЭЦ

-

электрический цех

    • Инструкция составлена на основании требований:
  • ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила» (ПТЭ);
  • Инструкции электроэнергетической системы «О порядке вывода в ремонт и включения после ремонта оборудования, линий электропередачи, устройств РЗ и ПА, ТМ и СДТУ» (30.06.2006г.);
  • Положения об оперативно-технических взаимоотношениях между облэнерго и электроэнергетической системы, лицензиатами и прочими энергетическими компаниями;
  • ГКД 34.35.507-96 «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения».
    • Знание настоящей инструкции обязательно для:
  • диспетчера облэнерго;
  • диспетчера электрических сетей облэнерго;
  • начальника смены станции и начальника смены электроцеха ТЭС;
  • персонала облэнерго, ЭС, имеющего право оформления и подачи заявок.
    • В оперативном управлении дежурного диспетчера находится оборудование, линии электропередачи, устройства РЗА, АСДУ, СДТУ, операции с которыми должны проводиться им самостоятельно или под его руководством и требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений на нескольких объектах. Операции с указанным оборудованием и устройствами должны проводиться по распоряжению диспетчера, в управлении которого находятся оборудование и устройства.
    • В оперативном ведении дежурного диспетчера находится оборудование, линии электропередачи, устройства РЗА, АСДУ, СДТУ, состояние и режим которых влияют на имеющуюся мощность и резерв электростанций, режим и надежность работы сетей ОЭС Украины в целом, а также настройку устройств РЗА, АСДУ, СДТУ. Операции с указанным оборудованием и устройствами должны проводиться с разрешения диспетчера, в ведении которого находятся оборудование и устройства.
    • Оборудование электростанций и электрических сетей, устройства РЗА, СДТУ, в зависимости от его значения в ОЭС Украины, в энергосистеме, в облэнерго и необходимости координации действий по его обслуживанию и выводу в ремонт (резерв) находятся в оперативном управлении или ведении:
  • системного оператора ЦДУ ЕЭС России;
  • диспетчера НЭК «Укрэнерго»;
  • системного оператора ОДУ Юга;
  • системного оператора Ростовского РДУ, Воронежского РДУ.
  • диспетчера смежной энергосистемы;
  • диспетчера электроэнергетической системы;
  • диспетчера облэнерго;
  • диспетчера ЭС облэнерго, РЭС облэнерго;
  • диспетчера лицензиатов;
  • диспетчера смежной ЭК (Облэнерго) или диспетчера ЭС смежной ЭК (Облэнерго);
  • начальника смены ТЭС (НСС);
  • диспетчера Магистральных ЭС электроэнергетической системы (МЭС);
  • дежурного ПС МЭС.
    • Перечень распределения оборудования ТЭС и электрических сетей по способу оперативной подчиненности приведен в Приложении 1. В соответствии с требованием ПТЭ § 13.1.9 – 13.1.11, в электрических сетях и должно быть произведено распределение всего оборудования (которое не распределено настоящей инструкцией) по оперативному управлению (ведению) и доведено до всех уровней обслуживания, в том числе ТЭС, МЭС, лицензиатов, ДФ ГП «УЭУ», ПЭС-ЭУ, смежных ЭК.
    • Оперативное состояние оборудования ТЭС, подстанций, электрических сетей, устройств РЗА, СДТУ, не может быть изменено без разрешения дежурного диспетчера, в оперативном ведении которого оно находится.
    • На оборудовании, устройствах РЗА, СДТУ, находящемся в резерве, запрещается производить работы без разрешения диспетчера, в чьем ведении оно находиться.
    • При явной опасности для жизни людей или угрозе повреждения оборудования, оперативному персоналу разрешается самостоятельно отключать любое оборудование, без предварительного разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим его немедленным уведомлением.

Принципы планирования вывода в ремонт оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ.

    • Все оборудование, ВЛ, устройства РЗА, СДТУ, принятые в эксплуатацию, должны находиться в одном из оперативных состояний: работе, резерве, ремонте, консервации.
    • К рабочему состоянию относятся:

а) работа оборудования в режиме, предусмотренном проектом;
б) работа оборудования с дефектами, требующими повышенного наблюдения;
в) работа в испытательном режиме (после монтажа, реконструкции, модернизации, капитального и среднего ремонта или по специальным заявкам и программам).

