Вопросы и ответы по оперативным переключениям в электроустановках


Определения

1. Распоряжение о переключении это:
а) устное задание на выполнение переключений в электроустановках, которое содержит цель операций и последовательность их выполнения;
б) согласие персонала, в ведении которого находится оборудование, на выполнение переключений персоналом, который осуществляет оперативное управление этим оборудованием.

2. Оперативное ведение это:
а) управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполнятся только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности;
б) управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках
выполняются по разрешению оперативного персонала определенного уровня.

3. Нормальная схема это:
а) электрическая схема с нанесенными оперативными названиями оборудования и коммутационных аппаратов с фактическим отображением их состояния;
б) совокупность элементов и средств отображения информации, которые наглядно представляют электрическую схему электростанции ( подстанции, электрической сети ) и состояние коммутационных аппаратов;
в) электрическая схема с обозначением типов оборудования и утвержденным нормальным состоянием коммутационных аппаратов;
г) документ описательного характера, который определяет условия отклонения от нормальной схемы электроустановки или сети, мероприятия по режиму, РЗА и ПА, которые необходимо при этом выполнить.

4. Оборудование считается находящимся в работе, если:
а) оно отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено к выполнению ремонтных работ в соответствии с требованиями ПТБ;
б) его коммутационные аппараты включены и образована замкнутая
электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии;
в) оно отключено коммутационными аппаратами, и возможно
немедленное включение его в работу с помощью этих аппаратов;
г) оно отключено только выключателями или отделителями с
автоматическим приводом на включение, и его можно ввести в работу
автоматическими устройствами.


Организация и порядок переключений


5.1. По чьему распоряжению (разрешению) выполняются переключения на электрооборудовании и устройствах РЗА (ПА)?
а) главного инженера;
б) производственного персонала;
в) оперативного персонала;
г) потребителя.

5.2. По распоряжению кого в распределительных сетях при отсутствии
диспетчеризации могут выполняться переключения и чем определяется
перечень электроустановок с таким порядком переключений?
а) административно-технического персонала и перечень определяется
распоряжением по ПЭС;
б) административно-технического персонала и перечень определяется
распоряжением по РЭС;
в) диспетчера ПЭС и перечень определяется распоряжением по ПЭС;
г) персонала потребителя и перечень определяется распоряжением по ПЭС.

5.3. Допускается ли многоподчиненность оперативного персонала
электроустановок диспетчерам разного уровня?
а) нет;
б) да;
в) да, но только персонала ОВБ;
г) да, но только оперативно-производственного персонала.

5.4. Возможно ли выполнение переключений без распоряжения и разрешения
оперативного персонала высшего уровня, но с последующим его
уведомлением?
а) нет;
б) да , во всех случаях;
в) да , в случаях , не терпящих промедления (несчастный случай , авария,
пожар , стихийное бедствие );
г) да, в случае отсутствия связи.

5.5. Кому разрешается выполнение переключений в электроустановках?
а) только оперативному персоналу, имеющему право ведения оперативных
переговоров;
б) оперативному и оперативно-производственному персоналу;
в) оперативному, оперативно-производственному и административно-
техническому персоналу;
г) оперативному, оперативно-производственному и административно-
техническому персоналу, имеющему право ведения оперативных
переговоров;

5.6. За что несет ответственность оперативный персонал, по разрешению
которого производятся переключения?
а) за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме
и режиме работы электросети, допустимость режимов после переключений;
б) за допустимость и своевременность переключений при существующей
схеме и режиме работы оборудования , а также правильную
последовательность и необходимое количество операций коммутационными
аппаратами и устройствами РЗА и ПА;

в) за правильную последовательность и необходимое количество операций
коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА; г) за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования, правильность выбора типового бланка и последовательность операций с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и точность выполнения распоряжений диспетчера.

