Техника безопасности и противопожарные мероприятия при обслуживании ДЭС

Сведения о правилах эксплуатации электроустановок и мерах, обеспечивающих безопасность работ (правила техники безопасности).
Обслуживающий персонал ДЭС следует обеспечить защитными средствами и исправным инструментом (плакатами, ограждениями, резиновыми ковриками и др.).
На работающем электроагрегате запрещается: присутствовать посторонним лицам; производить чистку, смазку, регулировку и ремонт работающего дизеля;
прикасаться руками или инструментом к вращающимся частям дизеля во время его работы;
проверять затяжку электрических контактных соединений и подсоединять кабели к зажимам под напряжением;
прикасаться к неизолированным токоведущим частям во время работы;
производить ремонтные работы на частях схемы, находящихся под напряжением;
перегоревшие вставки предохранителей на вращающемся генераторе следует заменять, используя диэлектрические резиновые перчатки, защитные очки, специальный зажим для снятия предохранителей или изолированные клещи.
Допускается проводить под напряжением проверку и регулировку блоков автоматики, при этом работу следует выполнять в диэлектрических резиновых перчатках и защитных очках. Аккумуляторные батареи обслуживают в специальном костюме, резиновых перчатках и защитных очках. При приготовлении электролита для аккумуляторных батарей необходимо лить кислоту в воду, а не наоборот.
Для очистки выхлопного тракта дизельной электростанции от частиц несгоревшего топлива, масла и смол следует периодически прогревать дизель работой при нагрузке 100—110% номинальной в течение 1—2 ч, температуру воды и масла следует поддерживать в пределах 90—95°С.
При тушении воспламенившегося топлива используют углекислотные огнетушители, песок, землю или брезент. Заливать очаги пожара водой запрещается.