ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ СРЕДСТВ
ДИСПЕТЧЕРСКОГО И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЭО

ТП 34-00-006-84

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИНФОРМАЦИИ СОЮЗТЕХЭНЕРГО

Москва 1985

 

 

РАЗРАБОТАНО Специализированной организацией по нормированию, организации труда и управления в энергетике Энерго-нот
ИСПОЛНИТЕЛИ Л.С.КИРЕЕВА, С.Л.СЛДЦНЕВ, Е.А.ФЕДОРОВА (лаборатория организационных структур управления энергопредприятий)
УТВЕРЖДЕНО Научно-техническим советом Минэнерго СССР Заместитель председателя Е.И.БОРИСОВ
26.04.84 г.

© СПО Союзтехэнерго, 1985.

 

УДК 621.395.44

 


ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О СЛУЖБЕ СЩСТВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ТП 34-00-006-84
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЭО
 


I. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Служба средств диспетчерского и технологического управления (далее служба) является самостоятельным производственно-техническим подразделением производственного энергетического объединения (ПЭО) и районного энергетического управления (РЭУ) (далее ПЭО), осуществляющим оперативное и техническое обслуживание, ремонт и наладку указанных средств.
  2. Служба подчиняется заместителю главного инженера ПЭО по электротехнической части.
  3. Цель деятельности службы - на основе новейших достижений науки и техники, передовых прогрессивных методов эксплуатации обеспечить надежную и качественную работу и развитие средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) энергосистемы для осуществления оперативного и технологического руководства энергопредприятиями и их структурными подразделениями.
  4. В состав средств диспетчерского и технологического управления входят:
  5. коммутационная аппаратура диспетчерской и технологической связи, в том числе: автоматические телефонные станции (АТС), диспетчерские телефонные станции, коммутаторы, междугородние телефонные станции (МТС) и коммутаторы, установки директорской связи;
  6. аппаратура систем передачи данных по воздушным и кабельным линиям связи, радиорелейным линиям, линиям электропередачи, аппаратура радиосистем передачи данных;
  7. каналы электросвязи, в том числе: телефонные, телеграфные каналы передачи данных и телемеханики;
  8. воздушные и кабельные линии связи;
  9. диспетчерские щиты и пульты;
  10. ЯЦЧР
  11. микроЭВМ и микропроцессорные системы, используемые для телемеханики и связи;
  12. устройства телемеханики;
  13. аппаратура электропитания СДТУ;
  14. аппаратура радиопоисковой и радиовещательной связи;
  15. комплексная телефонная сеть;
  16. оконечные устройства телефонной связи;
  17. вводная и линейно-коммутационная аппаратура;
  18. аппаратура сигнализации времени и охранной сигнализации;
  19. аппаратура УКВ радиосвязи (стационарная и устанавливаемая на автомашинах);
  20. аппаратура звукозаписи;
  21. аппаратура связи совещаний и документационной связи.

1.5. В своей деятельности служба руководствуется следующими основными документами:

  1. действующим законодательством СССР;
  2. Государственными стандартами СССР;
  3. Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (М.: Энергия, 1977); ,
  4. Правилами техники безопасности (при эксплуатации электроустановок (М.: Энергия, 1980);
  5. Сборниками решений и циркуляров Главтехуправления;
  6. нормами на каналы по кабельным, биметаллическим и стальным
    проводам, уплотняемым многоканальной аппаратурой Министерства
    связи СССР;
  7. "Правилами взрывопожаробезопасности" электростанций (СЦНТИ ОРГРЭС, 1974);
  8. действующими Положениями, Руководящими указаниями и инструкциями по эксплуатации, организации и проектированию СДТУ в энергосистемах;
  9. приказами, распоряжениями и указаниями Министерства энергетики и электрификации СССР;
  10. настоящим Типовым положением и местными производственными и должностными инструкциями;
  11. правилами внутреннего трудового распорядка, другой распорядительной документацией, издаваемой в ПЭО.
  1. 1.6. Служба осуществляет свою деятельность на основании годового, квартальных и месячных планов работ, утвержденных руководством ПЭО.