    • К состоянию резерва относится: отключенное по заявке или команде (согласованию) диспетчера оборудование, готовое к включению по команде диспетчера;
    • К состоянию ремонта относятся:

а) текущий ремонт (ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и восстановлении отдельных частей);
б) средний ремонт (ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемый в объеме, установленном нормативно - технической документацией);
в) капитальный ремонт (ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые);
г) аварийный ремонт (ремонт, который необходимо выполнить неотложно на оборудовании, отключенном для предупреждения его повреждения из-за неисправности отдельных составных частей или в результате его повреждения). К аварийному ремонту также относится состояние оборудования, устройств, при котором его невозможно включить в работу по команде диспетчера из резерва или ремонта за время аварийной готовности, указанного в заявке, по любым причинам.
д) оперативный ремонт - кратковременный внеплановый ремонт, выполняемый для устранения незначительных неисправностей на оборудовании, ЛЭП, устройствах РЗА, СДТУ по срочной заявке, разрешенной диспетчером в срок, не превышающий пределов его смены, если для проведения ремонта не требуется существенное изменение режима работы ОЭС Украины, ЭС, электрической сети облэнерго;
е) реконструкция (модернизация) - комплекс мер, направленный на улучшение функционирования оборудования или для использования его в новом назначении путем значительных изменений, которые относятся к принципиальной сути конструкции, компоновки и технической схемы, выполняемый по отдельно разработанным проектам в соответствии с решениями Минтопэнерго.

    • К состоянию консервации (длительного резерва с элементами консервации) относится состояние исправного оборудования с его полным отключением (остановом) и выводом из работы на длительное время из-за отсутствия необходимости его использования в данное время, но с последующим включением в работу при необходимости (после его подготовки, проверки и опробования).
    • Ремонт оборудования должен, как правило, выполняться на основании утвержденных графиков ремонтов. При этом должен быть обеспечен комплексный подход к организации ремонтных работ оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ на разных объектах и ЛЭП, максимально обеспечив совмещение всего комплекса работ на отключенном оборудовании.
    • Графики ремонтов оборудования, ЛЭП с распределением по дням (по действующей форме), согласованные со смежными предприятиями, подразделениями, должны быть направлены на согласование в ПДС облэнерго до 8 числа месяца, предшествующего месяцу начала ремонтов. В те же сроки графики ремонтов должны быть направлены в адрес всех смежных предприятий (включая ТЭС, МЭС) с целью организации комплексного ремонта оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ.
    • Полученные от ОДС ЭС, планы ремонтов ПДС облэнерго согласовывает со смежными службами облэнерго, и в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу начала ремонтов, направляет в ЭС (электроэнергетической системы) на согласование. После согласования электроэнергетической системы, ПДС до конца месяца, предшествующего месяцу начала ремонтов, направляет в ЭС, согласованные планы ремонтов.
    • Заявки на проведение плановых работ в сети, на устройствах РЗА, СДТУ должны иметь режимную проработку, целью которой является обеспечение надежности электроснабжения, недопущение режимов работы электросетей, при которых аварийное отключение отдельных сетевых элементов может привести к нарушению устойчивости, выделению дефицитных энергоузлов и развитию аварии. Режимные мероприятия, с учетом ремонтных схем и текущего состояния сети, указываются в комментариях к заявке. Если для вывода в ремонт оборудования или устройств не требуется выполнение режимных мероприятий, то в режимной проработке необходимо указать: «Режим обеспечен».
    • При режимной проработке необходимо учитывать:
  • возможность неполнофазных отключений или разрушений выключателей и разъединителей;
  • обесточивание систем (секций) шин во время производства переключений;
  • возможность аварийного отключения еще одного, наиболее загруженного элемента сети, или потери генерирующей мощности в узле.
    • При планировании ремонтов оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ в основной сети, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера электроэнергетической системы, облэнерго, необходимо руководствоваться следующим:
  • не проводить переключения одновременно более чем на одном элементе главной схемы РУ и прилегающей сети;
  • не проводить переключений в основной схеме при ремонтных режимах, кроме переключений по восстановлению нормальной схемы;
  • недопустимо проведение плановых оперативных переключений на объектах с нарушенной фиксацией присоединений (за исключением переключений для вывода в ремонт разъединителей присоединений от выведенной СШ);
  • недопустимо проведение плановых оперативных переключений при выведенной противоаварийной автоматике, наличие которой необходимо в аварийном режиме (ДЗШ, УРОВ);
  • при выводе в ремонт и вводе в работу оборудования после завершения ремонта, операции с коммутационными аппаратами планировать в часы минимальных нагрузок;
  • вывод в ремонт не резервируемых устройств ПА, действующих по факту перегруза или отключения ВЛ, как правило, необходимо совмещать с отключением данной ВЛ;
  • вывод каналов телеотключения, в результате которого теряются действия ПА, как правило, совмещать с выводом из работы указанной ПА или с ремонтом ВЛ, по которой организован канал;
  • в грозовой период работы на ВЛ и оборудовании ОРУ заканчивать до 14 часов;
  • капитальные ремонты оборудования и ВЛ заканчивать до наступления отрицательных температур (ориентировочно 15 ноября).

