Типовая инструкция по обслуживанию устройств резервирования при отказе выключателя (УРОВ) 110-220 кВ

Инструкцию должны знать: дежурный диспетчер электрических сетей; дежурный подстанции; персонал ОВБ.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВ

УРОВ предназначен для быстрого и селективного отделения от энергосистемы поврежденного присоединения с отказавшим выключателем.
1.1. Для подстанции с одиночной и двойной системами шин с фиксированным присоединением элементов УРОВ может выполнять следующие функции:
1.1.1. При КЗ на линии или в трансформаторе (автотрансформаторе) и отказе в отключении выключателя 110 (220) кВ УРОВ действует на выходные реле ДЗШ с отключением соответствующей системы шин.
1.1.2. При КЗ на шинах 110 (220) кВ, работе защиты шин и отказе выключателя линии УРОВ действует на останов ВЧ аппарата защиты ДФЗ (при ее наличии на данной линии), что приводит к отключению от ДФЗ выключателя ВЛ с противоположной стороны. При наличии на линии устройства передачи отключающего импульса УРОВ через это устройство действует на отключение выключателя противоположной стороны.
1.1.3. При повреждении на шинах, работе защиты шин и отказе выключателя 110 (220) кВ трансформатора или автотрансформатора с двух- или трехсторонним питанием УРОВ действует на отключение трансформатора (автотрансформатора) со всех сторон.
1.1.4. При КЗ на системе шин 110 (220) кВ, работе защиты шин и отказе шиносоединительного или секционного выключателя УРОВ действует на выходное реле ДЗШ другой системы шин с последующим ее отключением.
1.1.5. При действии УРОВ происходит запрет АПВ выключателей той системы шин, на которую включено присоединение с отказавшим выключателем (если на предприятии запрет АПВ выполняется только при отказе выключателя при повреждении трансформаторов или автотрансформаторов, то текст данного пункта должен быть уточнен).
1.2. Для схемы мостика с тремя выключателями (выключателями в сторону линии) УРОВ выполняет следующие функции:
1.2.1. При повреждении на линии и отказе линейного выключателя УРОВ действует на выходные реле защит трансформатора (автотрансформатора) с отключением выключателя 110 (220) кВ в перемычке и с отключением выключателей в цепи трансформатора. В некоторых случаях УРОВ действует непосредственно на отключение выключателей без воздействия на выходные реле защит трансформаторов.
1.2.2. При повреждении трансформатора (автотрансформатора) и отказе линейного выключателя УРОВ действует на останов ВЧ передатчика ДФЗ с последующим отключением от ДФЗ линии с противоположной стороны.
1.2.3. При повреждении трансформатора (автотрансформатора) и отказе выключателя 110 (220) кВ в перемычке УРОВ действует на отключение второго трансформатора (автотрансформатора) с полным отключением подстанции.
1.2.4. При действии УРОВ производится запрет АПВ отключившихся от УРОВ на данной подстанции выключателей (если на предприятии принят другой вариант запрета АПВ, то данный пункт должен быть пересмотрен).
1.3. Для схемы четырехугольника УРОВ выполняет следующие функции:
1.3.1. При повреждении на линии и отказе одного из выключателей УРОВ действует на отключение примыкающего к отказавшему выключателю трансформатора (автотрансформатора), при этом отключаются выключатель, примыкающий к отказавшему.
1.3.2. При повреждении в трансформаторе (автотрансформаторе) и отказе одного из выключателей четырехугольника УРОВ действует на выходное реле резервных защит той линии, которая примыкает к отказавшему выключателю; при этом отключается второй выключатель линии и останавливается ВЧ передатчик ДФЗ с отключением линии с противоположной стороны.
1.3.3. При действии УРОВ происходит запрет АПВ отключившихся на данной подстанции выключателей (если на предприятии принят другой вариант запрета АПВ при работе УРОВ, то текст данного пункта соответственно изменяется).
1.4. На предприятии используются три варианта исполнения УРОВ:
1.4.1. УРОВ срабатывает, если сработало выходное реле защиты присоединения и протекает ток по выключателю, т.е. оба фактора существуют одновременно и больше, чем время срабатывания УРОВ.
1.4.2. УРОВ срабатывает, если выходное реле защиты сработало кратковременно (факт срабатывания выходного реле защиты запоминается схемой УРОВ на время около 1 с независимо от того, вернулась ли защита в исходное состояние или нет) и при этом ток по выключателю протекает более времени срабатывания УРОВ.
В схемах по вариантам 1.4.1 и 1.4.2 в целях предотвращения ложной работы УРОВ используется одна из двух дополнительных блокировок:
а) при срабатывании пусковых реле схемы УРОВ подается команда на отключение выключателя, от защит которого пустился УРОВ (в этих цепях иногда устанавливается указательное реле). При КЗ указанная команда дублирует команду выходного реле защиты присоединения; при этом срабатывание отмеченного выше указательного реле при отключении выключателя от защит является нормой.
б) схема УРОВ блокируется размыкающим контактом реле положения ВКЛЮЧЕНО, пуск схемы УРОВ в этом случае осуществляется после отпадания якоря реле положения ВКЛЮЧЕНО, т.е. при наличии команды от защит на отключение выключателя.
1.4.3. УРОВ срабатывает, если сработали выходные реле защиты присоединения и одновременно появилась несимметрия (или снижение) напряжения на шинах 110 (220) кВ, причем длительность одновременного существования обоих факторов больше времени срабатывания УРОВ.
1.5. Время срабатывания УРОВ 0,4-0,5 с.
1.6. При срабатывании и длительном (несколько секунд) невозврате любого из нормально обесточенных реле УРОВ схема автоматически выводится из действия с выдачей светового и звукового сигналов о неисправности УРОВ.
1.7. Перечень УРОВ и варианты исполнения приведены в табл. Ш; расположение и наименование автоматических выключателей (предохранителей) в цепях оперативного тока, указательных реле, накладок - в табл. П2, перечень устройств РЗА и ПА, от которых выполнен пуск УРОВ, - в табл. ПЗ.