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

  1. Основными задачами службы являются:
    1. Обеспечение надежной и качественной работы средствами диспетчерского и технологического управления ПЭО.
    2. Обеспечение диспетчерской и технологической связью и каналами телеинформации ПЗО с объединенным диспетчерским управлением (ОДУ), .Центральным диспетчерским управлением (ЦДУ) Минэнерго СССР.
    3. Методическое руководство и контроль за деятельностью подразделений СДТУ на энергопредприятиях, проведение единой технической политики в энергосистеме, направленной на обеспечение повышения надежности СДТУ, их развитие и совершенствование.
    4. Обеспечение развития и модернизации СДТУ, повышение надежности их работы в энергосистеме.

 

3. ФУНКЦИИ

  1. В соответствии с возложенными задачами служба выполняет следующие функции:
    1. Осуществляет оперативное и техническое обслуживание системных и межсистемных СДТУ.
    2. Осуществляет оперативное и техническое обслуживание и ремонт всех устройств СДГУ центрального диспетчерского пункта, часофикации и телефонной связи аппарата управления ПЭО.
    3. Обеспечивает ПЭО обходными средствами системной и межсистемной связи при отказе основных средств.
    4. Осуществляет оперативное и техническое обслуживание и ремонт всех СДТУ, закрепленных за центральным узлом средств управления (ЦУСУ).
    5. Принимает в оперативное и техническое обслуживание оборудование вновь вводимых системных и межсистемных СДТУ, а также оборудование СДТУ после текущего и капитального ремонта.
    6. Согласовывает частоты для организации высокочастотных каналов связи и телемеханики, релейной защиты, телерегулирования, сигнализации гололеда и противоаварийной автоматики.
    7. Проводит специальные измерения и испытания оборудования с целью выяснения степени надежности работы в условиях гололеда, инея, коммутационных переключений силового оборудования, повреждения фаз линий электропередачи.
    8. Организует и проводит испытания поступивших новых образцов аппаратуры связи и устройств телемеханики и осуществляет контроль за их внедрением в эксплуатацию.
    9. Организует эксплуатацию кабельных и воздушных линий связи межсистемного и системного значения.
    10. Осуществляет организацию и контроль за качеством выполнения наладочных работ при вводе новых и реконструкции действующих устройств СДТУ силами специализированных организаций, а также выполняет наладочные работы силами лаборатории СДТУ с привлечением персонала предприятий ПЭО.
    11. Проводит совместно с персоналом предприятий плановые и внеочередные проверки и ремонт системных СДТУ.
    12. Контролирует качество, ход строительства и капитального ремонта, вновь сооружаемых в энергосистеме СДТУ и участвует в их приемке.
    13. Организует и руководит работами по устранению повреждений и восстановлению СДТУ системного значения.
    14. Подготавливает договора на аренду каналов связи Министерства связи СССР и других ведомств.
    15. Контролирует качество каналов телефонной связи, абонируемых у других ведомств.
    16. .Разрабатывает инструкции по оперативному и техническому обслуживанию СДТУ на предприятиях ПЭО и контролирует наличие, сроки пересмотра, качество производственных, должностных, противоаварийных инструкций, рабочих схем по оперативному и техническому обслуживанию и ремонту СДТУ на предприятиях и оказывает помощь при их составлении.
    17. Контролирует на предприятиях ПЭО ведение и хранение документации по техническому и оперативному обслуживанию СДТУ и выполнение персоналом производственных и должностных инструкций.
    18. Организует техническую паспортизацию устройств и оборудования СДТУ, системных и межсистемных каналов связи и телемеханики, обслуживающих ЦДЛ и средств ДТУ ОДУ и ЦДЛ на контролируемых объектах.
    19. Осуществляет контроль за организацией оперативного и технического обслуживания и ремонта СДТУ и технический надзор за состоянием оборудования этих средств на энергопредприятии.
    20. Осуществляет техническое руководство производственными службами и участками (цехами) СДТУ на предприятиях энергосистем, периодическое обследование их работы и подготовку мероприятий по устранению выявленных недостатков.
    21. Осуществляет контроль и оказывает техническую помощь энергопредприятиям при вводе в эксплуатацию новых СДТУ, ремонт и внедрение мероприятий по модернизации и повышению надежности существующих СДТУ и телемеханики.
    22. Анализирует годовую деятельность предприятий ПЭО в области оперативного и технического обслуживания и ремонта СДТУ на основании поступающих от них отчетов и результатов обследова­ния и готовит соответствующий раздел годового отчета ПЭО.
    23. Принимает участие в подготовке приказа по оценке ра­
      боты предприятий в текущем году и задачам на будущий год в части
      СДТУ.
    24. Учитывает качество работы СДТУ, обобщает опыт оперативного и технического обслуживания этих устройств, систематически анализирует причины неустойчивой работы устройств и разрабатывает мероприятия, направленные на повышение надежности их работы.
    25. Разрабатывает годовые и месячные планы эксплуатационно-технических измерений, испытаний, сводный годовой план капитальных и текущих ремонтов и реконструктивных работ системных СДТУ.
    26. Рассматривает и согласовывает годовые, квартальные и месячные графики и перечень объектов, на которых будут производиться планово-предупредительные работы по СДТУ, и контролирует их выполнение.