5.7. За что несет ответственность оперативный персонал, по распоряжению
которого производятся переключения?
а) за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, допустимость режимов после переключений; б) за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме и режиме работы оборудования, а также правильную последовательность и необходимое количество операций коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА;
в) за правильную последовательность и необходимое количество операций
коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА;
г) за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования,
правильность выбора типового бланка и последовательность операций с
коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и точность выполнения распоряжений диспетчера.

5.8. За что несут ответственность лица, непосредственно выполняющие
переключения и контролирующие переключения?
а) за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме
и режиме работы электросети, допустимость режимов после переключений;
б) за допустимость и своевременность переключений при существующей схеме
и режиме работы оборудования, а также правильную последовательность и
необходимое количество операций коммутационными аппаратами и
устройствами РЗА и ПА;
в) за правильную последовательность и необходимое количество операций
коммутационными аппаратами и устройствами РЗА и ПА;
г) за допустимость операций в данной схеме и режиме работы оборудования,
правильность выбора типового бланка и последовательность операций с
коммутационными аппаратами и устройствами РЗА (ПА), своевременность и
точность выполнения распоряжений диспетчера.
5.9. По каким документам и в каком составе работников выполняются сложные и
простые переключения?
а) только по бланкам переключений двумя лицами;
б) сложные переключения - по бланкам переключений двумя лицами, простые
- без бланка одним лицом при исправной оперативной блокировке;
в) сложные переключения - только по типовым бланкам переключений двумя
лицами, простые - без бланка одним лицом при исправной оперативной
блокировке;
г) сложные переключения - по бланкам переключений, простые - без бланка,
но двумя лицами.
5.10.Кто несет ответственность за правильность переключений при их выполнении двумя лицами?
а) оба лица;
б) диспетчер;
в) лицо, непосредственно выполняющее переключения;
г) контролирующий.
5. 11.Кто может быть привлечен к выполнению отдельных операций на закрепленном оборудовании при переключениях в электроустановках с использованием бланков переключений?
а) производственный персонал на закрепленном оборудовании;
б) административно-технический персонал;
в) персонал МСРЗА на закрепленном оборудовании;
г) персонал потребителя.