Порядок оформления заявок и сроки их подачи

    • Изменение оперативного состояния оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ, даже по утвержденному плану, должно быть оформлено оперативной заявкой, подаваемой в диспетчерскую службу в соответствии с распределением оборудования электростанций и электрических сетей по способу диспетчерского управления.
    • Заявка (оперативная заявка) – это оперативный документ установленной формы, подаваемый, в соответствии с требованиями действующих инструкций, на соответствующий уровень оперативно-диспетчерского управления для получения разрешения на перевод оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ из одного оперативного состояния в другое.
    • Заявки на изменение оперативного состояния оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ (далее «оборудования») подаются в соответствии с распределением «оборудования» по оперативному управлению и ведению, установленному настоящей инструкцией. При этом необходимо придерживаться следующего порядка.
      • «Оборудование», оперативное состояние которого необходимо изменить, находится в управлении ОДС ЭС:
  • ДС инициатора заявки, включая смежные ЭК, подают заявку в ОДС ЭС, в управлении которой находится указанное «оборудование».
  • ОДС ЭС, управляющая «оборудованием», предварительно согласовав данную заявку со всеми заинтересованными сторонами (ОДС ЭС, ТЭС, МЭС, ЭК, в чьем ведении находится данное «оборудование»), подает ее в ПДС облэнерго, в комментариях указав свой объем работ и объем работ инициатора заявки.
  • Если «оборудование» находится в ведении электроэнергетической системы, ПДС передает заявку в электроэнергетической системы.
      • «Оборудование», оперативное состояние которого необходимо изменить, находится в управлении ОДС:
  • ОДС ЭС инициатора заявки подают заявку в ОДС.
  • ОДС , предварительно согласовав данную заявку со всеми заинтересованными сторонами (ОДС ЭС, ТЭС, МЭС, ЭК, ПДС облэнерго, в чьем ведении находится данное «оборудование»), рассматривает ее самостоятельно, либо, если «оборудование» находится в ведении электроэнергетической системы, передает заявку в электроэнергетической системы, в комментариях указав свой объем работ и объем работ инициатора заявки.
      • «Оборудование», оперативное состояние которого необходимо изменить, находится в управлении ПДС облэнерго:
  • ОДС ЭС или ОДС лицензиатов инициатора заявки подают заявку в ПДС облэнерго.
  • ПДС облэнерго, предварительно согласовав данную заявку со всеми заинтересованными сторонами (ОДС ЭС, ТЭС, МЭС, ЭК, в чьем ведении находится данное «оборудование»), рассматривает ее самостоятельно, либо, если «оборудование» находится в ведении электроэнергетической системы, передает заявку в электроэнергетической системы.
      • ТЭС, МЭС заявки на перевод присоединений через ОВ, вывод (ввод) выключателя или устройства РЗА, СДТУ, подают в диспетчерскую службу, в управлении которой находится «оборудование». Далее в своих действиях необходимо руководствоваться п.п.3.3.1-3.3.3.
      • Заявки на отключение ЛЭП связи со смежными Облэнерго согласовываются на уровне ОДС ЭС и подаются, в соответствии с п.п.3.3.1-3.3.3, с комментарием: «С ОДС ЭС (наименование ЭС смежного Облэнерго, ЛЭО) согласовано».
      • Заявки, при реализации которых требуется ограничение или обесточивание потребителя, подаются только после согласования с потребителем с комментарием «С потребителем (наименование потребителя) согласовано».
      • Заявки на оборудование, не находящиеся в ведении электроэнергетической системы и облэнерго, ТЭС и МЭС подают в соответствующие ОДС ЭС облэнерго в порядке, установленном ОДС ЭС и оговоренном соответствующими Инструкциями об оперативно-технических взаимоотношениях.
    • Управление и ведение всеми защитами, АПВ, устройствами автоматики по ВЛ-110, перечисленным в таблице 2 Приложения 1, производится в соответствии с управлением и ведением ВЛ-110 (колонки 3,4). Защиты, АПВ, устройства автоматики по всем транзитным ВЛ-110 находятся в ведении диспетчера электроэнергетической системы.
    • Заявки на изменение оперативного состояния «оборудования» должны подаваться по утвержденным формам согласно Приложения 2 настоящей инструкции.
    • Заявка должна быть совместимой со всеми ранее поданными заявками, оформлена ясно и кратко.
    • При передаче ответа на заявку сообщаются разрешенные сроки, все замечания и примечания, которые внесены при разрешении заявки. О разрешении заявки ПДС облэнерго сообщает в диспетчерскую службу, подавшую заявку, либо в диспетчерскую службу, с которой данная заявка была согласована ПДС облэнерго.
    • В случае разрешения заявки на отключение ЛЭП смежные предприятия могут использовать его для ремонта своего оборудования в соответствии с условиями заявки, по срокам и со временем аварийной готовности не более, чем разрешено заявкой, по оперативному разрешению дежурного диспетчера, в чьем управлении находится ВЛ. Если это требование не может быть выполнено, необходимо подать отдельную заявку.
    • Заявки подразделяются на плановые, срочные и аварийные.
    • Заявки на изменение оперативного состояния основного оборудования электрических станций, подстанций, электрических сетей, устройств РЗА, СДТУ, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера электроэнергетической системы, облэнерго, ЭС, подаваемые на основании годовых, месячных, недельных планов ремонтов, утвержденных (согласованных) руководством ЭС, облэнерго, ЭС по компетенции, считаются плановыми.
    • Плановые заявки в ПДС облэнерго передаются с использованием электронной почты и специального программного обеспечения.
    • Сроки приема плановых заявок на вывод в ремонт «оборудования», находящихся в оперативном управлении или ведении электроэнергетической системы, облэнерго:


В ПОНЕДЕЛЬНИК до 10:00 на четверг.
ВО ВТОРНИК до 10:00 на пятницу, субботу, воскресенье, понедельник.
В ЧЕТВЕРГ до 10:00 на вторник.
В ПЯТНИЦУ до 10:00 на среду.

    • Заявки на «оборудование», находящееся в управлении или ведении СО-ЦДУ ЕЭС России, должны подаваться за 7 дней до реализации.
    • Заявки на «оборудование», не находящиеся в ведении электроэнергетической системы, облэнерго, передаются по срокам, установленным ОДС электрических сетей.
    • Ответы на рассмотренные заявки на «оборудование», находящееся в управлении или ведении электроэнергетической системы, облэнерго, сообщаются, как правило, до 15:00 часов суток, предшествующих ремонту.
    • Сроки приема заявок в связи с праздничными днями устанавливаются дополнительно в каждом конкретном случае.
    • В случае невозможности ввода в работу «оборудования» в сроки, указанные в заявке, необходимо подать заявку на продление ремонта не позднее чем за 24 часа до окончания срока разрешенной заявки. Если задержка ремонта произошла в выходные дни, то заявка на продление передается в ближайший рабочий день. О задержке оборудования в ремонте диспетчер ЭС, НСС обязан сообщить диспетчеру облэнерго.
    • На выполнение комплексного ремонта на подстанции со схемой «мостик» (ремонт секции, СВ-110, СР-110, ТН-110 и т.д.), может быть подана одна заявка, в которой оговаривается весь объем работ.
    • Заявки, составленные без учета требований настоящей инструкции, или поданные не в установленные сроки, рассмотрению не подлежат и будут отказаны.
    • Заявки для выполнения:
  • внеплановых работ на оборудовании и устройствах по совмещению с отключением оборудования для планового ремонта, или
  • оперативного ремонта

считаются срочными. В ПДС облэнерго срочные заявки подаются по телефону и записываются в журнал аварийных заявок с пометкой «СРОЧНАЯ». В электроэнергетической системы срочные заявки подаются после согласования с руководством ЦДС электроэнергетической системы по электронной почте (телетайпу) в рабочее время.