3.27. Рассматривает предложения предприятий ПЭО, разрабатывает план мероприятий по модернизации и внедрению новой техники и проектных разработок по реконструкции СДТУ, осуществляет контроль за его выполнением.

    1. Участвует в рассмотрении планов предприятий по НОТ в области оперативного технического обслуживания и ремонта СДТУ.
    2. Участвует в составлении сборника по изобретательству и рационализации, в рассмотрении рационализаторских предложений по вопросам СДТУ, организует их экспериментальную проверку и выдает заключения по ним, м также оказывает техническую помощь при внедрении предложений,
    3. Организует обобщение опыта эксплуатации СДТУ, изучение информационных материалов, оформляет по ним рекомендации о возможностях внедрения их на предприятиях объединения.
    4. Осуществляет организацию совещаний, семинаров по обмену опытом, распространение передовых методов работы, внедрение новой техники, повышение культуры эксплуатации СДТУ.
    5. Участвует в расследовании аварий, отказов, несчастных случаев, разработке рекомендаций по повышению надежности, противоаварийных мероприятий и подготавливает заключения по актам отказов и аварий в работе СДТУ.
    6. Участвует в составлении и согласовании программ по подготовке и повышению квалификации персонала в учебном комбинате.
    7. Принимает участие в осуществлении контроля за проверкой знаний персоналом энергопредприятий правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и других директивных документов, а также за проведением инструктажей и других мероприятий, предусмотренных руководящими указаниями по работе с персоналом.
    8. Составляет годовые заявки на оборудование, материалы, запчасти и измерительную температуру.
    9. Принимает участие в составлении сводных заявок на оборудование СДТУ, запасные части, кабельные изделия, радиотехнические детали, материалы, измерительную аппаратуру и устройства резервного питания на основании заявок от энергопредприятий, осуществляет распределение полученного оборудования и материалов.
    10. Оказывает помощь предприятиям и отделу материально-технического снабжения в квалифицированном обсуждении технических вопросов, связанных с материально-техническим снабжением.
    11. Осуществляет контроль за своевременным составлением проектов, подготовку заключений по проектам в части СДТУ.
    12. Участвует в подготовке технических заданий на проектирование вновь вводимых объектов и реконструкцию действующих СДТУ энергосистемы для проектных организаций.
    13. Организует социалистическое соревнование и движение за коммунистическое отношение к труду в службе.
    14. Контролирует соблюдение работниками службы производственной и трудовой дисциплины, правил и норм по охране труда и техники безопасности.
    15. Подготавливает предложения по штатному расписанию работников службы.
    16. Ведет табель учета рабочего времени работников службы.
    17. Составляет по согласованию с профсоюзной организацией) график отпусков персонала службы и представляет его руководству ПЭО на утверждение.
  1. ПРАВА