Программы и бланки переключений

6.1. Какой персонал использует программы и бланки переключений?
а) программы переключений используют диспетчеры, а дежурный персонал,
который непосредственно выполняет переключения, использует
исключительно бланки переключений;
б) программы переключений используют диспетчеры, а дежурный персонал,
который непосредственно выполняет переключения, использует бланки
переключений, но допускается их замена программами переключений;
в) любой оперативный персонал может использовать как программы, так и
бланки переключений;
г) оперативный персонал может использовать как программы, так и бланки
переключений, а оперативно-производственный персонал — только бланки
переключений.
6.2. Кем разрабатываются программы оперативных переключений?
а) диспетчерскими службами, в ведении которых находится задействованное оборудование;
б) диспетчерскими службами, в управлении которых находится
задействованное оборудование;
в) службами подстанций, обслуживающими задействованное оборудование;
г) службами режимов.
6.3. В каком виде составляются программы оперативных переключений?
а) детально, с применением диспетчерских наименований коммутационной
аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств;
б) детально, но без применения диспетчерских наименований
коммутационной аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих
устройств;
в) в общем виде, без излишней детализации;
г) в общем виде, но с обязательным внесением наиболее важных
проверочных действий.
6.4. Для чего направляются копии программ оперативных переключений на
нижние уровни оперативного управления?
а) для исправления ошибок;
б) для ознакомления;
в) для обучения персонала;
г) для дополнения их вопросами, которые не должны решаться на высшем
уровне.
6.5. Для каких целей обязательно составление программ оперативных
переключений?
а) для ВЛ и оборудования, где они требуют сложной подготовки режима
схемы , а также устройств РЗ и ПА на разных энергообъектах;
б) только для ВЛ;
в) для любых целей по усмотрению диспетчерской службы, в чьем управлении находится задействованное оборудование;
г) для ввода в работу оборудования после ремонта, вновь смонтированного
оборудования.
6.6. Кто определяет возможность применения имеющейся в наличии программы?
а) диспетчер, в управлении которого находится задействованное
оборудование;
б) диспетчер, в ведении которого находится задействованное оборудование;
в) лицо, рассматривающее оперативные заявки;
г) главный инженер.
6.7. В каком виде составляются бланки переключений?
а) детально, с применением диспетчерских наименований коммутационной
аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств;
б) детально, но без применения диспетчерских наименований коммутационной
аппаратуры, номеров панелей и названий переключающих устройств;
в) в общем, виде, без излишней детализации;
г) в общем виде, но с обязательным внесением наиболее важных проверочных
действий.
6.8. С какой целью разрабатываются типовые бланки переключений?
а) для обучения персонала;
б) для экономии времени диспетчера;
в) для исключения ошибок и экономии времени дежурного персонала при
составлении бланков переключений;
г) для исключения ошибок диспетчера.
6.9. Допускается ли дежурному вносить изменения и дополнения в бланк переключений при переключениях?
а) да; б) нет;
в) да, но только по согласованию с диспетчером;
г) да, но только с разрешения главного инженера.
б.10.Кто и когда составляет бланк переключений?
а) дежурный, который получил распоряжение про переключения;
б) контролирующий;
в) дежурный, который получил распоряжение про переключения , а также
заранее дежурный , который будет принимать участие в переключениях,
либо дежурный прошлой смены ,с проверкой и подписями лиц , которые
будут выполнять переключения;
г) заранее на протяжении смены дежурный, который будет принимать участие в переключениях.
6.11.Сколько должны сохраняться использованные либо испорченные бланки переключений?
а) не менее 30 дней;
б) не более 30 дней;
в) не менее 10 дней;
г) не более 10 дней.
6.12.Необходимо ли пересматривать типовые бланки и программы переключений?
а) нет;
б) да, при изменении в схеме электрических соединений электроустановок
в) да, при вводе новых или изменениях в установленных устройствах
релейной защиты и автоматики;
г) при изменении в схеме электрических соединений электроустановок, а
также при вводе новых или изменениях в установленных устройствах
релейной защиты и автоматики;

Последовательность действий оперативного персонала

7.1. Каковы условия проведения плановых переключений?
а) температура воздуха - не ниже 10 град. Цельсия, достаточная
освещенность на рабочих местах, не разрешается проводить плановые
переключения в конце смены;
б) условия определяются диспетчером, в управлении которого находится
оборудование;
в) условия определяются диспетчером, в ведении которого находится
оборудование;
г) температура воздуха - не ниже 15 град. Цельсия, достаточная
освещенность на рабочих местах, не разрешается проводить плановые
переключения в конце смены.
7.2. У кого должен запросить разрешение на переключения диспетчер, в
оперативном управлении которого находится оборудование, перед их началом?
а) разрешение не требуется;
б) у главного инженера;
в) у диспетчера смежного предприятия, схема которого ухудшается;
г) у диспетчера, в ведении которого находится это оборудование.
7.3. Как отдается распоряжение про переключения?
а) только непосредственно подчиненному оперативному персоналу;
б) непосредственно подчиненному оперативному персоналу, либо с
нарочным;
в) непосредственно подчиненному оперативному персоналу или, при
отсутствии прямой связи, через дежурного диспетчера или дежурного другой
электроустановки;
г) по усмотрению диспетчера, дающего распоряжение.
7.4.Кому в случае срочной необходимости может отдать распоряжение на выполнение отдельной операции диспетчер при отсутствии на щите управления начальника смены электростанции?
а) дежурному электромонтеру щита управления;
б) начальнику электроцеха;
в) любому оперативному персоналу электростанции, имеющему право
ведения оперативных переговоров;
г) начальнику смены электроцеха.
7.5. Разрешается ли персоналу ОВБ, который обслуживает подстанции и
распределительные сети, отдавать одновременно несколько заданий на переключения?
а) нет;
б) да;
в) да, но к исполнению очередного задания персонал ОВБ должен приступать
после сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания;
г) да, но только при составе бригады ОВБ не менее двух работников.
7.6. Что должен сделать дежурный, получивший распоряжение про
переключения?
а) повторить распоряжение и записать задание в оперативный журнал, если
распоряжение получено на рабочем месте, по схеме проверить
последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить
бланк переключений или подготовить к использованию типовый бланк
переключений;
б) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том,
что его поняли правильно; записать задание в оперативный журнал, если
распоряжение получено на рабочем месте; по схеме проверить
последовательность выполнения операций и, при необходимости, составить
бланк переключений или подготовить к использованию типовый бланк
переключений;
в) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том,
что его поняли правильно; записать задание в оперативный журнал, если
распоряжение получено на рабочем месте;
г) повторить распоряжение и получить от диспетчера подтверждение о том,
что его поняли правильно; по схеме проверить последовательность
выполнения операций и, при необходимости, составить бланк переключений
или подготовить к использованию типовый бланк переключений.
7.7.Кто проверяет бланк нетиповых сложных переключений?
а) начальник группы пс;
б) диспетчер; ,.
7.8.Порядок выполнения переключений по бланкам:
а) по памяти; ,-
б) зачитывается в бланке операция, выполняется, делается соответствующая
отметка.
7.9.После окончания переключений по бланку необходимо:
а) сделать запись в оперативном журнале;
б) на мнемосхеме произвести изменения;
в) доложить об окончании операций лицу, отдавшему распоряжение о
переключениях.
7.10.Распоряжение диспетчера считается выполненным:
а) после окончания переключений;
б) после изменений на мнемосхеме и записи в оперативном журнале;
в) после доклада диспетчеру;
7.11. Оперативные переговоры должны фиксироваться:
а) в оперативном журнале;
б) на специальном устройстве.

