МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ И АНАЛИЗУ
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 кВ
С ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Издание официальное

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

«ОТРАСЛЕВОЙ РЕЗЕРВНО-ИНВЕСТИОННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ»

 



МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ
03 февраля 2005 года г. Киев № 60
Об утверждении и введении в действие нормативного документа «Методические указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи»
С целью обеспечения единых критериев по определению комплексной количественной и качественной оценки технического состояния воздушных сетей 0,38-20 кв и трансформаторных подстанций 6-20 кВ, для упорядочения организации технического обслуживания распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ на предприятиях электроэнергетической области

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить и ввести в действие нормативный документ «Методические указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи» (далее - Методические указания, прилагаются), который вступает в силу через 60 дней с даты подписания настоящего приказа.
  2. Хозрасчетному подразделу «Научно-инженерный энергосервисный центр» института «Укрсільенергопроект» (Белоусов В.И.) внести Методические указания в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов Минтопэнерго.
  3. Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно- инвестиционный фонд развития энергетики» (Хайдурова Г.П.) обеспечить издание и поступление необходимого количества экземпляров Методических указаний энергетическим компаниям и предприятиям соответственно их заказам и фактической оплате.
  4. Со вступлением в силу Методических указаний признать такими, что не применяются на территории Украины, РД 34.20.573 «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередач» и РД 3420.583-91, утвержденные Главным техническим управлением Минэнерго СССР 20.12.85, «Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи», утвержденные Главным техническим управлением Минэнерго СССР 24.06.91.
  5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. Министра Светелика О. Д.

 

Первый заместитель Министра О. М. ШЕБЕРСТОВ

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ МИНЭНЕРГО УКРАИНЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ И АНАЛИЗУ
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-20 КВ
С ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действующий от 2005-04-04

1 Сфера применения.

  1. Этот нормативный документ «Методические указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи»(далее - НД) предназначен для персонала энергоснабжающих компаний/предприятий, который осуществляет эксплуатацию распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи.
  2. В этом НД изложены основные положения и приведены рекомендации для определения технического состояния распределительных электрических сетей (далее - объектов) напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи.

2 Нормативные ссылки.

В этом НД есть ссылки на такие нормативные документы:

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила
ГКД 34.20.571-96 Металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Методические указания по оценке технического состояния и перерасчету
ГКД 34.20.661-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
ГКД 34.46.501-2003 Трансформаторы силовые. Типовая инструкция по эксплуатации.
ГКД 34.51.573-96 Расчет показателей надежности воздушных линий электропередачи на одностоечных железобетонных опорах при воздействии гололёдно-ветровых нагрузок
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
РГАСНТИ 44.31.31 Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ и воздушных линий электропередачи 35-110 кВ Минэнерго УССР. - Киев, 1990 г.
Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропредачи напряжением 0,4-20 кВ трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ. - Киев, 1989 г.
Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. - Г.: Энергоиздат, 1985 г.
Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. - Г.: РУМ, 1986 г.
ДСТУ 3429-96 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Сроки и определения
ДСТУ 3440-96 Системы энергетические. Сроки и определения
Расследование и учет технологических нарушений на объектах электроэнергетики и в Объединенной энергетической системе Украины, утвержденное приказом Минэнерго Украины от 29.01.1999 №30

3. Термины и определения понятий.