Таблица П1. Перечень и варианты использования УРОВ


Подстанция

Вариант исполнения по пункту инструкции

Выполнение функции по пункту инструкции

Дополнительные блокировки

Запрет АПВ при работе УРОВ

Наличие дублирующей команды на отключение выключателя

Наличие в цепи дублирующей команды
Указательного реле

Использование положения контактов выключателя ВКЛЮЧЕНО

1.ПС 220 кВ
"А"

1.4.1

1.1.1,

-

-

Есть

При КЗ на присоединении и
отказе выключателя

 

1.1.2,

 

 

 

 

1.1.3,

 

 

 

 

1.1.4

 

 

 

2. ПС110 кВ
"Б"

1.4.1

1.1.1,

Есть

Есть

-

То же

 

1.1.2

 

 

 

 

1.1.4

 

 

 

3. ПС 220 кВ
"В"

1.4.1

1.3.1

-

-

Есть

При повреждении выключателя

 

1.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ПС110 кВ
"В"

1.4.3

1.1.1

Есть

-

-

При КЗ на
присоединении и отказе
выключателя

 

1.1.3

 

 

 

 

1.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПС110кВ
"Г"

1.4.1

1.1.1

Есть

-

-

При КЗ в
трансформаторе и отказе
выключателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П2. Размещение и наименование коммутационной аппаратуры в схеме УРОВ подстанции "А" (составлен  для варианта схемы по рис. 6)

(панель)

Тип аппаратуры

Наименование
аппаратуры

Место расположения

п/п

и номер по схеме

Назначение

1

Автоматический
выключатель

Подведение оперативного тока (общий для ДЗШ и УРОВ)

ДЗШ и УРОВ

17 У (сзади)

2

Указательное реле КН1

Сигнализация срабатывания УРОВ при КЗ на присоединении и отказе выключателя

Работа УРОВ при
КЗ на присоединении

23Р

3

Указательное реле КН2

Сигнализация срабатывания УРОВ при КЗ на I с.ш.
и отказе выключателя

Работа УРОВ при
КЗ на I с.ш.