  • Дежурный диспетчер облэнерго может разрешить срочный ремонт оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ, не нарушая оперативной принадлежности, на срок, не превышающий продолжительности своей смены.
  • На отключение оборудования, которому требуется неотложный ремонт, но оно еще может проработать некоторое время, необходимое на подготовку режима, подаются аварийные заявки, которые принимаются диспетчером облэнерго по телефону круглосуточно. Аварийная заявка также должна иметь режимную проработку.
  • В случае если на ремонт оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ, аварийно отключенных персоналом согласно ПТЭ и действующих Инструкций, или отключенных действием защит, необходимо более суток, аварийная заявка в ПДС облэнерго подается с использованием электронной почты. В заявке указывается конечный срок ремонта, и она принимается к сведению. В случае необходимости ПДС облэнерго аналогичным образом передает такую заявку в ЦДС электроэнергетической системы.
  • При выводе оборудования для производства испытаний, вводе вновь смонтированного оборудования, предварительно должна быть разработана «Программа», согласованная и утвержденная согласно требованиям Приложения №3 и положения «Программа испытаний на ТЭС, ГЭС, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения».
  • Порядок включения и испытания новых электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше и генерирующих источников активной и реактивной мощности или изменения схемы питания подстанций 110 кВ и выше приведен в Приложении 4. Предварительно сообщаются параметры вводимого оборудования, ЛЭП, устройств РЗА, СДТУ.
  • Порядок включения в работу выключателей 35-110 кВ (новых, после ремонта) приведен в Приложении 5.
  • При подаче заявки на производство работ согласно программы, согласованной с ПДС облэнерго, в заявке указать: «По программе» или «Согласно программы».
  • При подаче заявки на производство работ согласно программы, согласование которой с ПДС облэнерго не требуется, в заявке указать: «По местной программе» и в режимной проработке указать основные переключения и операции с устройствами РЗА.
  • Основные положения программы предварительно согласовываются по телефону с соответствующими службами облэнерго.
  • Любая заявка должна быть подписана главным инженером или техническим директором предприятия, подразделения, структурной единицы.

    Порядок вывода в ремонт оборудования

    • Независимо от наличия разрешенной заявки, вывод (ввод) оборудования производится только с разрешения диспетчера, в ведении которого оно находится.
    • Перед началом переключений по выводу (вводу) оборудования необходимо осуществить подготовку режима работы электрических сетей в соответствии с режимной проработкой, ремонтными схемами, после проверки допустимости их выполнения при существующей схеме.
    • Диспетчер, в управлении которого находится оборудование, должен произвести инструктаж подчиненному персоналу о порядке ликвидации нарушений, которые могут возникнуть при переключениях.
    • Невостребованная в течение 2-х суток заявка автоматически снимается, при необходимости дальнейшего выполнения работ необходимо подать новую заявку в установленном порядке.
    • Ввод в работу АТ, Т, ТН, ТСН, ЛЭП, систем (секций) шин, выключателей, устройств РЗА, СДТУ, если производились работы в токовых цепях, реконструкция первичной схемы, ремонт оборудования с его разбором и заменой узлов и деталей, производится после опробования рабочим напряжением по специальной программе, или испытательным напряжением в соответствии с требованиями Приложения 4.
    • По ВЛ-110, находящимся в управлении диспетчера облэнерго (ЭС облэнерго), разрешение на отключение, вывод устройств РЗА у диспетчера электроэнергетической системы получает диспетчер облэнерго. После этого диспетчер облэнерго отключает линию или дает разрешение на производство переключений диспетчеру ЭС, в управлении которого находится ВЛ.
    • Запрос на отключение ВЛ-110, вывод устройств РЗА, СДТУ, находящихся в управлении диспетчера лицензиатов, диспетчер ЭС облэнерго производит у диспетчера лицензиатов. После согласования с диспетчером облэнерго (если оборудование находиться в ведении), диспетчер лицензиатов получает разрешение на отключение оборудования, ЛЭП, вывод устройств РЗА, СДТУ у диспетчера электроэнергетической системы. Отключив и заземлив ВЛ-110 для работ на участке ЭС облэнерго, диспетчер лицензиатов сдает её для выполнения работ диспетчеру ЭС облэнерго по телефонограмме.
    • Для выполнения работ персоналом ТЭС, запрос на вывод оборудования, устройств РЗА и автоматики по ВЛ-110 кВ и ниже, отходящих от СШ ТЭС, оперативный персонал ТЭС производит у диспетчера, в управлении которого оно находится.
    • Разрешение на перевод присоединения 110кВ на ОВ или вывод выключателя в ремонт без перевода на ОВ, на ПС электроэнергетической системы (ТЭС), диспетчер МЭС (НСС ТЭС) запрашивает у диспетчера электроэнергетической системы и непосредственно перед переключениями согласовывает с диспетчером, в управлении которого находится ВЛ. Переключениями руководит диспетчер МЭС (НСС ТЭС). О выводе (вводе) оборудования, выводе (вводе) устройств РЗА, изменении их работы от нормального режима, по окончании операций, диспетчер МЭС (НСС ТЭС) докладывает диспетчеру, в управлении которого находится ВЛ.
    • Для организации работ на линейном вводе ВЛ диспетчер, в управлении которого находится ВЛ, сдает линейный ввод НСС ТЭС, оперативному персоналу МЭС, с сообщением о состоянии коммутационной аппаратуры на противоположных концах ВЛ.