Ниже представлены сроки, употребленные в этом НД, и определение обозначенных ими понятий (ГКД 34.20.507, ДСТУ 3440).
Отказ — событие, которое заключается в переходе объекта с одного уровня трудоспособности на другого, более низкий.
Отказ ВЛ или элементов ВЛ — событие, которое заключается в переходе ВЛ или ее элементов с одного уровня трудоспособности на другого, более низкий.
Выборочный контроль — осмотр ограниченной группы объектов из общего объема однотипных с целью оценки их технического состояния.
Дефект элемента объекта (далее – дефект) каждое отдельное несоответствие элемента объекта требованиям, установленным нормативными документами, который не приведет к немедленному автоматическому или вынужденному отключению объекта.
Электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и линий электропередачи, которые их соединяют, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии.
Электрическая подстанция — электроустановка предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии, составленная из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, распределительных установок и вспомогательных устройств.
Энергоснабжающая компания/предприятие (компания/ предприятие, которое имеет лицензию на передачу и снабжение электроэнергии) — участник оптового рынка электрической энергии Украины, который покупает электрическую энергию на этом рынке с целью передачи ее по электрическим сетям и продаже потребителям, который имеет лицензию НКРЕ на право осуществления предпринимательской деятельности по передаче электрической энергии местными (локальными) электросетями и осуществляет свою деятельность на закрепленной территории.
Кабельная линия электропередачи - линия электропередачи, составленная из одного или нескольких кабелей, проложенных непосредственно в земле, кабельных каналах, трубах, на кабельных конструкциях.
Капитальный ремонт — комплекс мероприятий и работ, которые выполняются с целью восстановления исправного или трудоспособного состояния объекта, включая их усиление и замену.
Линия электропередачи — сооружение, которое состоит из проводов или кабелей, изоляционных элементов, поддерживающих конструкций и других вспомогательных устройств и предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором.
Натурный осмотр — осмотр и измерение объектов в натурных условиях с применением в необходимых случаях специальных методов с целью выявления в объектах отклонений, дефектов и повреждений.
Нетрудоспособный состояние, нетрудоспособность — состояние объекта, при котором он полностью не способен выполнять требуемые функции.
Неремонтнопригодное состояние объекта — нетрудоспособное состояние объекта, при котором восстановление эксплуатационных характеристик или технически невозможно, или экономически нецелесообразно.
Неисправное состояние объекта, неисправность — состояние объекта, при котором он не отвечает одному или более требованиям действующей нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Оценка технического состояния объектов — определение значений показателей технических параметров объектов с выявлением мест, типов, количества дефектов и повреждений и причин их появления, которые влияют на способность объекта выполнять свои функции по обеспечению технологического процесса.
Воздушная линия электропередачи — линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор и изоляторов.
Повреждение ВЛ, элементов ВЛ — нарушение исправного состояния ВЛ, элементов ВЛ в процессе эксплуатации при сохранении трудоспособного состояния.
Работоспособное состояние, работоспособность — состояние объекта, при котором он способен выполнять все или часть требуемых функций в полном или частичном объеме.
Ремонтопригодность— свойство объекта, которое заключается в приспособленности к поддержанию и восстановлению трудоспособного состояния путем технического обслуживания и (или) ремонта.
Ремонтнопригодное состояние конструкции — нетрудоспособное состояние конструкции, при котором восстановление эксплуатационных характеристик технически возможно и экономически целесообразно.
Распределительная электрическая сеть — электрическая сеть, которая обеспечивает распределение электрической энергии между пунктами потребления.
Исправное состояние объекта, исправность — состояние объекта, при котором он целиком отвечает всем требованиям действующей нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
Техническое состояние объекта — совокупность свойств, которые характеризуют в определенный момент времени соответствие объекта требованиям норм и условиям обеспечения технологического процесса.

4. Обозначения и сокращения.