23Р

4

Указательное реле КНЗ

Сигнализация срабатывания УРОВ при КЗ на II с.ш.
и отказе выключателя

Работа УРОВ при
КЗ на II с.ш.

23Р

5

Указательное реле КИ4

Сигнализация неисправности УРОВ

Неисправность
УРОВ

23Р

6

Накладка SX1

Цепь отключения I с.ш.

Отключение 1 с.ш

. 24Р

7

Накладка SX2

Цепь отключения II с.ш.

Отключение

24Р

8

Накладка SX3

Цепь отключения трансформатора Т1

Отключение трансформатора Т1

24Р

9

Накладка SX4

Цепь отключения трансформатора Т2

Отключение Т2

24Р

10

Накладки
SX5 - SX8

Резерв

Резерв

24Р

11

Накладка SX9

В цепи плюса оперативного тока УРОВ для включения и отключения УРОВ

УРОВ

24Р

Таблица ПЗ. Перечень защит (линий, трансформаторов, шин), при действии которых производится пуск УРОВ и перед отключением которых должна быть отключена соответствующая накладка пуска УРОВ (для подстанции "А")


№ п/п

Наименование присоединения

Защита

Номер

Наименование накладки в цепи пуска УРОВ

!

Линия 1

ДФЗ-201

Пуск УРОВ

2

Линия 1

ЭПЗ-1636 I комплект

Пуск УРОВ от I комплекта

3

Линия 1

ЭПЗ-1636 II комплект

Пуск УРОВ от II комплекта

4

Трансформатор 1

Защиты

ЗР

Пуск УРОВ

5

Линия 2

ДФЗ-201

Пуск УРОВ

6

Линия 2

ПЗ-159

Пуск УРОВ

7

Линия 2

Токовые защиты

Пуск УРОВ

8

Трансформатор 2

Защиты

Пуск УРОВ

9

Шины

ДЗШ I с.ш.

ЮР

Пуск УРОВ I с.ш.

10

Шины

ДЗШ II с.ш.