Переключения в схемах релейной защиты и автоматики


8.1. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики необходимо производить
а) сразу после переключений в первичных схемах;
б) одновременно с переключениями в первичных схемах;
в) до изменений в первичных схемах.
8.2.Если обнаружена неисправность, которая может привести к неправильной работе устройства на отключение или пожару необходимо:
а) подать аварийную заявку, после ее разрешения, вывести устройство из
работы;
б) вывести устройство из работы, сообщить местному релейному персоналу;
в) вывести устройство из работы, сообщить диспетчеру.
8.3.Операции по изменению ставок защит переключающими устройствами выполняет:
а) местный релейный персонал;
б) оперативный персонал;
в) совместно оперативный и релейный персонал.
8.4.Включение в работу новых защит выполняется:
а) по бланку;
б) по программе;
в) по ПОР.
8.5.Для переключений в схемах противоаварийной автоматики должны быть разработаны:
а) перечни стандартных команд;
б) карты переключений;
в) бланки переключений.
8.6.Одновременный вывод быстродействующих защит допускается
а) на В Л, с введенными резервными защитами;
б) на трансформаторах до 31,5 МВА, с введенными резервными защитами;
в) не допускается.
8.7.При выведенной дифференциальной защите шин разрешается оперировать:

а) шинными разъединителями;
б) выключателями;
в) не разрешается.
8.8.Операции с испытательными блоками в токовых цепях устройств релейной защиты и автоматики, которые могут ложно сработать от не симметрии должны:
а) выполнятся по программе;
б) выполнятся при выведенных устройствах;
8.10.При выводе в ремонт силовых трансформаторов персонал обязан:
а) включить ноль другого трансформатора;
б) включить ноль другого трансформатора на смежной подстанции;
в) следить за сохранением режима заземления нейтралей.
8.12.На выведенном в ремонт присоединении должны быть сняты накладки защит и автоматики:
а) которые находятся в работе и действуют на выведенное присоединение;
б) которые действуют на включенное в работу оборудование;
в) всех устройств.
8.13.Ключ режима работы выключателя следует ставить в положение «ремонт»:
а) при подготовке рабочего места;
б) после отключения выключателя до отключения разъединителей;
в) после сдачи в ремонт оборудования.
8.14.Положение накладок РЗА (ПА) должно соответствовать:
а) картам;
б) таблицам;
в) инструкциям.
8.15.Крышки испытательных блоков следует вставлять:
а) без перекосов на всю глубину до фиксации;
б) решительно до щелчка;
в) плавно до упора.
8.16.Вывод из работы ТН, установленного на системе шин:
а) осуществляется после перевода цепей напряжения на ТН другой системы шин;
б) как правило, с выводом системы шин;
в) осуществляется после перевода цепей напряжения на ТН по той же системе
шин более низкого класса напряжения.