В этом НД используются такие сокращения:
АПВ - автоматическое повторное включение;
БСК - батарея статических конденсаторов;
УЭС - участок электрических сетей (РЭС);
ДП - диспетчерский пункт;
ЭС - электрические сети (филиал передающей энергокомпании);
Ж/Б - железобетон;
ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция;
КЗ - короткое замыкание;
КЛ - кабельная линия;
КР - капитальный ремонт;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
ЛЭП - линия электропередачи;
МРН - местное регулирование напряжения;
НКРЕ - Национальная комиссия регулирования электроэнергетики;
ОДГ - оперативная диспетчерская группа;
ОДС - оперативная диспетчерская служба;
ОПН - ограничитель перенапряжения;
ПАВВО - устройство автоматического включения уличного освещения;
ПО - программное обеспечение;
ПК - персональный компьютер;
ВЛ - воздушная линия;
ПС - подстанция;
РЭС - район электрических сетей;
РП - распределительный пункт;
РПВ - ручное повторное включение;
РТ - распределительный трансформатор;
РУ - распределительное устройство;
СК - синхронные компенсаторы;
СМО - служба материального обеспечения;
СИП - самонесущий провод;
ТН - трансформаторы напряжения;
ТО - техническое обслуживание;
ТП - трансформаторная подстанция;
ТТ - трансформаторы тока;
ЦП - центр питания;
МТП - мачтовая трансформаторная подстанция.

5 Общие положения

5.1 Общая часть

Техническое состояние объекта может быть определено по совместно имеющимся дефектам его элементов, зарегистрированных в процессе технического обслуживания - осмотров, проверок, испытаний и измерений и т.п. (ГКД 34.20.661).
Дефекты должны устраняться в процессе технического обслуживания или ремонта (ГКД 34.20.571, ГКД 34.46.501). Перечень характерных дефектов приведены в приложении В. Дефекты, которые создают угрозу безопасности населения или обслуживающего персонала (в приложении В они обозначены «звездочкой»), должны устраняться немедленно.
На основании этого НД рекомендуется составлять соответствующие инструкции и документы предприятий, которые учитывают условия эксплуатации и применения конкретных конструкций и оборудования.

5.2 Учет и оценка технического состояния объектов.

Регистрация дефектов выполняется в листке осмотра (проверки), которое заполняются во время:

  1. периодических осмотров объектов электромонтерами или специалистами;
  2. верховых осмотров объектов;
  3. внеочередных осмотров после стихийных явлений или после успешного ручного повторного включения объектов;
  4. проверки степени загнивания деревянных элементов опор;
  5. проверки состояния железобетонных опор и железобетонных элементов деревянных опор;
  6. проверки сопротивления заземления;
  7. проверки сопротивления петли «фаза - нуль»;
  8. проверки сечения проводов ВЛ, их габаритов до поверхности земли или к объектам, которые они пересекают.

Данные листков осмотра (проверок) заносятся в журнал дефектов.
Порядок ведения листков осмотра (проверки) и журналов дефекты приведены в приложении Г, а их бланки, которые рекомендуются, и формы - в приложении Д.
Ведение журналов дефектов полагается на специалистов энергоснабжающей компании/организации.
Руководители и специалисты энергоснабжающей компании/ организации должны систематически контролировать соблюдение установленной периодичности обходов и проверок объектов, которые ведутся согласно утвержденному графику их проведения, а также правильность заполнения листка осмотра (проверки) и журнала дефектов и выполнение принятых решений относительно устранения дефектов.
Проверка проведения обходов должна осуществляться соответственно требованиям ГКД 34.20.507, данного НД и на основании годового плана-графика технического обслуживания, каждой исполнительной позиции, которой должен отвечать заполненный листок осмотра (проверки).
Правильность заполнения журнала дефектов определяется на основании просмотра заполненных листков осмотра (проверки) и проверки принятых мер относительно устранения дефектов (ГОСТ 13109, ГКД 34.51.573) с мероприятиями, указанными в приложениях В. Особое внимание необходимо обращать на регистрацию и своевременное устранение дефектов, обозначенных «звездочкой».
Используются два вида оценки технического состояния объектов - комплексная качественная и количественная (ПГАСНТИ 44.31.31).
Пример комплексной качественной оценки технического состояния приведен в разделе 6, а количественной - в разделе 7.
Комплексная качественная оценка («Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ») используется для сравнения технического состояния электрических сетей и их элементов в отрасли, энергоснабжающей организации, для определения объемов финансирования работ по улучшению технического состояния объектов, для составления годовых планов ремонта и реконструкции, в том числе при условиях ограниченности финансовых, материальных и трудовых ресурсов и отсутствия достоверной информации о техническом состоянии объектов (приложения Е, Ж).
Количественная оценка используется как общая характеристика уровня технического состояния разных и разнотипных объектов энергокомпаний для определения видов, объемов и сроков выполнения работ по приведению технического состояния объектов к требованиям действующих нормативно-правовых актов (приложения И, К).