 

Для выполнения функций служба в лице начальника и других должностных лиц в соответствии с распределением обязанностей, закрепленных в должностных инструкциях, имеет право:

    1. По согласованию с соответствующими руководителями привлекать специалистов ПЭО к выполнению отдельных работ по вопросам деятельности службы.
    2. Обращаться к руководителям других подразделений и вышестоящим руководителям за помощью в работе, разъяснениями по отдельным вопросам и содействием в устранении причин, нарушающую нормальный ход работы.
    3. Давать разъяснения работникам других подразделений по вопросам деятельности службы.
    4. Проверять по согласованию с руководством ПЭО деятельность предприятий энергосистемы по вопросам, входящим в компетенцию службы.
    5. Давать оперативно-технические распоряжения подразделениям СДТУ энергопредприятий и лицам, выделенным для технического надзора за оборудованием СДТУ по вопросам:

- восстановления работы системных и межсистемных СДТУ;
- плановых измерений и испытаний системных и межсистемных каналов;
- организации обходных и резервных каналов диспетчерской и технологической связи.

    1. Производить обследование состояния устройств и каналов СДТУ на энергопредприятиях, давать указания об устранении выявленных недостатков.
    2. Вызывать в случае производственной необходимости работников службы в любое время суток для устранения отказов системных и межсистемных СДТУ.
    3. Требовать от энергопредприятий выполнения мероприятий, направленных на повышение экономичности и надежности СДТУ.
    4. Требовать от соответствующих подразделений материалы, необходимые для выполнения работы, в объеме и сроки, установленные регламентом движения внутренней документации.
    5. Вносить предложения руководству ПЭО о поощрении и наложении взысканий на руководящих работников предприятий и работников службы.
    6. Представлять энергосистему по вопросам, входящим в компетенцию службы.
  1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

 

    1. Руководство службой осуществляет начальник службы на основе единоначалия.
    2. На должность начальника службы назначается лицо, соответствующее требованиям "Квалификационного справочника должностей служащих".
    3. Начальник службы назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора по согласованию с Минэнерго союзных республик, со службой связи и телемеханики ЦЦУ ЕХ СССР или Объединенным диспетчерским управлением (ОДУ), а работники службы принимаются и увольняются генеральным директором по представлению начальника службы.
    4. Начальник службы составляет планы работы службы, контролирует их выполнение, осуществляет перспективное планирование развития СДТУ; проводит производственные совещания и собрания службы; организует социалистическое соревнование, повышение технических и политических знаний.

5.5. В непосредственном подчинении начальника службы нахо­дятся заместители начальника*.
5.5.1. Заместитель начальника - начальник центрального узла средств управления.
Центральный узел средств управления осуществляет оперативное и техническое обслуживание:

  1. системных и межсистемных СДТУ;
  2. средств связи и телемеханики ЦЦП;
  3. средств связи и сигнализации здания ПЭО.

Для обеспечения бесперебойной работы указанных выше СДТУ ЦУСУ организует круглосуточное дежурство оперативного персонала.
Для обслуживания всего комплекса СДТУ в ЦУСУ организуются группы по следующим направлениям работ:

  1. коммутационные устройства;
  2. аппаратура систем передачи информации;
  3. телемеханика;
  4. линейные сооружения и абонентские устройства телефонной
    связи;
  5. электропитание СДТУ.

5.5.2. Заместитель начальника осуществляет руководство лабораториями (секторами, группами):

  1. телемеханики;
  2. радиосвязи;
  3. каналов электросвязи;
  4. автоматической коммутации;
  5. кабельных и воздушных линий связи;
  6. электропитания СДТУ.

В отсутствии начальника службы заместитель начальника осуществляет руководство всей службой.


* При разработке конкретного положения в данном разделе необходимо отразить полную структуру подразделения, количество и специализацию заместителей начальника, руководителей секторов (групп) и начальников лабораторий в зависимости от местных условий и объема работ.