ЮР

Пуск УРОВ II с.ш.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ УРОВ

2.1. Нормально УРОВ должен быть включен в работу.
2.2. Все операции с разъединителями и воздушными выключателями, опробование оборудования после ремонта или длительного нахождения без напряжений должны выполняться при включенных в работу быстродействующих защитах и УРОВ.
2.3. Перед отключением по любым причинам (из-за неисправности, по режиму, для проверки или опробования) устройств РЗА и противоаварийной автоматики (ПА), пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Включение цепей пуска УРОВ от этих устройств выполняется после ввода их в работу.
2.4. Перед началом работ на панелях защит, действующих на пуск УРОВ, персонал службы защиты обязан отсоединить и изолировать цепи данной панели, действующие на пуск УРОВ. Перед началом работ по проверке панелей УРОВ необходимо отключить и изолировать цепи, действующие на отключение выключателей, на выходные реле защиты шин. Подключение рассмотренных выше цепей производится персоналом службы защиты в процессе опробования устройств РЗА и ПА с принятием мер предосторожности для предотвращения ложного отключения оборудования. При необходимости на время опробования УРОВ ДЗШ могут кратковременно выводиться (необходимость вывода должна быть оговорена в заявке).
2.5. УРОВ должен быть отключен в следующих случаях: при неисправности УРОВ и его цепей;
при проверке УЮВ и других работах в цепях УРОВ или на его панелях;
при опробовании действия защит, запускающих УРОВ (при невыполнении требований п. 2.4 данной инструкции);
при подключении цепей пуска УРОВ, отключенных на сборке зажимов;
при неисправности цепей напряжения УРОВ (для схемы УРОВ с дополнительным контролем по напряжению).
1) При срабатывании УРОВ с дополнительным контролем по напряжению и отключении одной из систем шин происходит автоматический вывод УЮВ из работы и загорается сигнал о неисправности УРОВ. В данном случае появление сигнала о неисправности не говорит о ложной или излишней работе УРОВ.
2) Для УРОВ с дополнительным контролем по напряжению при появлении сигнала о неисправности УРОВ (в том числе и после срабатывания УРОВ с отключением системы шин) необходимо поочередно снять накладки в цепях пуска УРОВ по напряжению. Если при снятии одной из них сигнал о неисправности исчезает (предполагалось, что в исходном режиме в работе были обе системы шин, ШСВ включен, оба трансформатора напряжения включены) , то соответствующая накладка остается отключенной, а УРОВ оставляется включенным.
2.6. При отключении ДЗШ 110 (220) кВ для плановой проверки или по другим причинам УЮВ должен быть отключен. При отключении ДЗШ из-за неисправности или по режиму (когда в ДЗШ отключается только накладка в цепи плюса оперативного тока) УРОВ остается включенным в работу.
2.7. Включение УРОВ в работу выполняется следующим образом: удостоверяются, что все накладки на панели   сняты, флажки указательных реле заведены;
включается автоматический выключатель (устанавливаются предохранители) в цепях оперативного постоянного тока УРОВ;
включаются накладки пуска УРОВ по напряжению (для УРОВ с дополнительным контролем по напряжению);
проверяется положение накладок (оно должно быть включенным на панелях защит и автоматики, пускающих УРОВ);
включается накладка "Ввод УРОВ", удостоверяются, что схема УРОВ не срабатывает, реле времени не запускается, не срабатывает сигнализация неисправности;
включаются остальные накладки на панели УРОВ в любой очередности.
2.8. Вывод УРОВ из работы выполняется следующим образом: отключается накладка "Ввод УРОВ";
отключаются все накладки панели УРОВ в любой последовательности; при необходимости производства работ на панелях УРОВ отключается автоматический выключатель (снимаются предохранители) оперативного постоянного тока.
2.9. При появлении сигнала о неисправности УРОВ должен быть отключен. В этом случае ввод УРОВ в работу допускается только после проверки схемы персоналом службы защиты и записи в релейном журнале о допустимости включения его в работу.
При появлении сигнала о неисправности УРОВ оперативный персонал обязан отключить УРОВ накладкой "УРОВ", сообщить вышестоящему оперативному персоналу и вызвать персонал службы защиты для выявления дефекта. При необходимости работ на панелях УРОВ вывод его из работы выполняется в соответствии с п. 2.8 данной инструкции. В порядке исключения для УРОВ с дополнительным контролем по напряжению проверить поочередным снятием накладок в цепи пуска УЮВ по напряжению исправность этих цепей и действовать в соответствии с примечанием к п. 2.5.
2.10. При срабатывании УРОВ с действием на отключение присоединений или отключение системы шин срабатывают указательные реле (см. табл. П2). Действия оперативного персонала определяются требованиями "Инструкции по ликвидации аварии" и "Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем".

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПРОВЕРКАМ

3.1. Допуск на проверку УРОВ производится по наряду или распоряжению оперативным персоналом, обслуживающим данную подстанцию в соответствии с "Указаниями по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики (системной и противоаварийной)  управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях" Главтехуправления Минэнерго СССР и "Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем" Главтехуправления Минэнерго СССР.
3.2. Разрешение на вывод УРОВ и допуск бригады дает вышестоящий диспетчер, в ведении или управлении которого находится данная электроустановка или ее часть.
3.3. Разрешение на ввод УРОВ в работу дает вышестоящий диспетчер, в ведении или управлении которого находится данная электроустановка или ее часть при условии наличия записи в релейном журнале об окончании ремонта (проверки) и допустимости включения УРОВ.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ на панелях и в цепях УРОВ условия безопасного выполнения работ определяются действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок" и "Указаниями по организации работ на панелях и в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики (системной и противоаварийной), управления и сигнализации на электрических станциях и подстанциях.
Инструкция подписывается начальником местной службы защиты и утверждается главным инженером предприятия.