5.3 Порядок учета качественной оценки объектов.

Информация о техническом состоянии объектов на 31 декабря отчетного года предоставляется энергоснабжающей компанией/ организацией в Минтопэнерго по форме, приведенной в приложении Е, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным с учетом анализа отключений, проведенного согласно приложению Ж.
На основании полученной информации осуществляется комплексная качественная оценка технического состояния электрических сетей в целом по области и по энергоснабжающей компании/организации, а также определяется потребность в материальных ресурсах на ремонтно-эксплуатационные мероприятия.

6 Комплексная качественная оценка технического состояния объектов
электрических сетей напряжением 0,38-6-20 кВ

6.1 Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ напряжением 6-20 кВ

На данное время выбор мероприятий по обслуживанию электрических сетей осуществляется на основе качественной оценки технического состояния объектов (ДСТУ 3429, «Правила устройства электроустановок», «Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей»). Для определения технического состояния объекта используются такие качественные критерии :

  1. хорошее техническое состояние;
  2. подлежит капитальному ремонту;
  3. подлежит реконструкции;
  4. подлежит полной замене.

В данное время основными признаками при выборе показателя оценки технического состояния объекта есть такие критерии эксплуатационных работ, проведенных на объекте:

  1. в хорошем техническом состоянии находятся объекты, в которых дефекты не выявленые или выявленные дефекты устраняются выполнением работ, которые относятся к номенклатуре технического обслуживания;
  2. объект подлежит капитальному ремонту (находится в удовлетворительном состоянии), если объем работ по устранению выявленных дефектов относится к номенклатуре капитального ремонта и направлен на сохранение (восстановление) первоначальных технико-экономических характеристик объекта в пределах средств амортизационных отчислений на капитальный ремонт;
  3. объект подлежит реконструкции (находится в неудовлетворительном состоянии) при:
а) превышении объемов работ по устранению выявленных дефектов номенклатуры объемов работ капитального ремонта, определенной согласно «Методическими указаниями по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ», что ведутся за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт;
б) необходимости существенного улучшения основных технико-экономических характеристик объекта при проведении разных типов работ;
- объект подлежит полной замене (находится в неудовлетворительном состоянии), если дальнейшая его эксплуатация технически или экономически невозможна (нецелесообразна), поскольку необходима замена основного оборудования, состояние которого не отвечает требованиям нормативно-технической документации, или же необходима замена непригодной к эксплуатации строительной части.
К реконструкции линий электропередачи относятся такие работы, как повышение их пропускной способности за счет увеличения сечения проводов, повышение второго круга или перехода на более высокий класс напряжения, повышение ее механической прочности (за счет установки дополнительных опор ради уменьшения длины пролетов и т.п.), а также оснащение линии устройствами автоматики, телемеханики и дистанционных определений мест повреждения.
К реконструкции ТП относятся работы по модернизации или замене основного оборудования на оборудование большей мощности или более высокого номинального напряжения, изменения электрической схемы подстанции, ее расширение, а также работы по оснащению подстанции устройствами автоматики и телемеханики.
Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ напряжением 6-20 кВ определяется с учетом технического состояния таких основных элементов ВЛ напряжением 6-20 кВ: опор, изоляторов и проводов.