    У К А З А Н И Я
    о порядке разработки, согласования и утверждения рабочих программ

  • ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

    • Данные указания разработаны на основании:
  • ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.»
  • ГКД 34.20.301-96 «Программа испытаний на ТЭС, ГЭС, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения.»
  • ГКД 34.35.507-96 «Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения»
    • На ввод нового оборудования, включение в работу после капремонта, замены или реконструкции существующего, которое находится в управлении или ведении диспетчера облэнерго или при вводе которого необходимо производить переключения, влияющие на режим работы сети, должны составляться рабочие программы.
  • РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ.
    • Разработка программы испытаний ведется подразделением предприятия, персонал которого оперативно управляет вводимым оборудованием.
    • Разработка программы испытаний, проводимых сторонней организацией, ведется организацией – исполнителем испытаний.
    • При выполнении испытаний несколькими предприятиями ответственным за разработку программы является предприятие, определенное договорным обязательством или назначенное вышестоящей инстанцией. Это предприятие, при необходимости, привлекает к разработке программы предприятия соисполнители.
  • УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММ.
    • Программа утверждается техническим руководителем предприятия. Вся ответственность за необходимость и полноту согласования программы возлагается на руководителя, утвердившего программу. В рабочей программе должны быть указаны службы предприятия, организации, с которыми она должна согласовываться.
    • Программы испытаний и ввода в работу оборудования, находящегося в оперативном ведении ЭС, разрабатываются службами и утверждаются техническим руководителем предприятия, проводящего испытания, после чего согласовываются смежными энергоснабжающими предприятиями (при необходимости), облэнерго и ЭС.
    • Программы испытаний и ввода в работу оборудования, при реализации которых требуется изменение схемы нормального режима сети или изменения уставок РЗА в сети, находящегося в оперативном ведении диспетчера облэнерго, разрабатываются службами и утверждаются техническим руководителем предприятия, проводящего испытания, после чего согласовываются со смежными энергетическими предприятиями (при необходимости), соответствующими службами и техническим руководителем облэнерго.
    • Программы испытаний и ввода в работу оборудования, находящегося в оперативном управлении диспетчера облэнерго, испытаний турбогенераторов, а также программы сложных испытаний, связанные с существенным изменением режима работы сети облэнерго, согласовываются с соответствующими службами и утверждаются техническим руководителем облэнерго.
    • Сроки предоставления программ в ПДС облэнерго:
  • Оборудование в управлении (ведении) ОДС ЭС за 5 рабочих дней.
  • Оборудование в управлении (ведении) ПДС облэнерго за 10 рабочих дней.
  • Оборудование в управлении (ведении) электроэнергетической системы за 15 рабочих дней.
  • Оборудование в управлении (ведении) НЭК «Укрэнерго» за 20 рабочих дней.
    • Утвержденные и согласованные программы передаются диспетчеру, в управлении которого находиться оборудование, для координации работ. На основании согласованной и утвержденной программы разрабатываются местные программы, с детализацией для дежурного персонала, выполняющего переключения, без дополнительного согласования с вышестоящими службами.
    • При необходимости, программы согласовываются с потребителем.
  • СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
    • Программа проведения испытаний – оперативный документ с планом упорядоченной последовательности работ, направленных на решение конкретной задачи по переключениям в электроустановках во время испытаний и ввода оборудования в работу.
    • Программа проведения испытаний составляется в общем виде, без излишней детализации. Группа операций, которые выполняются на одном объекте и направлены на достижение одной цели, может быть записана в программе одним распоряжением.