Переключения при ликвидации аварий

9.1. Переключения при ликвидации аварий:
а) Разрешается выполнять с отклонениями от ПБЭЭ с разрешения главного
инженера;
б) Разрешается выполнять с отклонениями от ПБЭЭ с разрешения
заместителя директора по охране труда;
в) не разрешается.
9.2.Переключения во время ликвидация аварии, при отсутствии связи с выше стоящим оперативным лицом, в ведении которого находится оборудование:
а) разрешается выполнять самостоятельно, с последующим уведомлением;
б) не разрешается;
в) разрешается только по бланку переключений.
9.3.При большой загрузке оперативными переключениями в аварийных условиях, а также при отсутствии связи с подчиненным оперативным персоналом одного из объектов, который должен принимать участие в переключениях, диспетчер:
а) имеет право поручить выполнение переключений одному из подчиненных
диспетчеров;
б) имеет право поручить выполнение переключений дежурному подстанции;
в) имеет право поручить выполнение переключений начальнику группы
подстанций;
9.4.Для выполнения сложных переключений в аварийных ситуациях следует:
а) пользоваться типовыми б/п;
б) пользоваться составленным б/п;
в) записывать в оперативный журнал.
9.5.При осмотре панелей РЗА:
а) переписать все блинкера сработавших защит и вернуть сигнальные
элементы в исходное положение;
б) отметить все блинкера сработавших защит и вернуть сигнальные
элементы в исходное положение;
в) отметить все блинкера сработавших защит, записать сработавшие защиты,
вернуть сигнальные элементы в исходное положение.
9.6. При ликвидации аварий или угрозе неправильного срабатывания защит,
операции с ними и автоматикой, должны выполняться:
а) самостоятельно, с последующим уведомлением диспетчера;
б) по распоряжению диспетчера;
в) самостоятельно с записью в оперативный журнал.
9.7. При ликвидации аварий, связанных с отказом выключателя, для вывода его из схемы:
а) по бланку переключений, с разрешения главного инженера, деблокировать
и отключить шинный разъединитель;
б) с разрешения главного инженера, деблокировать и отключить шинный
разъединитель;
в) самостоятельно деблокировать и отключить шинный разъединитель.
9.8. Шунтирование разъединителей выполняется:
а) по наряду;
б) по распоряжению;
в) в порядке текущей эксплуатации.
9.9. Переключения по плавке гололеда выполняются:
а) по бланку;
б) по программе;
в) по карте.

Ввод оборудования, режимная подготовка


Переключения при вводе в работу нового оборудования и проведения испытаний.

10.1 Как должно выполняться включение новых электроустановок?
а) по бланкам переключений;
б) пооперационно;
в) по программам разработанным производственными службами.
110.2. Допускается выполнять переключения в электроустановках, в связи с
включением нового оборудования или испытаниями:
а) пооперационно;
б) по бланкам переключений, составленным на основе программы,
разработанной для диспетчера;
в) по ТБП.

Режимная подготовка оперативных переключений.