 

Лаборатории (сектора, группы) осуществляют проведение испытаний новых типов аппаратуры СДТУ, периодические измерения пара­метров каналов связи и телемеханики и профилактические работы на них, анализ работы и усовершенствование средств связи, внедрение новых средств связи.

  1. Организационная структура и численный состав службы устанавливаются штатным расписанием, утвержденным генеральным директором ПЭО в соответствии с действующими нормативами численности.
  2. Обязанности работников службы определяются должностными инструкциями, утвержденными главным инженером (заместителем главного инженера по электротехнической части).
  3. Руководители подразделений службы распределяют работу между исполнителями, устанавливают сроки выполнения и контролируют качество выполненной работы. Распоряжения руководителя обязательны для всех работников подразделения.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

6.1. Руководство и работники службы в соответствии с действующим законодательством несут административную, дисциплинарную, материальную и моральную ответственность за:

    1. Обеспечение постоянной технической готовности, исправности и развития всех средств связи и телемеханики.
    2. Выполнение текущих и перспективных планов работы службы.
    3. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению нарушений правил ТВ в соответствии с планами энергосистемы.
    4. Внедрение передовых методов работы.
    5. Правильное оформление и хранение документации.
    6. Своевременное и эффективное выполнение функций, возложенных данным Положением, и полноту использования предоставленных прав.
    7. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.
    8. Обеспечение сохранности государственной тайны.
    9. Сохранность вверенных службе материальных ценностей.
    10. Соблюдение действующего законодательства, правил, приказов, методик и указаний вышестоящих руководителей по вопросам, относящимся к деятельности службы.
    11. Соблюдение ПТЭ, ПТБ и выполнение требований других директивных документов как работниками службы, так и персоналом подразделений СДТУ предприятий.
    12. Достоверность и своевременность представляемых отчетных данных и справочных сведений руководству, подразделениям и вышестоящим организациям.
    13. Правильность и рациональность выданных предприятиям предписаний и указаний.
    14. Аварии, отказы в работе СДТУ, происшедшие по вине работников службы и персонала подразделений энергосистемы.
    15. Нарушения и упущения в работе влекут за собой наложение взыскания на работника. Степень взыскания (замечание, выговор, понижение в должности, увольнение и другие) определяются в зависимости от характера нарушения.
    16. Начальник службы несет ответственность за работу всей
      службы, а каждый работник - за участок работы в пределах обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией.
    17. В случае необходимости вопрос о привлечении к ответственности работников службы согласовывается с профсоюзной организацией.

 

  1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

7.1. В ходе выполнения производственных функций служба поддерживает прямые связи с другими подразделениями аппарата управления ПЭО и предприятиями энергосистемы.
7.1.1. С централизованным планово-экономическим отделом:
а) служба передает:
предложения по расходам на содержание каналов связи при перспективном и текущем планировании;
заявки на финансирование строительства, реконструкцию, наладочные работы и капитальный ремонт СДТУ;
сведения о заключении договоров с предприятиями Министерства связи СССР на аренду каналов;

б) служба получает:
сведения о затратах службы за прошедший период;
информацию по расходам на связь по плану на' год с разбивкой по кварталам (по составляющим расходов);
информацию о заключении договоров на производство капитальных ремонтов подрядным способом;
планы на проектно-изыскательские, пуско-наладочные работы, капитальный ремонт, междугородние телефонные разговоры, содержание автотранспорта и т.д.
7.1.2. С централизованным отделом организации труда и заработной платы:
а) служба передает:
предложения по изменению штатного расписания;
предложения по показателям и условиям премирования персонала службы и энергопредприятий;
предложения о снижении размера премии из-за производственных упущений по всем видам премирования и вознаграждения персоналу службы и руководящим работникам предприятия;
предложения по включению в социалистические обязательства ПЭО пунктов по вопросам деятельности службы;
информацию о выполнении социалистических обязательств;
материалы обоснования изменения потребности в численности персонала на отдельных участках и для вновь вводимых объектов по необходимости;
материалы по расширению и реконструкции энергопредприятий, для рассмотрения вопросов, связанных с организацией труда и управления производством;
б) служба получает:
утвержденное штатное расписание;
положение о премировании рабочих и инженерно-технических работников служб аппарата управления ПЭО;
результаты выполнения социалистических обязательств энергосистемы;
задания по подготовке соответствующего раздела коллективных договоров, заключаемых в ПЭО;
предложения по вопросам организации труда и управления производством, по расширяемым и реконструируемым объектам.