Например: «Отключить МВ-110 и разобрать его схему» и т.д.
Операции с устройствами РЗ и ПА в программе записываются распоряжением, отражающим их суть, без приведения номеров панелей и переключающих устройств.
Например: «Вывести действие делительной автоматики на отключение МВ», «Перевести возбуждение с ОВ на РВ».

    • Программа проведения испытаний не заменяет бланки переключений для оперативного персонала, производящего непосредственно переключения на объектах.
    • Программа проведения испытаний и ввода оборудования по своей структуре должна определять:
  • Цель работы (опробование рабочим напряжением оборудования после кап. ремонта, ввод нового оборудования и др.);
  • Условия производства работ (указывается: закончен кап. ремонт оборудования, оборудование налажено, произведена замена кабелей токовых цепей, проверена целостность токовых цепей путем прогрузки от постороннего источника, для испытания рабочим напряжением, напряжение подается по схеме..., для выполнения программы в сети создается схема ... и т.д.);
  • Подготовительные работы (поданы заявки, выставлены уставки и т.д.)
  • Исходное состояние схемы (описывается схема);
  • Меры безопасности;
  • Оперативные переключения (указывается: порядковый номер операции, объект и наименование выполняемой операции);
  • Указания о состоянии схемы и режима работы оборудования после завершения испытаний;
  • Необходимые схемы, чертежи и регламенты.

При поэтапном проведении испытаний и ввода оборудования схемы и чертежи на начало и окончание каждого этапа.

    • Если к моменту проведения испытаний на объекте (объектах, сети) произошли изменения в схеме, составе оборудования, задействованного в программе, то до начала проведения испытаний в программу должны быть внесены изменения с последующим повторным их согласованием и утверждением.

 

Приложение № 4
к инструкции ДО-2

 

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ
новых электросетевых объектов напряжением 35 кВ и выше,
генерирующих источников активной и реактивной мощности,
изменения схемы питания подстанций 35 кВ и выше.

 

1. За три месяца до ожидаемого (планового) срока ввода объекта (независимо от хозяйственной принадлежности) необходимо представить в облэнерго:
1.1. Схемы включения с указанием параметров АТ (Т), ВЛ (отпаек и всех участков ВЛ), выключателей, разъединителей, ТТ, ВЧ заградителей, ошиновки, перечень устройств РЗА.
1.2. Проектные решения и предложения по фиксации присоединений, режиму работы и автоматике.
1.3. Диспетчерские наименования коммутационной аппаратуры, оборудования и ВЛ.
2. За 14 дней до включения в облэнерго представляется программа испытаний и включения оборудования, для утвержденная техническим руководством облэнерго, согласованная при необходимости со смежными предприятиями (энергокомпаниями) и потребителями.
3. Указанный порядок распространяется на:
3.1.Вновь включаемую ЛЭП напряжением 35кВ и выше.
3.2.Вновь включаемую ПС напряжением 35кВ и выше.
3.3.Вновь смонтированный трансформатор (Т), автотрансформатор (АТ) напряжением 35кВ и выше.
3.5.Вновь смонтированный ТГ или СК.
3.6.Вновь смонтированный выключатель, разъединитель, ТН, на ПС 35 кВ и выше.
3.7.Изменение схемы питания ПС напряжением 35 кВ.

Приложение № 5
к инструкции ДО-2

 

ПОРЯДОК
включения в работу выключателей 35-110 кВ

 

  • Включение в работу выключателей 35-110кВ после выполнения текущего ремонта без вскрытия выключателя производится в обычном порядке, без создания специальных схем опробования выключателя рабочим напряжением.
  • При вводе в работу выключателей 35-110 кВ, новых или после выполнения капитального ремонта, рабочее напряжение подается:
      • Разъединителями, непосредственно после опробования всех его фаз путем подачи напряжения от ПВЛ, для выключателей 35 кВ не менее 20 кВ, для выключателей 110 кВ не менее 65 кВ. При вводе в работу новых выключателей допускается работы проводить без со