11.1. Программы оперативных переключений должны быть дополнены:
а) указаниями по режиму и РЗА;
б) указаниями по тушению пожара (на случай пожара);
в) указаниями по переключениям при неблагоприятных погодных условиях.
11.2. При формировании условий выполнения переключений, необходимо:
а) учитывать возможность неполнофазных отключений коммутационных
аппаратов;
б) учитывать возможность работы ДЗШ на противоположной ПС;
в) учитывать возможность отказа РЗА.
11.3.1. Проработку режима работы сети в ремонтной схеме должна осуществлять:
а) служба ПС;
б) служба РЗА;
в) служба ОДС.
11.3.2. При режимной проработке ремонтных схем необходимо учитывать:
а) возможность перегрузки оборудования;
б) снижения напряжения;
в) нарушение устойчивости.
11.4. При планировании вывода в ремонт оборудования и снижении надежности электроснабжения необходимо уведомлять потребителей:
а) только 1 категории;
б) 2 и 3 категории;
в) всех.


Выполнение операций коммутационными аппаратами


12.1.1 Отключать и включать под напряжение присоединения, имеющие выключатели, следует:
а) разъединителями;
б) отделителями с ДУ;
в) выключателями.
12.1.2. Для этого необходимо:
а) проверить работоспособность электромагнитной блокировки; .
б) проверить правильность выбранного ключа управления;
в) проверить по месту включенное положение выключателя.
12.1.3 а) вывести или проверить - выведено ли АПВ, АВР (если они не выведены автоматически);
б) вывести или проверить - выведено ли АЧР (если не выводится
автоматически);
в) ввести дополнительную защиту на MB на время включения, отключения
выключателя.
12.1.4. Управление выключателями с электромагнитным приводом
производится:
а) по месту;
б) дистанционно;
в) вручную с выведенным АПВ.
12.1.5. При включении выключателя временной кнопкой дистанционного
включения, кнопка должна находиться на расстоянии не менее:
а) 10 м от выключателя;
в) 15 м от выключателя;
г) 20 м от выключателя.
12.1.6. Включение и отключение воздушных выключателей производится:
а) дистанционно со щита управления;
б) кнопкой пневматического управления по месту;
в) дистанционно с пульта передвижной установки с расстоянием до
выключателя не менее 10 м.
12.1.7. На телемеханизированных ПС перед операциями выключателями
необходимо:
а) снять питание с устройства ТМ;
б) управление выключателем переводится на местное на самой ПС;
в) управление выключателями переводится на местное дистанционно с
диспетчерского щита.
12.2.1. Проверку положения выключателей непосредственно перед операциями
разъединителями необходимо:
а) по показаниям приборов контроля напряжения, частоты и учета,
сигнальным лампам ключа управления;
б) по показаниям амперметров, вольтметров и учета;
в) по механическим указателям на выключателе.
12.2.2. При отключении присоединения только выключателем, без выполнения
операций разъединителями, при включении присоединения под нагрузку и
подаче напряжения или снятия напряжения с шин, допускается:
а) не проверять положение выключателя;
б) проверять положение выключателя только по сигнальным лампам и
показаниям вольтметров, амперметров;
в) проверять положение выключателя только по механическим указателям.
12.2.3. Перемещение тележки выключателя КРУ из рабочего в контрольное
положение следует производить:
а) с контролирующим лицом после проверки отключенного положения;
б) после проверки отключенного положения выключателя;
в) перед проверкой отключенного положения выключателя.
12.3. Операции разъединителями и выключателями нагрузки.
12.3.1. Разрешается ли выполнять операции под напряжением разъединителями и отделителями , изоляторы которых имеют трещины ?
а) да;
б) да, с контролирующим с разрешения главного инженера предприятия;
в) нет.
12.3.2. При включении разъединителя и наличии дуги между контактами
необходимо:
а) операцию разъединителями прекратить;
б) операцию разъединителями завершить;
в) разъединитель отключить.
12.3.3. Отключение разъединителей следует выполнять:
а) быстро и решительно;
в) медленно и осторожно;
г) резко вплоть до удара в конце хода разъединителя.
12.3.4. Отключение разъединителями тока намагничивания трансформаторов
и зарядного тока В Л и К Л следует выполнять:
а) быстро и решительно;
в) медленно и осторожно;
г) резко вплоть до удара в конце хода разъединителя.
12.3.5. Действительное положение разъединителей, отделителей, выключателей
нагрузки, а так же стационарных заземляющих ножей, следует:
а) после отключения визуально по фазам А и С;
б) после включения визуально по фазам А и С;
в) после каждого отключения и включения визуально по каждой фазе.
12.3.6. Отделитель трансформатора необходимо включать:
а) после снятия плакатов "Не включать работают люди" на ключах
управления и включения выключателей СН и НН;
б) после проверки отключенного положения выключателей СН и НН и
вывешивания плакатов "Не включать работают люди" на ключах управления
выключателей СН и НН;
в) после снятия напряжения с питающей подстанции.
12.3.7 Разъединителями (отделителями) разрешается выполнять
операции включения и отключения:
а) трансформаторов напряжения, нейтралей силовых трансформа­
торов, дугогасящих реакторов при условии отсутствия в сети
замыкания на землю;
б) намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного
тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий
с соблюдением требований действующих директивных докумен­тов.
в) Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя, зашунтированного одним выключателем или
цепью из нескольких выключателей других присоединений, если отключение самого выключателя может привести к его разрушению и отключению подстанции.
г) Во всех перечисленных выше случаях.
12.3.8 В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъедини­телями уравнительных токов не более:
а) 70 А;
б) 28 А;
в) 5 А;
г) 15 А.
12.3.9 В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается замыкание сети в кольцо разъединителями при разнице напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более:
а) 2%;
б) 3%;
в) 5%;
г) 10%.
12.13.10 Допускается отключение трехполюсными разъединителями внешней установки напряжением 10 кВ и ниже тока нагрузки до :
а) до 4 А;
б) до 10 А;
в) до 15 А;
г) до 25 А..
12.3.11 На время выполнения операций разъединителями, находя­щимися под напряжением, необходимо со всех сторон, откуда может быть
повторно подано напряжение на разъединитель в случае его поломки:
а) снимать оперативный ток с выключателей;
б) вводить оперативное ускорение защит;
в) персоналу вести контроль за нагрузкой по присоединению;
г) выводить АПВ и АВР.
12.3.12 Выключателями нагрузки разрешается выполнять опера­ции включения и отключения:
а) токов нагрузки и уравнительных токов, значения которых не превышают
номинального тока аппарата;
б) только зарядных токов линий и токов холостого хода трансформаторов
включенных через данные коммутационные аппараты;
в) любых токов.
12.4 Действия с оперативной блокировкой.
12.4.1 В электроустановках, где блокировка шинных разъедини­телей и заземляющих ножей сборных шин выполнено не в полном объ­еме (заземляющие ножи сборных шин сблокированы только с разъединителями трансформатора напряжения и не сблокированы с шинными разъединителями всех присоединений данной системы шин), приводы заземляющих ножей сборных шин должны:
а) быть окрашены в красный цвет;
б) закрываться навесными замками;
в) включаться только после включения заземляющих ножей в развилках шинных разъединителей всех присоединений включенную на данную систему шин;