7.1.3. С централизованной бухгалтерией:
а) служба передает:
необходимые для бухгалтерского учета и контроля первичные документы, договора, сметы и другие материалы в установленные графиком сроки;
заявки на выдачу денег для командировок, единовременных выплат и т.д.;
б) служба получает:
справки по начислению заработной платы, премий и удержанию из заработной платы;
заработную плату, командировочные и другие единовременные выплаты.

      1. С отделом кадров:

а) служба передает:
заявки на молодых специалистов и на подбор соответствующего персонала для службы;
предложения о приеме, увольнении и переводе на другую работу работников службы;
сведения о нарушениях трудовой дисциплины работниками службы;
материалы на представление к поощрениям, взысканиям, пенсиям, аттестациям и другое работников службы;
график очередных отпусков работников службы;
предложения о назначении исполняющим обязанности, о предоставлении учебного отпуска, о переносе срока очередного отпуска, о повышении или понижении в должности;
заявки на повышение квалификации ИТР предприятий и служб СДТУ.
б) служба получает:
копии приказов, указаний, выписки из них, а также другие документы по кадровым вопросам, касающимся работников службы;
утвержденный график очередных отпусков работников службы;
планы подготовки и повышения квалификации персонала службы.
7.1.5. С централизованным отделом материально-технического снабжения:
а) служба передает:
проекты, сводные заявки на аппаратуру и запчасти для СДТУ;
замечания по учету и хранению материальных ценностей;
б) служба получает:
данные о распределении материалов между предприятиями ПЭО; заявки предприятий на оборудование и материалы, необходимые для обслуживания и ремонта СДТУ.
7.1.6. С централизованным отделом капитального строительства:
а) служба передает:
заключения по проектам строительства, расширения и реконструкции, по вопросам, входящим в компетенцию службы;
предложения о необходимых ассигнованиях на строительство и реконструкцию действующих объектов СДТУ;
для согласования задания на проектно-изыскательские работы при строительстве и реконструкции средств диспетчерского и технологического управления на новых и существующих объектах энергосистемы;
сведения о необходимых средствах на приобретение оборудования и приборов, не входящие в смету строек;
предложения по средствам на проектно-изыскательские работы по СДТУ за счет средств по будущим годам;
б) служба получает:
сведения о сроках представления заявок на проектные работы и по сооружению и реконструкции СДТУ;
график ввода новых мощностей;
техническую документацию на строительство дополнительных к действующим сводным сметно-финансовым расчетам объектов;
для согласования титульный список на проектные работы по объектам связи и телемеханики.
7.1.7. С хозяйственным отделом:
а) служба передает:
заявки на приобретение необходимой оргтехники, мебели, инвентаря, канцелярских принадлежностей и т.д.;
заявки на ремонт оргтехники, мебели и инвентаря;
заказы на печатание в типографиях бланков, инструкций, форм и другой документации;
заявки на обеспечение жильем командируемых в службу иногородних представителей;
б) служба получает:

необходимую оргтехнику, мебель, инвентарь, канцелярские принадлежности;
бланки, инструкции, формы и другую документацию, необходимую для работы, размноженные типографским способом;
сведения о выделении мест в гостинице.
7.1.8. С канцелярией:
а) служба передает:
заявки на выполнение печатных, копировальных и множительных работ;
заявки на получение дел из архива;
письма, справки и другие документы для отправки;
номенклатуру дел, подлежащих сдаче на хранение.
б) служба получает:
директивные, методические и информационные материалы по вопросам оформления, размножения, использования и хранения организационно-распорядительных документов;
дела, законченные делопроизводством, во временное пользование из архива;
материалы из печати и размножения;
приказы, распоряжения руководителей, письма, поручения и другую документацию, касающуюся деятельности службы.
7.1.9. С производственно-техническим отделом:
а) служба передает:
предложения о включении в приказ по энергосистеме мероприятий, касающихся деятельности службы;
материалы для составления годового отчета и раздел пояснительной записки по работе СДТУ;
отчеты о выполнении контролируемых службой мероприятий годового приказа по энергосистеме;
планы работы службы на утверждение;
материалы для составления проектов приказов, указаний, докладов и справок по ПЭО;
предложения к проекту плана по НТ и НИР будущего года с технико-экономическими обоснованиями;
предложения к составу комиссий по приемке предприятий энергосистемы в части СДТУ осенне-зимнему максимуму;
предложения по подготовке оборудования СДТУ энергопредприятий к прохождению осенне-зимнего максимума к информация об их выполнении;
заявления на рационализаторские предложения по установленной форме;
заключения на изобретения и рационализаторские предложенья и о целесообразности их внедрения на предприятиях энергосистемы;
заявки на проведение необходимых научно-исследовательских работ сторонними организациями;
необходимые документы по новой технике и научно-исследовательским работам;
материалы, необходимые для расчетов экономической эффективности от внедрения новой техники, рационализаторских предложений и изобретений;
заявки на получение в технической библиотеке необходимой литературы;
предложения для составления планов командировок по обмену передовым опытом, участию в совещаниях и семинарах, отчеты по ним;
перечень внедренных службой новшеств из источников информации;
предложения о включении вопросов службы в план общесистемных и оперативных совещаний по селектору и технического совета объединения;
результаты проведенных смотров-конкурсов;
б) служба получает:
годовой эксплуатационный приказ, материалы НТИ, карточки по учету исполнения материалов НТИ, касающиеся деятельности службы;
утвержденные планы и задания по охране окружающей среды, касающиеся деятельности службы;
информационные бюллетени о технико-экономических показателях ПЭО за месяц и нарастающим итогом с начала года;
утвержденные руководством ПЭО планы работы службы на месяц, год и отметку об их выполнении;
материалы на заключение по рационализаторским предложениям и изобретениям, касающимся деятельности службы;
техническую литературу по заявкам работников службы;
удостоверения на рационализаторские предложения (в случае отклонения предложения сообщает причины отказа);
копии приказов по новой технике, копии протоколов-решений техсовета энергосистемы, технических совещаний, балансовых комиссий по вопросам, входящим в компетенцию службы;
информацию о поступлениях в техническую библиотеку литературы, касающейся деятельности службы;
условия проведения смотров-конкурсов.
7.1.10. С центральной диспетчерской службой:
а) служба передает:
схемы диспетчерской и технологической связи, а также инструкции по использованию устройств СДТУ;
заявки на планово-предупредительный и аварийный ремонты диспетчерских каналов и устройств связи, каналов и устройств телемеханики;
годовой график профилактических и капитальных ремонтов СДТУ;
планы развития и реконструкции системных и межсистемных СДТУ для согласования;
магнитофонные записи оперативных переговоров для прослушивания;
сведения о повреждениях диспетчерской связи и телемеханики;
информацию о возможности использования обходных каналов;
справочные материалы по пользованию средствами диспетчерского и технологического управления.
б) служба получает:
сведения обо всех случаях ненормальной работы СДТУ;
сведения о плановых отключеньях линий, на которых имеются каналы связи и телемеханики;
информацию о надвигающемся гололеде, буре и других стихийных явлениях после получения этих сведений от метеослужбы;
предложения по проектам развития средств связи и телемеханики;
разрешения на вывод средств связи и каналов телемеханики для измерений, проверки и ремонтов по предварительным и аварийным заявкам;