6.2 Комплексная качественная оценка технического состояния ТП напряжением 6-20/0,38 кВ

Комплексная качественная оценка технического состояния ТП напряжением 6-20/0,38 кВ разных типов определяется с учетом технического состояния таких элементов:
а) для мачтовых трансформаторных подстанций (МТП):

  1. строительная часть;
  2. шкаф РУ 0,38 кВ;
  3. силовые трансформаторы;
  4. коммутационные аппараты 6-20 кВ;
  5. аппараты защиты от перенапряжения 6-20 кВ;
  6. изоляция сборных шин 6-20 кВ;
  7. коммутационные аппараты 0,38 кВ;
  8. изоляция сборных шин 0,38 кВ;
  9. изоляция проводов низковольтной коммутации.

б) для комплектных трансформаторных подстанций (КТП):

  1. строительная часть;
  2. шкаф РУ 6-20 и 0,38 кВ;
  3. силовые трансформаторы;
  4. коммутационные аппараты 6-20 кВ;
  5. аппараты защиты от перенапряжения 6-20 кВ;
  6. изоляция сборных шин 6 -20 кВ;
  7. коммутационные аппараты 0,38 кВ;
  8. аппараты защиты от перенапряжения 0,38 кВ;
  9. изоляция сборных шин 0,38 кВ;
  10. изоляция проводов низковольтной коммутации;

в) для закрытых трансформаторных подстанций (ЗТП):

  1. строительная часть;
  2. РУ 6-20 и 0,38 кВ;
  3. силовые трансформаторы;
  4. коммутационные аппараты 6-20 кВ;
  5. аппараты защиты от перенапряжения 6-20 кВ;
  6. изоляция сборных шин 6-20 кВ;
  7. коммутационные аппараты 0,38 кВ;
  8. аппараты защиты от перенапряжения 0,38 кВ;
  9. изоляция сборных шин 0,38 кВ;
  10. изоляция проводов низковольтной коммутации;

Техническое состояние строительной части МТП, смонтированной на опорах, и КТП, что устанавливаются на вертикальных и горизонтальных стойках, определяется на основании КДО по формулам (5.1)-(5.3). Дефекты элементов опор строительной части МТП и КТП, при наличии которых соответствующий элемент подлежит замене, отмечены «звездочкой» в приложении Б. Расчетный объем элемента строительной части МТП и КТП следует принимать соответственно приложению Е с учетом его размера.
Основные элементы строительной части ЗТП считаются дефектными и такими, что подлежат замене, при наличии дефектов, отмеченных «звездочкой» в приложении Б. При наличии хотя бы одного из таких дефектов ЗТП коэффициент дефектности строительной части КДЧ ЗТП принимается равным 100, при отсутствии - равным 0.
РУ-10 кВ МТП, шкафы РУ 6-20 кВ и РУ 0,38 кВ КТП и ЗТП подлежат замене при наличии в них дефектов с кодами С42*, С43* и С52 согласно приложения Б. Соответственно при наличии хотя бы одного такого дефекта коэффициент дефектности корпуса (КДК) МТП, КТП и ЗТП принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.
Силовой трансформатор 6-20/0,38 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежит замене при наличии в нем хотя бы одного из дефектов с кодами Я11, Я12, Я15 или Я18 согласно приложения Б. Соответственно при наличии хотя бы одного такого дефекта коэффициент дефектности силового трансформатора (КДТ) принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.
Коммутационный аппарат 6-20 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежит замене при наличии в нем хотя бы одного дефекта с кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*. В81*. В91*-В93*, В94, В95*-В98* согласно приложения Б. Соответственно при наличии хотя бы одного из этих дефектов коэффициент дефектности коммутационного аппарата (КДКАВН) принимается равным 100, а при отсутствии — равным 0.
Аппарат защиты от перенапряжений РУ 6-20 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежит замене при наличии в нем хотя бы одного дефекта с кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*, В81*. В91*-В93*, В94, В95*-В98* согласно приложения Б. Соответственно при наличии хотя бы одного из этих дефектов коэффициент дефектности коммутационного аппарата (КДЗАВН) принимается равным 100, а при отсутствии — равным 0.
Изоляторы шин и присоединений РУ 6-20 кВ МТП, КТП и ЗТП считаются дефектными и подлежат замене при наличии в них хотя бы одного из дефектов с кодами В31, ВЗЗ*, В41, В43*, В51, В53* согласно приложения Б. Соответственно при наличии этого дефекта коэффициент дефектности КДІНН принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Для определения комплексной качественной оценки технического состояния ТП напряжением 6-20/0,38 кВ исчисляется коэффициент дефектности конкретной ТП за формулами:
для МТП:
КДЩТП = 0,24КДО+ 0,11КДК+ 0,25КДТ+0,08КДКАВН+ (6.8)
+ 0,08КДЗАВН+ 0,08КДІВН + 0,08КДКАнн+0,08 КДЗАнн+ 0,04КДІнн;
для однотрансформаторных КТП тупикового типа:
КДКТП1= 0,1КДО + 0,2КДК+ 0,25КДТ+ 0,1КДКАвн+
+ 0,09КДЗАВН + 0,09КДІвн + 0,09КДКАнн +
+ 0,05КДЗАнн+ 0,05КДІнн (6.9)
для однотрансформаторных КТП проходного типа:
КДКТП1п= 0,09КДО+ 0,18КДК+ 0,22КДТ+
+ 0,18КДКАВН+ 0,08КДЗАВН+ 0,08КДІВН +
+ 0,08КДКАНН + 0,04КДЗАнн + 0,05КДІнн; (6.9а)