г) иметь дистанционный привод.
12.4.2 В связи с тем, что линейные заземляющие ножи сблоки­рованы только с собственными линейными разъединителями, диспет­чер, по распоряжению, которого выполняются переключения на линии, каждый раз перед подачей напряжения на линию и перед ее заземле­нием при выводе в ремонт, обязан:
а) сообщать местному оперативному персоналу о состоянии линейных
разъединителя и заземляющих ножей на противоположном конце линии;
б) давать распоряжение местному оперативному персоналу находиться к
линейному разъединителю на расстоянии не ближе 5 м;
в) быть непосредственно на связи с оперативным персоналом всех
подстанций, на которых ведутся переключения.
12.5 Предупреждение феррорезонанса.
12.5.1 Перед переключениями, вследствие которых создается схема, где трансформатор питает ненагруженную систему шин с Трансформатором напряжения типа НКФ, необходимо:
а) переводить РПН трансформатора в положение соответствующее его
номинальному напряжению;
б) разгружать трансформатор напряжения со стороны низкого напряжения
(отключением автоматических выключателей, снятием предохранителей)
в) заземлять нейтраль трансформатора;
г) переводить действие газовой защиты трансформатора на сигнал.
12.6 Снятие оперативного тока.
12.6.1 Оперативный ток следует снимать автоматическими выключателя­
ми или предохранителями на обеих полюсах цепей управления и за­
щит:
а) включенного шиносоединительного выключателя (перед выпол­нением операций разъединителями для перевода присоединений
с одной системы шин на другую);
б) неисправного выключателя, если его включение или включение
может привести к разрушению (при зависании контактов, повреждении фарфора, потере масла);
в) отключенного выключателя присоединения (перед операциями
разъединителями, если управление выключателем осуществляется не со щита управления и не с распределительного устройства);
г) во всех вышеперечисленных случаях.
12.6.2 При наличии замыкания на землю в цепях оперативного
тока, операции с выключателями присоединений разрешаются:
а) только в аварийных ситуациях;
б) не допускаются;
в) только дистанционно или по ТУ;
г) при отсутствии персонала на ОРУ.