согласованный годовой график профилактических и капитальных ремонтов СДТУ;
информацию об изменениях в схемах и устройствах телемеханизированных объектов, которые могут вызвать необходимость изменения мнемосхемы диспетчерского щита.
7.1.11. Со службой перспективного развития:
а) служба передает:
предложения для включения в технические условия на проектирование СДТУ;
б) служба получает:
карту-схему электрических сетей 35 кВ и выше энергосистемы для проектирования средств связи.
7.1.12. Со службой сельской электрификации и распределительных сетей:
а) служба передает:
информацию об укомплектованности и техническом состоянии средств связи, выделении радиостанций и внедрении их в ПЭС;
схемы каналов связи по ПЭО и ПЭС;
информацию для решения вопросов, связанных с ремонтом, проверкой и испытанием элементов обработки высокочастотных каналов связи и телемеханики;
б) служба получает:
рекомендации по созданию каналов диспетчерского и технологического управления;
замечания по работе средств диспетчерского и технологического управления.
7.1.13. Со службой изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний высоковольтного оборудования:
а) служба передает:
заявки на необходимые внеплановые ревизии и проверки конденсаторов связи на действующих каналах связи и телемеханики;
заявки на необходимые проверки высоковольтного оборудования при появлении повышенных (против имевшихся и норм) уровней помех на каналах связи.
7.1.14. Со службой релейной защиты и электроавтоматики:
а) служба передает:
сведения о возможности использования конденсаторов связи для отбора напряжения в схемах АПВ;
б) служба получает:
сведения о потребности и заявки на организацию новых, модернизацию существующих каналов телемеханики, по которым планируется организовать работу устройств РЗА, ПАА, САРМЧ и др.;
сведения о планируемых изменениях в электрических схемах телеуправляемых или телесигнализируемых объектов, а также в электрических схемах, связанных с телеизмерениями.
Служба совместно со службой релейной защиты и электроавтоматики:
осуществляет периодическое техническое обслуживание совмещенных ВЧ каналов; измерения основных параметров каждого ВЧ тракта совмещенного канала производятся соответственно представителем службы или СРЗА (по принадлежности);
рассматривает и взаимно согласовывает проекты новых, а также все вопросы по реконструкции и модернизации действующих совмещенных ВЧ каналов;
взаимно согласовывают оперативные заявки на плановые и аварийные работы на совмещенных ВЧ каналах.
7.1.15. С метрологической службой:
а) служба передает:
на согласование графики поверок закрепленных за службой устройств и приборов;
устройства и приборы согласно графику государственной и ведомственной поверок;
сведения о проводимых разработках методик испытаний технологического оборудования, инструкций, программ, подлежащих метрологической экспертизе и представляет их на метрологическую экспертизу;
заявки на ремонт к поверку средств измерений;
б) служба получает:
информацию о новых методах и средствах измерения;
устройства и приборы с государственной и ведомственной поверок;
утвержденные графики поверок закрепленных за службой устройств и приборов;
предписания об устранении выявленных нарушений метрологических правил, требований, норм и об изъятии из применения непригодных средств измерений, испытаний и контроля.
7.1.16. С отделом автоматизированной системы управления:
а) служба передает:
заявку на автоматизацию функции управления;
систематизированные данные, необходимые для совместного составления технического задания на задачу, информацию, необходимую для решения задач, по установленной форме;
заявку на необходимое машинное время;
предложения по модернизации и совершенствованию задачи в связи с изменением технологии расчета, форм первичного либо выходного документа;
изменения в условно-постоянной информации автоматизированных задач по установленной форме;
сведения о деятельности технологического подразделения, необходимые для развития и функционирования АСУ, а также предложения по развитию системы;
отчетность по использованию вычислительной техники и функционированию АСУ (АСУ ТП) предприятий;
б) служба получает:
информацию об имеющихся в отрасли программах и о возможностях отдела АСУ по внедрению новых задач;
выходную информацию о результатах решения задач по установленным формам;
информацию о выделенном машинном времени;
методические, организационные и технические материалы, необходимые в процессе разработки и эксплуатации задач, подсистем, АСУ (АСУ ТП) предприятий.
7.1.17. Со службой надежности и техники безопасности:
а) служба передает:
проекты годовых планов и предложения по повышению надежности, ликвидации узких мест и отступлений от ПТЭ и ПТБ, усилению противоаварийной работы;
заключения по актам а