 

для двухтрансформаторных КТП:
КДКТП2Г = 0,04 (КДО1 + КДО2) + 0,09(КДК1 + КДК2) +
+ 0,11(КДТ1 + КДТ2) + 0,09(КДКАВН1+ КДКАВН2) +
+ 0,04(КДЗАВН1 + КДЗАВН2) + 0,04(КДІВН1 + КДІвн2) +
+ 0,04 (КДКАнн1 + КДКАнн2) + 0,02(КДЗАнн1 +
+ КДЗАнн2) + 0,03 (КДІнн1 + КДІнн2) (6.9б)
для однотрансформаторных ЗТП:
КДЗТП1 = 0,2КДЧ+ 0,14КДК+ 0,2КДТ+ 0,1КДКАвн +
+ 0,09КДЗАвн + 0,09КДІвн + 0,09КДКАнн +
+0,04КДЗАнн + 0,05 КДІнн (6.9в)
для двухтрансформаторных ЗТП:
КДЗТП2Г=0,2КДЧ+ 0,07(КДК1 + КДК2) + 0,1(КДТ1 +
+ КДТ2) + 0,05(КДКАВН1 + КДКАВН2) + 0,05 (КДЗАВН1 +
+ КДЗАВН2) + 0,04(КДІвн1 + КДІВН2) + 0,05(КДКАнн1 +
+ КДКАНН2) + 0,02(КДЗАНН1+ КДЗАНН2) + 0,02 (КДІНН1 +
+ КДІІНН2), (6.9г)

где числа, на которые увеличиваются коэффициенты дефектности (КДО, КДТ и т.п.) являются весовыми коэффициентами, которые отражают влияние технического состояния элементов ТП 6-20/0,38 кВ на стоимость ремонтных работ по замене всех дефектных элементов исправными аналогичными элементами.
По вычисленному значению коэффициента дефектности конкретной ТП напряжением 6-20/0,38 кВ устанавливается комплексная качественная оценка ее технического состояния согласно данным таблицы 6.3:

Таблица 6.3


Значение коэффициента дефектности (КДТП), %

Комплексная качественная оценка технического состояния ТП 6-20 кв/0,38 кВ и ее индекс

Весовой коэффициент оценки

0

Хороший

ТО

1

0

Меньше 25

Удовлетворительный

Р

2

0,1

От 25 до 50

Неудовлетворительный

Реконструкция

3

0,3

50 и выше

Непригодный

Замена

4

0,6