Переключения в распределительных сетях

14.1.Что такое оперативное обслуживание распределительных сетей?
а) выполнение оперативных переключений на оборудовании, находящегося в управлении диспетчера РЭС;
б)действия оперативного персонала по поддержанию заданного оперативного состояния электроустановки или по целенаправленному его изменению в т.ч.:
-выполнение опер, переключений при выводе электроустановок, КЛ, ВЛ в ремонт и вводе их в работу, а также при изменении режима сети; -поиск, локализация и устранение повреждений; -выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск; -ввод в работу новых и реконструированных электроустановок.
в) выполнение оперативных переключений и ремонт оборудования;
г) выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места.
14.2.Какие электроустановки и линии находятся в опер, ведении или управлении диспетчера РЭС?
а) согласно перечню, утверждённого руководством предприятия;
б) все электроустановки 0,4- 10 кВ в т.ч. и абонентские;
в) все электроустановки РЭС, а также транзитные линии потребителей;
г) согласно акту о балансовом разграничении.
14.3.В чьём управлении находятся коммутационные аппараты в месте раздела между двумя РЭС?
а) в управлении обоих;
б) в управлении одного из них, согласно указаниям по предприятиям;
в) в управлении диспетчера одного из РЭС, согласно инструкции о
взаимоотношениях между этими РЭС.
г) в управлении диспетчера РЭС, на территории которого находится
источник электроснабжения, согласно инструкции о взаимоотношениях между этими РЭС.
14.4.При получении распоряжения на выполнение переключений дежурный обязан:
а)записать распоряжение в оперативный журнал и получить подтверждение о том , что распоряжение понято правильно, приступить к выполнению задания;
б)повторить его и получить подтверждение о том, что распоряжение понято, записать распоряжение в опер, журнал, выполнить;
в) выполнить немедленно;
г) повторить его, получить подтверждение о том, что распоряжение понято
правильно, записать распоряжение в опер, журнал ,выписать, при необходимости,
бланк переключения, приступить к выполнению распоряжения.
14.5.Когда отдается распоряжение о переключении?
а) непосредственно перед их началом;
б) накануне дня производства работ;
в) в любое время суток;
г) всегда при необходимости производства переключений.
14.6.Какие переключения относятся к числу сложных?
а)при которых необходимо оперировать несколькими коммутационными аппаратами;
б) при переключениях на разных объектах;
в) при которых необходима координация действий;
г) определяются распоряжением по предприятию.
14.7.По чьему распоряжению выполняются отключение и включение отдельных линий, питающих распределительной сеть на ПС оборудование которых находится в управлении д.д. ПЭС?
а) по распоряжению дежурного диспетчера ПЭС;
б) по распоряжению дежурного диспетчера ПЭС с ведома д.д.РЭС;
в) по распоряжению дежурного диспетчера РЭС с разрешения дежурного диспет